网易
|
总站
电气
给排水
环保
暖通
制冷
建筑
结构
园林
水利
电子样本服务
商易宝服务
广告服务
代理商专区
首页
电子样本
求购
论文
图纸
软件
论坛
资讯
产品
|
信息自动化
|
水轮机
|
闸门
|
招聘
|
杂志
|
专题
|
设计
|
施工
|
规范
|
精华
|
照片
|
施工组织
|
我的办公室
论坛搜索:
全文
标题
回复
作者
所有板块
水文&水资源
水土保持
CAD&二次开发
软件共享
电脑技术
休闲娱乐
站务公开
版主议事
水工设计
施工&监理
人才&商务
工程测绘
农田水利
管理&规划
专业英语
机电金结
工程造价
道路桥梁
注册建造
注册监理
注册造价
考研
注册咨询
港工航运
土地整理
水利人之家
工程图片
地质勘察
选型导购
图纸点评
百图水利软件
防汛抗旱
注册土木
论文评析
甲方有话说
行业脉动
商海感悟
考试·法规
企业动态
企业访谈
广告专区
所在位置:
CO
.163.com
>
水利
>
论坛
>
选择其他论坛
给排水论坛
环保技术论坛
暖通空调论坛
制冷技术论坛
电气技术论坛
结构工程论坛
建筑专业论坛
园林景观论坛
水利工程论坛
网聚在一起! 抗击“5.12”震灾倡议
【招聘】网易水利诚招热心版主
水利人齐签名 祝奥运圣火传递成功
论坛公告:
最新主题
114
4/4
1
2
3
4
本篇主题:水工隧洞一边开挖一边衬砌是否可行,方案重点难点
(回复 114 | 人气 4243)
[
引用
]
2007-12-16 16:09:08.0
第92楼
我有一个隧道施工的课件,希望大家喜欢
[电子样本全新改版,采用了世界领先技术的超绚动态效果,现在就去看看......]
帐号:
qixiangcheng
等级
: 列兵
积分
: 0
经验
: 108
留言
[
引用
]
2007-12-18 08:17:13.0
第93楼
以我个人认为边开挖和边衬砌的施工方案是可行的,但是施工干扰大,组织协调难度大.本人自04年毕业以来一直从事地下工程的开挖和衬砌施工,采用有效的支护方式是可以控制大面积的塌方的.
帐号:
bobo5314
等级
: 列兵
积分
: 71
经验
: 212
留言
[
引用
]
2007-12-18 17:00:14.0
第94楼
边开挖边衬砌没有问题,但工序交错,效率很低
帐号:
zhangshaowei001
等级
: 列兵
积分
: 119
经验
: 139
留言
[
引用
]
2007-12-19 10:06:19.0
第95楼
楼主的方案应该是可行的,如果效果不好,就要从施工质量方面考虑一下了吧,另外出现“前方施工后方拱架变形”的现象是不是要考虑一下排水措施是否到位?
帐号:
gkx08
等级
: 列兵
积分
: 112
经验
: 104
留言
[
引用
]
2007-12-19 12:30:14.0
第96楼
水工隧洞一边开挖一边衬砌不行的
帐号:
kelly123654789
等级
: 列兵
积分
: 90
经验
: 106
留言
[
引用
]
2007-12-21 10:48:48.0
第97楼
中铁的单位施工时采用这种方式的情况比较多,这种方式可以加快进度,当然要有前提,楼上的各位大侠已经说得很充分了.交通(交叉作业)、爆破安全距离,还有就是支护还是不能省掉......
帐号:
abai326
等级
: 列兵
积分
: 4
经验
: 216
留言
[
引用
]
2007-12-23 10:42:31.0
第98楼
两种措施可行
1、采用管棚和拱架联合进行支护
2、固结灌浆 采用超前导管和拱架(格栅)联合支护。
65楼的朋友说的比较好!赞同!!
