为什么在启动时接触器烧来贴起了

会搞吗?75KW电机直接启动,接触器烧了活该。

TOP

75KW电机的直接启动电流大,接触器太小.
还有就是接触器的质量问题.

TOP

带的是什么负荷啊?那么大的电机用降压启动会好一点,瞬间启动电流太大就会把触点烧熔粘死.

TOP

请核查接触器类型,你原来是绕线式电动机,适用的接触器为AC-2,后来你改为鼠笼式电动机,接触器应为AC-3,如果你仍然采用AC-2就会产生你这种现象。因为:
接触器的使用类别及典型负载
AC-1   无感或微感负载、电阻炉
AC-2   绕线式感应电动机的起动、分断
AC-3   笼型感应电动机的起动、运转中分断
AC-4   笼型感应电动机的起动、反接制动或反向运转、点动
AC-5a   放电灯的通断
AC-5b   白炽灯的通断
AC-6a   变压器的通断
AC-6b   电容器组的通断
AC-7a   家用电器和类似用途的低感负载
AC-7b   家用的电动机负载
AC-8a   具有手动复位过载脱扣器的密封制冷压缩机中的电动机
AC-8b   具有自动复位过载脱扣器的密封制冷压缩机中的电动机
绕线式电动机起动时,在转子电路中接入电阻以限制起动电流。但不同的负载起动时间不同,负载越重起动时间越长。用于绕线式电动机切换的接触器属于AC-2使用类别。
  鼠笼式电动机一般采用直接起动,起动电流冲击衰减后随后流过的是稳态电流Ie,一般的鼠笼式电动机起动电流(有效值)IA为4~8倍的电动机额定电流IN。电动机的空载电流IO=(0.95~0.2)Ie,正常负载下的起动时间tA<10秒,重载起动时tA可大于10秒。用于切换鼠笼式电动机正常起动和在运转中分断的接触器属于AC-3使用类别。
  而运行在鼠笼式电动机正常起动并同时进行反接制动,或者是反向运转、点动情况下的接触器,因其接通电流和分断电流均是电动机的起动电流。这种工作类别的开关电器属于AC-4,它比AC-3工作类别的要求严酷得多。
交流接触器的选用方法
  接触器的选用应按满足被控制设备的要求进行,除额定工作电压应与被控设备的额定电压相同外,被控设备的负载功率、使用类别、操作频率、工作寿命、安装方式及尺寸以及经济性等是选择的依据。

TOP

引用:
以下是引用peter00007在2005-11-22 10:55:50.0发表的内容:
起动压降主要与供电变压器容量(内阻)有关。接触器烧坏与起动电流有关。这么大功率的电动机直接起动要求有足够大的变压器容量,如果变压器容量足够的话,250A接触器直接起动一点问题都没有。照你目前的情况看还是建议改为降压起动(用200A接触器星三角起动完全可以了)。

TOP

支持楼上

TOP

接触器是好的电机也是好的就剩下人了

TOP

接触器烧死的时候是否有噪音?

TOP

路过

TOP

启动时间长,电流大,接触器触头接触不实。

TOP

75KW的电机如果变压器的容量够大,250A的接触器直接启动是没有问题的,但电动机的引线线径不够的话,在启动时压降也会很大,也一样容易烧坏接触器的。

TOP

两个原因
1 变压器容量不够
2 接触器是假的,我单位用过一个400A接触器起动45kw电机,起动完运行时居然把触头给烧化了。

TOP

用国产的接触器要选大一级.应选90KW电机用的.如果是用西门子或施奈德的就可以是同级的,70KW的.但要注意是正货.

TOP

15KW以上,接触器要定时检查触头是否良好。
接触器燃烧是触头发热太严重引起的。

TOP

有400A的有点夸张吧
我们公司的130KW的螺杆压缩机,用星三角启动的是两台220,一台150(LG的)

TOP

引用:
以下是引用nlb在2005-11-21 22:42:43.0发表的内容:
以下是引用ybtyzhangqi在2005-11-21 21:28:44.0发表的内容:

为什么电机启动压降过大会烧贴接触器,以前这台电机是绕线式降压启动,现在改为了鼠笼式直接启动

对了,就是这个原因。
笼型电机启动电流大,所以启动压降就大。当电机启动时电压低于接触器的吸合电压时,会使接触器的触头跳跃而烧坏。

TOP

我是个新手,看了这么多我都晕了,不知道哪个是真哪个是假了

TOP

学习

TOP

长见识

TOP

这么大功率的电机,一定不能直接起动,如果是降压起动不会烧到一起,肯定是线路有问题。