网易
|
总站
电气
给排水
环保
暖通
制冷
建筑
结构
园林
水利
电子样本服务
商易宝服务
广告服务
代理商专区
首页
电子样本
求购
论文
图纸
软件
论坛
资讯
站中站
|
防雷接地
|
互感器
|
照明
|
无功补偿
|
软启动
|
断路器
|
电线电缆
|
防爆电器
|
接触器
|
企业
|
产品
|
我的办公室
论坛搜索:
全文
标题
回复
作者
所有板块
供电配电
安全防范
防雷减灾
执业注册
资料中心
原创精华
照明技术
工程图片
自控实践
工程经济
电站技术
输电变电
元件成套
综合布线
图纸点评
软件共享
人在职场
站务公开
快乐E站
版主议事
行业话题
工程英语
市政电气
选型导购
自控超市
继电保护
自控硬件
自控软件
论文评析
商海感悟
电视广播
楼宇自控
考试·法规
企业动态
企业访谈
天正电气
商吧
2008广州国际照明展
所在位置:
CO
.163.com
>
电气
>
论坛
>
选择其他论坛
给排水论坛
环保技术论坛
暖通空调论坛
制冷技术论坛
电气技术论坛
结构工程论坛
建筑专业论坛
园林景观论坛
水利工程论坛
手拉手,心连心--祝福灾区
2008广州国际照明展系列报道
网易各个版块版主回家帖
论坛公告:
最新主题
22
1/1
1
本篇主题:求助 电压高怎么解决
(回复 22 | 人气 218)
[
引用
]
2008-04-27 16:08:47.0
楼主
配电柜电压表显示450V(指针已经打到头了,可能会更高些),请问这样的电压是否正常?应该采取什么措施?对电机等用电设备有什么影响没有?电源是架空线路经过室外变压器引至低压配电室。 谢谢
推荐:
急购:箱式变压器、高低压开关柜、塑壳断路器、户外灯具……如有意向,请联系我!!
帐号:
jxh258
等级
: 列兵
积分
: 167
经验
: 149
留言
本帖奖分完毕
[
引用
]
2008-04-27 16:19:12.0
第2楼
如果变压器是你的,可向供电所反映情况,确认电网的电压是否偏高,如果电网电压正常,就申请停电,调低变压器分接头.
如果变压器是供电所的,直接向他们反应,要求调低电压.
推荐:
工程行业三大PK:谁说了算?—三周年站庆之大练兵
帐号:
archarch
等级
: 列兵
积分
: 68
经验
: 156
留言
获得送分 : 5
[
引用
]
2008-04-27 16:24:35.0
第3楼
我国规定的供电质量是-5%— +10%,在变电所(变压器低压进线)电压应该在380V— 440V为正常范围,你们电压到450V以上,超过标准了。解决办法是把变压器的分接开关往低调,如果调到最低档还超过440V,可向上一级变电所或相关电力调度汇报,要求调低电压。
推荐:
方言祝福站庆--网易土木在线三周年
帐号:
lingxuct
等级
: 中尉
积分
: 4007
经验
: 5042
留言
获得送分 : 5
[
引用
]
2008-04-27 16:58:38.0
第4楼
拿个万用表再测量一次,不要是电压表不好!
如果确实高那就调分接开关,变压器你的就自己停电,室外变压器有跌落熔断器,用高压令克棒把它按规定顺序断开,然后先静置一会,再接地后就可以工作了.
如果抽头已经在最低,那说明高压电网的电压过高,应向供电公司反映,让他们解决.我公司的高压侧有时在电网负荷低时有11KV所以低压把抽头调到最低也要430V.而且我们的负荷不大,故变电所低压单相快接近250V了.老是坏灯炮等电器.
是供电公司的变压器那最好,只要反映一下就OK了
[电子样本全新改版,采用了世界领先技术的超绚动态效果,现在就去看看......]
帐号:
qian68747
等级
: 下士
积分
: 836
经验
: 1298
留言
获得送分 : 5
[
引用
]
2008-04-27 17:23:39.0
第5楼
按《电气设备运行规程》和《电气设备试验规程》规定,油式变压器动过分接开关后,一定要测量高压侧直流电阻(保证分接开关接触良好)后才能送电。
帐号:
lingxuct
等级
: 中尉
积分
: 4007
经验
: 5042
留言
[
引用
]
2008-04-27 18:31:18.0
第6楼
以下是引用lingxuct在2008-04-27 16:24:35.0发表的内容:
我国规定的供电质量是-5%— +10%,在变电所(变压器低压进线)电压应该在380V— 440V为正常范围,你们电压到450V以上,超过标准了。解决办法是把变压器的分接开关往低调,如果调到最低档还超过440V,可向上一级变电所或相关电力调度汇报,要求调低电压。
赞同
流浪菜鸟
帐号:
c283434618
等级
: 下士
积分
: 308
经验
: 1416
留言
[
引用
]
2008-04-28 10:07:58.0
第7楼
cll-19830811
等级
: 列兵
积分
: 104
经验
: 188
留言
[
引用
]
2008-04-28 11:07:54.0
第8楼
是不是无功功率太大了引起电网电压升高,我们这里电炉生产要是没有无功自动补偿装置,电压高的很有时候也能达到450v
帐号:
nangua1002
等级
: 列兵
积分
: 79
经验
: 120
留言
[
引用
]
2008-04-28 11:34:59.0
第9楼
以下是引用nangua1002在2008-04-28 11:07:54.0发表的内容:
是不是无功功率太大了引起电网电压升高,我们这里电炉生产要是没有无功自动补偿装置,电压高的很有时候也能达到450v
无功功率太大了应该使电压降低
帐号:
archarch
等级
: 列兵
积分
: 68
经验
: 156
留言
[
引用
]
2008-04-29 07:49:42.0
第10楼
分接开关什么样?在变压器哪个部位?
