断路器/隔离开关

断路器/隔离开关

教科书上说断路器没有明显断点,一般要与隔离开关配套使用,实际使用中是怎么连接的呢?
是否象图中两个隔离开关元件串在一个断路器两端?
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

上图是小车式断路器,没带隔离开关。
隔离开关要串在断路器的两端,这样才能将断路器与导线电位隔开

TOP

图中塑壳开关是施耐德公司产品,是插入式或抽出式开关。可理解为一只塑壳断路器装在一个抽架上。在电气结构上插拔式结构相当于隔离(具有明显断开点)。
如将图中的互感器画在两个接插件符号之内,则该图表示的是一只抽屉。抽屉的一次插件也相当于隔离。
小电流的塑壳断路器都有这种插入式底座(订货时需注明),大电流的塑壳断路器多是抽出式结构(带有摇出机构)。再大电流的就是框架断路器了,框架式断路器也分为固定式和抽屉式的,抽屉式的相当于隔离+断路器。

TOP

好有学问啊^_^

TOP

这个符号是什么?接插件?
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

这个符号是什么?接插件?
引用:
以下是引用wangleimnx在2005-12-02 14:12:49.0发表的内容:

这个符号是什么?接插件?
隔离插头

TOP

引用:
以下是引用wangleimnx在2005-12-02 14:12:49.0发表的内容:

这个符号是什么?接插件?
这是手车,把它拉出来就断开了!一次图上常常看见的!

TOP

隔离开关的作用是隔离有电线路,是检修人员能正确判断明显断开点
这种断路器是抽出式开关,把他拉开当然就是有明显断开点了。
所以不需要加隔离开关。

TOP

引用:
以下是引用jia-1979在2005-12-02 15:53:17.0发表的内容:

隔离开关的作用是隔离有电线路,是检修人员能正确判断明显断开点
这种断路器是抽出式开关,把他拉开当然就是有明显断开点了。
所以不需要加隔离开关。
就是!

TOP

八楼的大侠,请问有没有关于装置式电路的详细说明,我看那些一次方案图应该有很多学问,我看得不是很懂。谢谢

TOP

引用:
以下是引用peter00007在2005-12-02 13:50:06.0发表的内容:

哪天你去看一下实物..就是小车式断路器的静触头..
你要是想看一下隔离开关加断路器的就去一些比较老的变电站看一下,.
那是断路器和隔离开关分着的..

TOP

这张图中断路器两侧的是什么元件??
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

引用:
以下是引用wangleimnx在2005-12-02 14:12:49.0发表的内容:

这个符号是什么?接插件?
引用:
以下是引用wangleimnx在2005-12-05 09:36:01.0发表的内容:

这张图中断路器两侧的是什么元件??
这两个呼号是等同的,表示插头和插座,也就是接插件.

TOP

嘿嘿,不看实物,不去现场,光看书是不行的,楼上回答的好多盘厂的啊!

基本正确!

TOP

这么多盘厂的同行啊!

TOP

引用:
用NS 630的吗?NS400够吗?比如一个额定电流40A的空调,用梅兰的断路器用NS100N 50的还是NS100N 63的,启动电流的影响应该考虑多大合适呢?

