变压器选用问题?好急!!!

变压器选用问题?好急!!!

一个三层办公室,在深圳,照明计算负荷300KW,中央空调计算负荷400KW,请问选变压器时应该怎么选?
考虑过选用1000KVA的,但空调冬天时不用,所以负荷率就成了个问题,
如果选用二个变压器,到冬天时也有一个变压器不用.
到底应该怎样选用变压器?/???

2.变压器负荷率一般应该是多少才合适???

TOP

变压器负荷率一般应该是0.7-09左右吧。

TOP

你的照明负荷是单相的还是三相的。

TOP

这种情况,还是选两台较经济合理,采单母线分段运行.两台变压器互为备用形式.变压器负载率为80%较合理.

TOP

你提供的这些功率是你统计的额定功率,还是你算出来的计算负荷?如果是额定功率 我个人认为800的变压器足已
各厂家的变压器的负载率都有标准值,这个你查一下就知道了
还有就是你这种负荷一个变压器就可以了,两个没有必要

TOP

借用,看看附件,人家是这样算的。
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

能有更深入分析的答案吗?

TOP

我也期待  我也遇到这种问题  但是我以前做法是做,两个变压器  因为空调是季节用电设备,在加上空调启动时对照明有影像。

TOP

变压器高效负载率一般再65%~85%。建议变压器选择两台,每台500kVA,根据季节改变运行方式,夏冬两常用,春秋一用一备。

TOP

我一般考虑两个变压器,季节性负荷单独设置变压器,在非使用季节可以报停,以减少向电力部门缴费的金额。其他负荷设置一个变压器。无论选用那个变压器都应该考虑满负荷运行下的容量。这个是 要经过计算的。参照建筑电气设计手册。

TOP

你采用高压1WV如户 高压下面接任何变压器都无所谓拉 .也就是不用2抬变压器,电夜句也不会迢你的电非拉

TOP

11L不够专业哈!

TOP

     两台变压器要增加你的运行成本,你还要考虑变压器的运行条件,是否受到环境的影响等;我觉得使用1250KVA的比较合适!

TOP

综合大多数人的意见!对季节性负荷和昼夜负荷波动较大的变电所,采用两台变压器,经济运行嘛!13L的,两台是增加了一次性投资成本哈!

TOP

你的计算总负荷有700KW在考虑10-20%的余量就是840KW按功率因数0.85计算变压器容量为988KVA.那选1000KVA的差不多.

TOP

我计算的为480kva,采用630KVA变压器,变压器负荷率76%

TOP

选两台500KVA的,变压器经济运行的负荷率为75%~85%.

TOP

照明负荷是三相功率吗.

TOP

引用:
以下是引用zdsjz101在2008-05-09 08:22:27.0发表的内容:
这种情况,还是选两台较经济合理,采单母线分段运行.两台变压器互为备用形式.变压器负载率为80%较合理.

TOP

1 先计算出总计算有功负荷:Pj=Kp*ΣPjs=0.9(300+400)=630(kW) 式中Kp为有功同时使用系数,主要考虑照明和空调最大负荷不会同时出现,如14:00-17:00温度高空调负荷大,但光线好照明负荷小。一般取0.8-0.9。
2 再计算出总计算容量:Sj=Pj/cosΦ=630/0.92=685(kVA),功率因数取补偿后的数据。
3 再选用变压器:根据GB50053-94《10kV及以下变电所设计规范》第3.3.1条 变压器台数应根据负荷特点和经济运行进行选择。当符合下列条件之一时,宜装设两台及以上变压器:二、季节性负荷变化较大;
为了能经济运行确定选用400kVA和500kVA变压器各一台,分列运行,设联络开关,负荷率为76%。在小负荷季节可将一台变压器退出运行,以避免大马拉小车现象可降低变压器损耗。