该帖子最后于2007-12-23 10:46:11.0被luguangping2005修改。
帐号:
luguangping2005
等级
: 列兵
积分
: 100
经验
: 104
留言
[
引用
]
2008-01-14 10:15:10.0
第99楼
典型事件,希望能从各位大哥的发言中学习。
帐号:
zhanghaitao2
等级
: 列兵
积分
: 114
经验
: 234
留言
[
引用
]
2008-01-15 15:44:23.0
第100楼
农业综合开发项目土建部分投标书
附件:1200383075592.rar (大小:60KB,29次下载)
帐号:
yhg1998yhg
等级
: 列兵
积分
: 105
经验
: 112
留言
[
引用
]
2008-01-27 11:02:38.0
第101楼
qq:250386495
超前筑浆、扩大混泥土断面(即增加衬砌厚度)、短挖短衬
帐号:
zhrlp
等级
: 列兵
积分
: 86
经验
: 104
留言
[
引用
]
2008-01-27 17:36:33.0
第102楼
两个建议:
第一:开挖后的初期支护要抓紧时机,保证质量。同样的支护方式在不同工艺水平的施工下,效果有时差别很大。
第二:边开挖边衬砌也完全可行。但要满足两个条件,1,衬砌工作面和开挖工作面要满足规范要求的爆破距离(你的洞子不可能全部用反铲或者其他的机械手段开挖吧,又不是采煤),建议购置一台爆破质点震动测速仪用于爆破检测(国产的不贵),便于打消设计、监理的疑虑。2,衬砌台车的设计要不能影响出渣设备的通行。这个很容易做到。
为了工程安全,还是不要去抢进度哦,出了事什么都晚了。
一生为水
帐号:
wjanfeng
等级
: 列兵
积分
: 32
经验
: 136
留言
[
引用
]
2008-02-10 16:51:01.0
第103楼
根据在火溪河水牛家、木座电站的施工来看,边开挖边衬砌的方案完全可行,但是对于隧洞存在局限性,并不表示所有隧洞都能边开挖边衬砌,根据自己经验局限性有:
1、隧洞开挖断面要足够大,必须应用穿行台车。尺寸必须满足掌子面出渣车辆和装载机的交通,台车只能是边顶拱行走台车才能保证交通运输不受影响,组合模板和针梁台车都将堵死交通。
2、隧洞高压供风、供水影响不大。但是对掌子面除尘供风有影响,台车将会截断风布。只有在台车两边对接,并且台车移动。风布也要相应调整。
3、衬砌段不可能进行掌子面开挖完及时衬砌,掌子面爆破后必须及时做好临时支护。掌子面和衬砌台车最好保持200m以上的安全距离,避免爆破时对台车造成损坏。
主要对工期具有提前重用,但工序影响也比较大。必须做好浇筑砼和爆破时间的合理分配。
以上为个人观点,不足之处请各位指出。
也希望各位到我的博客参与讨论
羌河鱼水工博客 www.wangl.cn
羌河鱼
帐号:
pwweb
等级
: 上等兵
积分
: 818
经验
: 842
留言
[
引用
]
2008-02-20 15:20:19.0
第104楼
个人觉得边挖边衬还是可行的。我现在正在做的一个电站和楼主的有点类似,开挖直径9m左右。做设计的时候我们采用的开挖完后在衬砌,审查时专家认为边挖边衬好,主要是安全和工期有优势,但是工期具体优势如何我们也不是分析很清楚,目前正在按照专家的意见修建!
帐号:
97sd603
等级
: 列兵
积分
: 91
经验
: 108
留言
[
引用
]
2008-02-26 10:56:23.0
第105楼
我们做过比这个还差的隧道,地质为强风化花岗岩,里面加着黏土,地下水绝对的饱满,是那种遇水即化的那种,首先我们就采取预留核心土作为支撑,在就是缩短进尺.及时支户等措施.
帐号:
zhangjunwei1688
等级
: 列兵
积分
: 86
经验
: 118
留言
[
引用
]
2008-02-26 21:59:13.0
第106楼
又说行的,又说不行的。是否出来一位权威人士给下一个结论!