帐号:
jxh258
等级
: 列兵
积分
: 167
经验
: 149
留言
[
引用
]
2008-04-29 11:26:18.0
第11楼
如果是干式变压器的话就在高压侧的中间部位
帐号:
lowu2008
等级
: 列兵
积分
: 128
经验
: 144
留言
[
引用
]
2008-04-29 13:39:34.0
第12楼
同意以上4楼意见,但楼主注意调节分接开关后要量其直流电阻,线间电阻差异要在4%,相对零在2%内才能通电的,分接开关看来你肯定是油变吧,就在变压器油箱盖上一个小园盒子盖住的,揭开用扳手就可以调节
帐号:
cq-8
等级
: 列兵
积分
: 2
经验
: 146
留言
[
引用
]
2008-04-30 15:58:36.0
第13楼
2008-04-30 21:32:42.0
第14楼
以下是引用qian68747在2008-04-27 16:58:38.0发表的内容:
2008-05-01 22:13:47.0
第15楼
8楼怎么说无功功率会使电压升高呢?在农村的人就知道了,滴改以前,平时要是哪里大功率电机启动,家里电灯马上暗了很多,所以说没有无功补偿是降低电压的,也就是增加了线损.而当无功补偿过头就会使电压升高.
帐号:
zfwkkgzjs
等级
: 列兵
积分
: 140
经验
: 198
留言
[
引用
]
2008-05-01 23:36:18.0
第16楼
先用正常的万用表测量电压是否正常,以判断电表是否正常.应立即停止用电,查明原因,如果确是电压较高,运行时间过常
电机有可能被烧坏.
帐号:
hzliyong
等级
: 列兵
积分
: 4
经验
: 122
留言
[
引用
]
2008-05-02 15:49:43.0
第17楼
电压肯定是高了,查一下变压器出线.主要是零线.
帐号:
lwei010020
等级
: 上等兵
积分
: 210
经验
: 762
留言
[
引用
]
2008-05-03 16:54:25.0
第18楼
调一下分接开关最简单,把开关调到一档,即10500/400档即可
帐号:
long20060318
等级
: 列兵
积分
: 70
经验
: 115
留言
[
引用
]
2008-05-10 16:54:57.0
第19楼
要先用好的万用表测量一下,如果真的超过450V.如果变压器是你的,可向供电所反映情况,确认电网的电压是否偏高,如果电网电压正常,就申请停电,调低变压器分接头.
如果变压器是供电所的,直接向他们反应,要求调低电压.
支持!我是值班电工。
帐号:
cz6
等级
: 列兵
积分
: 108
经验
: 106
留言
获得送分 : 5
[
引用
]
2008-05-12 13:09:14.0
第20楼
已经向上面反应了,正在解决中。谢谢各位的回答!!
帐号:
jxh258
等级
: 列兵
积分
: 167
经验
: 149
留言
[
引用
]
2008-05-12 14:57:52.0
第21楼
用万用表等测量一下,如果还是高的话,最快捷的就是调分接开关了。
帐号:
tujunt10
等级
: 列兵
积分
: 110
经验
: 230
留言
[
引用
]
2008-05-12 15:02:48.0
第22楼
以下是引用jxh258在2008-04-29 07:49:42.0发表的内容:
分接开关什么样?在变压器哪个部位?
看来你要多认识认识变压器啊!!!
帐号:
tujunt10
等级
: 列兵
积分
: 110
经验
: 230
留言
[
引用
]
2008-05-12 15:06:13.0
第23楼
以下是引用cq-8在2008-04-29 13:39:34.0发表的内容:
同意以上4楼意见,但楼主注意调节分接开关后要量其直流电阻,线间电阻差异要在4%,相对零在2%内才能通电的,分接开关看来你肯定是油变吧,就在变压器油箱盖上一个小园盒子盖住的,揭开用扳手就可以调节
要区分不同变压器容量的。好像是以5000KVA为界。低于它的,就像你说的。高于它的就是:线间电阻差异要在2%,相对零在1%内。
帐号:
tujunt10
等级
: 列兵
积分
: 110
经验
: 230
留言
22
1/1
1
回复帖子
(必须为注册用户)
用户名 :
没有注册?
密 码 :
讨论标题:
求助 电压高怎么解决
(禁止灌水聊天)
回复内容:
客户服务:
About NetEase
-
公司简介
-
联系方法
-
招聘信息
-
客户服务
-
意见反馈
-
相关法律
-
网络营销
-
帮助中心
网易公司版权所有
©
1997-2007
ICP证粤B2-20030235
跨地区ICP证
互联网出版许可证粤002号
北京市通信公司营业局提供网络带宽
网易行业门户