总 站 电气论坛 给排水论坛 环保论坛 暖通论坛 制冷论坛 建筑论坛 结构论坛 园林论坛 水利论坛 我们的服务 意见区
发新话题
复制该帖子链接 打印

小功率电动机的保护如何进行?

内置的电机保护器倒是有,如直接埋入电动机绕组中的双金属片温度继电器、热敏电阻温度继电器等,只是不知道哪个规范规定必须设置内置过载保护。

TOP

对不起,俺说的“内置热保护器”就是过载保护装置。这个标准没有说必须安装过载保护装置,只是在各项试验中实际上要求带,除非电机的温度就算在非正常运行时也不会超过它绝缘等级所对应的极限温度,当然可以不需要过载保护了。

TOP

断路器也有很小的嘛,再说插座回路也16A呢,你只接一台电脑时,担心过这个问题么?

TOP

不知道大家用过施耐德的GV2系列开关没有?小功率电机保护专用的开关.我们系统都用这种开关.我做过40W三相电机的保护,就是用的这种开关.那种3KW以下电机不用过负荷保护的观点实在没办法接受.
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

西门子的3VU系列也是可以的。呵呵。我推荐过客户使用。

TOP

小电机用外置过载保护不是太可靠,例如风盘电机,高速档电流功率都大,但温升一般要低于低速档。

TOP

老话题重谈。
如果小电机拖动的设备很昂贵,或者防爆场合,或者。。此类场合即使功率低至0.几个kW,都应该装过载保护。
其实我也赞同14楼的用法,即MCB用作短路保护,额定值可以高些,但仍要保证单相接地灵敏度。用热继电器作专门的过载保护。
按照最新的GB13955-2005,还应该用RCD,这样单相接地灵敏度就不需校验了。
最可靠的方式,就是用内置的热开关或热敏电阻来保护电机。

TOP

可在线圈端部埋设温度继电器或温度保险。

TOP

施耐德的GV2系列以前因为业主推荐用 而用了一次,它似乎是一种一体化的结构.
PTC热敏电阻保护也用过,不过只是用来检测的,一般的保护还是用热继电器.
应该与工艺对设备的保护重要程度作出要求和配合

TOP

引用:
以下是引用s9在2006-12-11 10:57:34.0发表的内容:
以下是引用supersuper在2005-06-16 19:12:45.0发表的内容:
在保护特性方面,IEC898标准内明确规定,MCB不能用于对电动机的保护,只可作为替代熔断器对配电线路(如电线电缆)进行保护。............在某些场合如确需用MCB对电机进行保护,可选用ABB公司特有的符合IEC947—2标准中 K特性的MCB,或采用MCB外加热继电器的方式,对电动机进行过载和短路保护。
引自国内某电气专家。


原文:“在保护特性方面,IECC898标准内明确规定,MCB不能用于对电动机的保护,只可作为替代熔断器对配电线路(如电线电缆)进行保护。在这方面,设计人员往往容易忽视,并且在一些生产厂商的样本和设计资料手册上也有一些误导的地方。大家知道,电动机在起动瞬间有一个5—7In持续时间为10s的起动电流,即使C特性在电磁脱扣电流设定为(5—lO)In,可以保证在电动机起动时避过浪涌电流;但对热保护来讲,其过载保护的动作值整定于1.45Jn,也就是说电动机要承受45%以上的过载电流时MCB才能脱扣,这对于只能承受<20%过载的电机定子绕组来讲,是极容易使绕组间的绝缘损坏的,而对于电线电缆来讲是可承受的。因此,在某些场合如确需用MCB对电机进行保护,可选用ABB公司特有的符合IEC947—2标准中 K特性的MCB,或采用MCB外加热继电器的方式,对电动机进行过载和短路保护。”---《微型断路器的选择使用》 上海市嘉定建筑设计院姚军

IECC898指《家用装置及类似装置用断路器》GBl0963,该文没查到。“电动机定子绕组的过载承受能力为120%”来源为何?是否是指规范GB 50055-93中2.4.8条过载保护公式的可靠系数?请指教。

TOP

有专门保护小电机的产品,如ABB公司的MS495系列

TOP

hao ,bu cuo ,

TOP

JD-8等系列专门用于小电动机保护,可以对过载,断相,等进行保护,不过与交流接触器配合;我们有一体化的电动机保护设备;用户只用接进,出线的;

TOP

用保险丝就可用了。

TOP

引用:
以下是引用jhy7268567在2007-03-06 00:02:26.0发表的内容:
小功率電機如風扇電機,空調電機,水泵電機,小家電等,其都在定子線圈表面裝有熱保護器.保護器的規格為高於在正常運行時的溫度加上一個余量值,低於馬達的絕緣等級溫度值即可.
目前溫度保護器有自動複位和手動複位兩種.許多廠都有生產此零件.
UL-2111為小功率異步電機過熱保護標準, IEC只有整機產品的標準,沒有單純為電機製定的標準.

有些小功率電機在過載時溫度也不會過本身的耐溫等級,所以這類電機不再需要保護,如有些罩極電機.

有些產品由於開發時市場價格定位較低,也不加保護,如果過載嚴重就報費了.只保證不會著火,符合安全標準即可.

TOP

其實小功率異步電機本身本身就分為有保護裝置和沒有保護裝置.
有保護裝置的電機,可查看UL-2111電機過熱保護標準.
無保護裝置的,如22樓所說,在非正常運行時,溫度都低於馬達絕緣等級耐溫,可不用保護.有些罩極電機就是.
另外,由於產品在開發時市場價格定位,若為低檔產品,則可不加保護器,但需保護在不正常運作時,無安全問題,不會著火,這也可以滿足電機安全標準.有些廚房類小家電就有用這樣的馬達.可以看看UL-1004.

TOP

引用:
以下是引用lixinglong在2005-06-15 17:02:53.0发表的内容:
3.0KW及以下不需要过载保护----规范有条文。
技术措施上P68-5-1

TOP

技术措施上
P68~70
有详细的说明
大家可以去看看!

TOP

有专门保护小电机的产品

TOP

发新话题
客户服务: 021-33191010