总 站 电气论坛 给排水论坛 环保论坛 暖通论坛 制冷论坛 建筑论坛 结构论坛 园林论坛 水利论坛 我们的服务 意见区
发新话题
复制该帖子链接 打印

为何一相工作另两相跳匝

为何一相工作另两相跳匝

      一相分开关工作而后两相开关马上跳匝
       速回   急用     
                  
               谢谢

TOP

应该是三相负荷不平衡啊。

TOP

都差不多,只是有一相多了一个负荷
    零线也没有一相接到二相和三相
    那是什么问题

TOP

两相和三相负荷没在工作,只是开了开关

TOP

我那个是漏电开关
         但是还有几天开关,  有时开不会跳匝  有时开会跳匝  ,  这个是不是开关有问题
   谢谢

TOP

接线不规范,可能零线没有进漏电开关.

TOP

不是开关的问题,应该是接线的问题。1;你的输出零线是否共用,如果共用漏保肯定跳闸。2;其他两相的输出零线是否和这相输入零线有染。

TOP

7楼说的对啊】

TOP

断开所有负荷送电也跳闸?还是带负荷才跳?如果是带负荷跳。那要看每个负荷都跳闸还是个别负荷跳闸。每个都跳闸检查总接线处。

TOP

查查线路吧!!!把零线分分好,还有地线.每把漏电开关的零线不能与另一把的混接,不然就跳两把开关.

TOP

发新话题
客户服务: 021-33191010