总 站 电气论坛 给排水论坛 环保论坛 暖通论坛 制冷论坛 建筑论坛 结构论坛 园林论坛 水利论坛 我们的服务 意见区
发新话题
复制该帖子链接 打印

我有一台250KW和400KW的高压电动机

delleons 先生请看看这俩处的帖子。
http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=69684&boardID=225

http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=119727&boardID=878

您也可以到附近的发电厂看看,风机算不算重载启动?球磨机算不算重载启动?它们降压了吗?

TOP

500KW电机6KV额定电流49A,这是双鼠笼的YS电机,启动电流4倍多是相当正常的,看来你对电机不是很了解.

TOP

好久没看到如此热闹了,不过我想我还是应该给DELLEONS先生道歉,我在语言上有些欠妥,还望谅解.也许当老师久了,骂人惯了,以后注意.

TOP

引用:
以下是引用chengyongkft在2005-06-17 18:40:32发表的内容:

500KW电机6KV额定电流49A,这是双鼠笼的YS电机,启动电流4倍多是相当正常的,看来你对电机不是很了解.
况且是变压器-电动机组,电机启动电流下降也是正常的。

TOP

0
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

我提供一个实例:我厂一台厂变,电压是15.75/6.3KV 容量为5000KVA,下带一台900KW的高压电动机和两台560KW的高压电动机和其他一些负载.电机都是全压启动.与楼主的情况成一定的比例.只不过是变压器容量稍大.应该问题不大.可以先起大的,后起小的.如果变压器是国内大厂生产的话,其抗冲出性比进口的甚至更好.

TOP


一)、一般轻载启动的电机(无论容量大小),多采用鼠笼电机。其中,当采取简化算法时,可认为电机容量小于电源容量5.3倍时,就能直接启动;反之,电机较大容量时,则应采取减压启动(如星三角啊、自藕变啊、穿电阻(抗)啊、延边三角啊)。

二)、小容量电机重载启动时,最大矛盾就是启动转距不足,此时可选择高转差率笼机或深槽式电机或双鼠笼异步机;而中、大容量电机重载启动时,多采用绕线式电机了。与鼠笼机不同,其转子绕组可外引,可大做文章,比如串接电阻或频敏变阻器来启动。

TOP

总之,轻载启动时,主要是需要降低启动电流;而重载启动时,重点要增大启动转矩。二者侧重点有所不同。

TOP

可以没有问题

TOP

我是个菜鸟!!!
问问各位!!! 一定要回答我哟。先谢谢了!!
500Kw,380v电机用 630Kw,3300v-380v变压器。能不能直接启动???
如果不能直接启动怎么才可以。

再次谢谢各位大侠了!!!

TOP

NLB大哥说的都是实话,他能热心的为弟兄解决问题,已经帮我几次了。多听听老哥的指教吧。

TOP

引用:
以下是引用epcz在2005-08-13 21:47:37.0发表的内容:

我是个菜鸟!!!
问问各位!!! 一定要回答我哟。先谢谢了!!
500Kw,380v电机用 630Kw,3300v-380v变压器。能不能直接启动???
如果不能直接启动怎么才可以。

再次谢谢各位大侠了!!!
你这种情况,如果是电动机—变压器组,并且不是重载启动,还是可以用的。

TOP

各位老师,如果我有400kw的电机,电压为6.6kv,那它的额定电流是多少?
如何计算的?

TOP

大鼻山真谦虚,我还没有发现你有严重的理论性错误呢

TOP

我有350KW6KV电机一台,2级,2970r/min,10KV/6KV,630KVA变压器带,负载是风机,转速1万多!都是全压启动,18秒!

TOP

1000KW以下的高压电动机,我从来没有计算过能否启动的计算。原因是,系统容量(或变压器容量)全在10MVA以上。
直接启动,是最佳方案。

TOP

高压电机都是直接启动的如果降压启动对二次控制设备要求太高得不偿失

TOP

不是所有电机都需要将压启动的,对于功率小的电机可以在恢复工电后直接启动,只要继电保护定植躲过启动时的最大电流就可以,降压启动的目的是防止功率大的电机直接启动时,对电网产生影响,使系统电压降低,频率降低,电网质量下降,引起电压互感器电压降低,防止继电保护误动作。一般降压启动采用短接电抗器或电阻器的方法。
个人观点,谢谢指教
说了这么多,有没有加分?

TOP

看了大家的讨论,受益非浅!
我公司准备安装一台150m3的空压机,空压机用异步电动机驱动,电动机额定功率:900kW,额定电压:6kV.我的问题是:采用10.5/6kV,2500kVA的配电变压器-电动机组供电,可以全压起动吗?另外,大家有没有过大容量电机全压起动失败的案例?

TOP

250KW直接起动,起动电流大于变压器过流保护整定值时,真空断路器跳闸。

TOP

发新话题
客户服务: 021-33191010