以下是引用ucdos29在2007-06-08 17:12:50.0发表的内容:
大楼内的中央空调部分(注:大楼内采用了楼宇自控系统,使用DDC控制),常有变频产品对主机、冷冻泵、冷却泵、冷却塔风机进行控制达到节能的目的等,那问做了变频再做BA控制算不算重复投资,或者说做了BA控制可以不做变频,这两种方式控制如何处理更合理?
做变频是指那些需要调速,可以通过调节速度,可以改变需要调节的单机设备运行状态(比如水泵,如果没有变频只能控制在工频运转,需要调节压力和流量时,靠阀门调节节能效果不明显,但是如果用变频调节改变电机转速,调节效果很明显,比阀门调节效果好的多.变频设备也都是一样的原理根据压力或则其他的要求,一般实现闭环PID调节实现节能方面的需要)而BA系统不能改变电机速度,如果需要调节电机速度,那就需要变频设备调频.但是BA通过DDC和各种阀门,传感器,还有电脑等,可以实现,设备的监视运行,及根据设定的程序,实现自动运行,比如白天运行在多少度,晚上运行在多少度,还有就是对各种设备的状态监视(比如设备出现故障,或者不正常运行,水泵不上水),如果设计合理实现无人职守的最佳运行状态.我理解,变频属于一种设备,而BA属于一套系统.所以说和变频是不重复的.
同意