帐号:
ljl555
等级
: 列兵
积分
: 0
经验
: 417
留言
[
引用
]
2008-02-27 09:37:43.0
第107楼
本人是设计单位的,现正在杭州某隧洞工地设代,洞径5.3*5.4m,地质条件和楼主类似。
我们4类围岩的一期支护采用的是超前小导管+钢拱架+喷塑钢纤维砼+系统锚杆,每天一循环,进尺2~3m。
针对楼主的问题,我想说2点:
1、衬砌作为永久支护不应该考虑它先期的承载能力,只能做为安全储备和减糙措施,因此边开挖边衬砌是没有用的。
2、加强超前支护的强度,并要求拱架紧跟掌子面,我的工地就严格要求这样的,原则上不超过3m。
帐号:
netstarnet@co163
等级
: 列兵
积分
: 74
经验
: 104
留言
[
引用
]
2008-03-04 23:53:55.0
第108楼
楼主的做法已经很全面
只是在施工操作上 一定要及时进行前期支护 并且落到实处
支护时作好排水引流工作
考虑到爆破时的质点震动速率 台车与出碴影响 衬砌与掌子面(断面9米)的影响 必须搞好前期支护 很重要
帐号:
dymwyg1976
等级
: 列兵
积分
: 96
经验
: 114
留言
[
引用
]
2008-03-05 01:07:43.0
第109楼
以下是引用zanglingyanger在2007-07-11 15:06:26.0发表的内容:
支持8楼,切中要害。
老大,你竟然还支持八楼 结论都是错的
心中若无烦恼事便是人生好时节 日出东海落西山愁也一天喜也一天 遇事不钻牛角尖人也舒坦心也舒坦
走着瞧
帐号:
yangsijin
等级
: 上等兵
积分
: 86
经验
: 562
留言
[
引用
]
2008-03-08 22:26:02.0
第110楼
我认为是可行的,有足够的空间采取前面开挖并初期支护,后面进行永久衬砌的方法,对进度肯定有影响。多次发生局部塌方或前方施工后方拱架变形我看像你们喷砼厚度不够哦(从照片看),没有设排水孔也是一个原因,还有可能是拱架下部沉陷。
帐号:
tuochaohong163
等级
: 列兵
积分
: 107
经验
: 110
留言
[
引用
]
2008-03-09 08:31:31.0
第111楼
按本人经验,为了施工安全,可以边开挖、边衬砌。只是施工干扰大,且应防止爆破对新浇砼的安全影响。
帐号:
wanglantian
等级
: 列兵
积分
: 102
经验
: 104
留言
[
引用
]
2008-04-05 19:24:26.0
第112楼
边开挖边衬砌应该没有问题,多开两个支洞就可以解决交叉施工的问题.从图片上看,洞室支撑采用的是钢筋钢拱架,所以强度不够,建议先在洞室顶部打系统锚杆(3-5米深),在顶部三分之一范围内用工字钢拱架支撑,间距50厘米,拱架之间用钢筋焊接联成一体.这样可以增强钢拱架的整体抗压能力.但施工期间要特别注意安全
帐号:
liu_jun333
等级
: 列兵
积分
: 71
经验
: 104
留言
[
引用
]
2008-04-07 23:05:43.0
第113楼
我比较同意29楼的说法,只要抓住以上3条问题,施工应该是没有问题的。
帐号:
guoxichun
等级
: 列兵
积分
: 61
经验
: 130
留言
[
引用
]
2008-04-28 02:20:03.0
第114楼
我接触过地质条件差的洞子,当时采取专家组的意见,采用开挖后进行支护,然后衬砌。不然,施工的安全没法解决。
帐号:
wl9595995
等级
: 列兵
积分
: 160
经验
: 282
留言
[
引用
]
2008-04-29 11:26:25.0
第115楼
我有一个建议:可以采用泥土隧洞暗挖施工方法进行施工。
勤支护、短支护、超前支护等措施。开挖方法采用全断面分阶段开挖的方法。
开挖前采用4m超前小导管支护规格根据实际情况来定。在地下水发育的地点掌子面及其不稳定的情况下可采用挂网喷砼临时稳定掌子面的方法来支护。其他的锚杆啊什么的和你说的基本一致。施工方法还是要经过讨论的。不着急慢慢来。
这种方法叫“新奥法施工方法”
帐号:
tianya159
等级
: 列兵
积分
: 116
经验
: 182
留言
114
4/4
1
2
3
4
回复帖子
(必须为注册用户)
用户名 :
没有注册?
密 码 :
讨论标题:
水工隧洞一边开挖一边衬砌是否可行,方案重点难点
(禁止灌水聊天)
回复内容:
客户服务:
About NetEase
-
公司简介
-
联系方法
-
招聘信息
-
客户服务
-
意见反馈
-
相关法律
-
网络营销
-
帮助中心
网易公司版权所有
©
1997-2007
ICP证粤B2-20030235
跨地区ICP证
互联网出版许可证粤002号
北京市通信公司营业局提供网络带宽
网易行业门户