以下是引用fire在2005-11-08 15:30:53.0发表的内容: NLB兄,又有两个问题: 原10kV断路器控制回路采用3地控制,通过安装在就地和值班室两个地点的选择开关来实现不同地点的控制,控制回路里没有安装那种具有6个位置的转换开关,而现在不需要3地控制了,只保留本柜控制,那么取消原设置在就地、值班室的选择开关和相应按钮后,只剩下高压柜上的分合闸按钮,只利用它来操作分合闸可以吗?还是必须用那种具有6个位置的转换开关?运行规程或者设计方面有没有硬性规定?
以下是引用fire在2005-11-08 15:30:53.0发表的内容: 交流220V的中间继电器,JZ7-44,可以长期带电吗?想利用它的常开点带电后闭合状态。 还有什么其他型号的中间继电器?
以下是引用fire在2005-11-08 19:32:57.0发表的内容: 问题:两种画法为什么不一样?我认为图三是正确的,因为从触点图来看,转换开关只有3个位置,而且在中间位置的时候没有任何触点接通。但是图二不仅画了6个位置,而且在中间位置的时候有触点接通。 曾经问过一个老师傅,他说图二也对,左45度的时候由左边画三条竖线表示,右45度的时候由右边三条竖线表示,那么怎么解释一套图纸的两种画法和中间位置触点接痛的问题?
上等兵
以下是引用yijianmei在2005-11-09 21:05:34.0发表的内容: NLB您好:) HH5是日本货吧?
以下是引用fire在2005-11-10 08:17:05.0发表的内容: NLB兄,如果设备输出端子在220V电流都在1A以上(比如西门子S7系列选用继电器模块输出接点),只带几个指示灯,容量肯定没有问题,这样把它直接接到强电二次回路是否可行?
列兵
玉 泉
中士
以下是引用fire在2005-11-15 20:47:55.0发表的内容: NLB兄,用户10kV进线柜的继电保护值按下述是否可行: 1、限时电流速断 1)与下级配出回路的电流速断保护配合;2)躲过尖峰电流(最大负荷时最大一台电动机启动),如果先不考虑供电部门的规定,按照上述方法整定,是否可行?
以下是引用fire在2005-11-15 20:47:55.0发表的内容: 另外,看到有论文介绍这个整定值Idz=Kk*Kfz.max*Idz.b, Idz.为被配合的相邻变压器电流速断保护动作电流(我估计是没有高压电动机的情况,按照上面的1)来配合的)。 Kfz.max是最大分支系数,是什么含义?
以下是引用fire在2005-11-15 20:47:55.0发表的内容: 2、过电流 我认为进线柜的过电流整定可以参照《工业与民用配电设计手册》中线路的保护来计算,这么做是否可行?(那么在这种情况下,上级配出线路保护的过电流整定,要与进线柜有个配合系数和时间上的级差)