TOP

转贴

最近几年,与不少断路器的使用者相互磋商、探讨,并在专业刊物上阅读了一些断路器选用的文章,感到收益
很大,但又觉得断路器的设计、制造者与它的用户之间由于沟通、交流和宣传不够,致使电器产品的用户在选择低
压断路器上还存在一部分偏失。据此,笔者拟再次论述断路器的选择和应用,以期抛砖引玉、去伪存真。
  1、按线路预期短路电流的计算来选择断路器的分断能力精确的线路预期短路电流的计算是一项极其繁琐的工
作。因此便有一些误差不很大而工程上可以被接受的简捷计算方法:(1)对于10/0.4KV电压等级的变压器,可以考
虑高压侧的短路容量为无穷大(10KV侧的短路容量一般为200~400MVA甚至更大,因此按无穷大来考虑,其误差不足
10%)。(2)GB50054-95《低压配电设计规范》的2.1.2条规定:“当短路点附近所接电动机的额定电流之和超过短路
电流的1%时,应计入电动机反馈电流的影响”,若短路电流为30KA,取其1%,应是300A,电动机的总功率约在
150KW,且是同时启动使用时此时计入的反馈电流应是6.5∑In。(3)变压器的阻抗电压UK表示变压器副边短接
(路),当副边达到其额定电流时,原边电压为其额定电压的百分值。因此当原边电压为额定电压时,副边电流就是
它的预期短路电流。(4)变压器的副边额定电流Ite=Ste/1.732U式中Ste为变压器的容量(KVA),Ue为副边额定电压
(空载电压),在10/0.4KV时Ue=0.4KV因此简单计算变压器的副边额定电流应是变压器容量x1.44~1.50。(5)按(3)
对Uk的定义,副边的短路电流(三相短路)为I(3)对Uk的定义,副边的短路电流(三相短路)为I(3)=Ite/Uk,此值为
交流有效值。(6)在相同的变压器容量下,若是两相之间短路,则I(2)=1.732I(3)/2=0.866I(3)(7)以上计算均是变
压器出线端短路时的电流值,这是最严重的短路事故。如果短路点离变压器有一定的距离,则需考虑线路阻抗,因
此短路电流将减小。例如SL7系列变压器(配导线为三芯铝线电缆),容量为200KVA,变压器出线端短路时,三相短
路电流I(3)为7210A。短路点离变压器的距离为100m时,短路电流I(3)降为4740A;当变压器容量为100KVA时其出线
端的短路电流为3616A。离变压器的距离为100m处短路时,短路电流为2440A。远离100m时短路电流分别为0m的
65.74%和67.47%。所以,用户在设计时,应计算安装处(线路)的额定电流和该处可能出现的最大短路电流。并按以
下原则选择断路器:断路器的额定电流In≥线路的额定电流IL断路器的额定短路分断能力≥线路的预期短路电
流    因此,在选择断路器上,不必把余量放得过大,以免造成浪费。
      2、断路器的极限短路分断能力和运行短路分断能力    国际电工委员会的IEC947-2和我国等效采用IEC的
GB4048.2《低压开关设备和控制设备 低压断路器》标准,对断路器极限短路分断能力和运行短路分断能力作了如
下的定义:    断路器的额定极限短路分断能力(Icu):按规定的试验程序所规定的条件,不包括断路器继续承载
其额定电流能力的分断能力;    断路器的额定运行短路分断能力(Ics):按规定的试验程序所规定的条件,包括
断路器继续承载其额定电流能力的分断能力。    极限短路分断能力Icu的试验程序为otco。    其具体试验是:
把线路的电流调整到预期的短路电流值(例如380V,50KA),而试验按钮未合,被试断路器处于合闸位置,按下试验
按钮,断路器通过50KA短路电流,断路器立即开断(OPEN简称O)并熄灭电弧,断路器应完好,且能再合闸。t为间歇
时间(休息时间),一般为3min,此时线路处于热备状态,断路器再进行一次接通(CLOSE简称C)和紧接着的开断(O)
(接通试验是考核断路器在峰值电流下的电动和热稳定性和动、静触头因弹跳的磨损)。此程序即为CO。断路器能完
全分断,熄灭电弧,并无超妯规定的损伤,就认定它的极限分断能力试验成功;    断路器的运行短路分断能力
(Icu)的试验程序为otco t co,它比Icu的试验程序多了一次co。经过试验,断路器能完全分断、熄灭电弧,并无
超出规定的损伤,就认定它的额定进行短路分断能力试验通过。    Icu和Ics短路分断试验后,还要进行耐压、保
护特性复校等试验。由于运行短路分断后,还要承载额定电流,所以Ics短路试验后还需增加一项温升的复测试
验。    Icu和Ics短路或实际考核的条件不同,后者比前者更严格、更困难,因此IEC947-2和GB14048.2确定Icu有
四个或三个值,分别是25%、50%、75%和100%Icu(对A类断路器即塑壳式)或50%、75%、100%Icu(对B类断路器,即万
能式或称框架式)。断路器的制造厂所确定的Ics值,凡符合上述标准规定的Icu百分值都是有效的、合格的产
品。    万能式(框架式)断路器,绝大部分(不是所有规格)都具有过载长延时、短路短延时和短路瞬动的三段保护
功能,能实现选择性保护,因此大多数主干线(包括变压器的出线端)都采用它作主(保护)开关,而塑壳式断路器一
般不具备短路短延时功能(仅有过载长延时和短路瞬动二段保护),不能作选择性保护,它们只能使用于支路。   
由于使用(适用)的情况不同,IEC92《船舶电气》建议:具有三段保护的万能式断路器,偏重于它的运行短路分断
能力值,而大量使用于分支线塑壳断路器确保它有足够的极限短路能力值。我们对此的理解是:主干线切除故障电
流后更换断路器要慎重,主干线停电要影响一大片用户,所以发生短路故障时要求两个CO,而且要求继续承载一段
时间的额定电流,而在支路,经过极限短路电流的分断和再次的合、分后,已完成其使命,它不再承载额定电流,
可以更换新的(停电的影响较小)。但是,无论是万能式或塑壳式断路器,都有必须具备Icu和Ics这两面三刀个重要
的技术指标。只有Ics值在两类断路器上表现略有不同,塑壳式的最小允许Ics可以是25%Icu,万能式最小允许Ics
是50%的Ics=Icu的断路器是很少的,即使万能式也少有Ics=100%[国外有一种采用旋转双分断(点)技术的塑壳式断
路器,它的限流性能极好,分断能力的裕度很大,可做到Ics=Icu,但价格很高]。我国的DW45智能型万能式断路器
的Ics为62.5%~65%Icu,国际上,ABB公司的F系列,施耐德的M系列也不过是70%左右,而塑壳式断路器,国内各种
新型号,Ics大抵在50%~75%Icu之间。    有些断路器应用的设计人员,按其所计算的线路预期短路电流选择断路
器时,以断路器的额定运行短路分断能力来衡量,由此判定某种断路器(此断路器的极限短路能力大于线路预期短
路电流,而运行短路分断能力则低于计算电流)为不合格。这是一个误解。
  

TOP