请教大家,这两道题的答案相同吗?

回16楼,是《工业与民用变配电设计手册》第三版!
“你看的是什么手册?我在《工业与民用手册》(而版)上可没见到当Pab=Pbc=Pca的例子”
“Pab=Pbc=Pca”我是看的答案!就是去年我们考注册时的那本100元的习题集中的P61,72、73题。

TOP

严重同意19楼兄弟的说法!!!!

TOP

请斑竹给个正确的解法

TOP

请教各位高手
低压配电柜内上出线电缆在柜内敷设那段与母线间距?
不好意思,岔开话题了

TOP

我的看法:
计算功率,两台与三台是一样的。各位的都正确。
只有少数几位,提到了消耗功率,那就两台与三台是不一样的。
注意:
计算功率,是工程计算,做供电设计用的参数。严格的讲,是P30。
消耗功率,是使用电量的积累结果,其得出的是平均功率。P平均。
例如:3相100KW电动机,需要系数0.8,Pj=80KW,而实际连续运行的消耗平均功率,一般是60KW。

TOP

认真学习中

TOP

应该不同,其一是功耗不同,按能量守恒定律第一题功耗是第二题的2/3;其二是电流情况不同,按电工基础计算,第二题的线电流是第一题的根三倍。

TOP

108. 负荷计算的目的是( )。   
   A. 作为按发热条件选择配电变压器、导体及电器的依据   
   B. 用来计算电压损失和功率损耗   
   C. 用来确定负荷的级别   
   D. 作为无功功率补偿的计算依据  
答案是A B D
B中用来计算功率损耗实在比较难理解,实际功率和计算功率还是有差别的.

等效三相负荷应该是指计算负荷,与实际负荷、实际功率又有何关呢?

TOP

引用:
以下是引用tcchezhong在2006-05-15 13:20:12.0发表的内容:
我的看法:
请教您了:P30是什么意思呀?谢谢

TOP

把负荷运行24小时分成48份,每份30分钟。整个24小时运行过程中,取最大的一个30分钟的平均负荷,作为供电的计算参数,就是P30,也就是Pj。
还可以简述为:Pj---P30,就是一天24小时中,最大的一个30分钟的平均负荷。供电,要按最严重的一个30分钟的平均负荷进行计算。

TOP

谢谢了!

TOP

哈哈
我算了 一样
总等效三相有功负荷都为  3Pe
总等效三相无功负荷都为  3(0.58+1.16)Pe

TOP

群众的力量是无穷的!感谢大家啊

TOP

[quote]以下是引用tcchezhong在2006-05-15 13:20:12.0发表的内容:
我的看法:
计算功率,两台与三台是一样的。各位的都正确。
只有少数几位,提到了消耗功率,那就两台与三台是不一样的。
注意:
计算功率,是工程计算,做供电设计用的参数。严格的讲,是P30。
消耗功率,是使用电量的积累结果,其得出的是平均功率。P平均。[quote]

支持,学习中……

TOP

工厂供电书上的解法:单相Pe=23*0.5*√0.65=9.27
由相间换算为单相:Pa=Pab-a*Pab+Pca-a*Pca
                  Pb=Pbc-b*Pbc+Pab-b*Pab
                  Pc=Pca-c*Pca+Pbc-c*Pbc(由于功率因数为0.5,相间负荷换算为相负荷的功率换算系数Pab-a、Pbc-b、Pca-c均等于1.0,Pca-a、Pab-b、Pbc-c均等于0)所以有Pa=Pb=Pc,等效为三相:Pe=3Pe.max
因此:接两台和接三台有相同的计算负荷P30
而关于能量的问题我是这样理解的,大家都知道三相不平衡必然引起发热,负载越大越明显,两台接两相(三相不平衡)和三台三相平衡,肯定有不同的无功损耗,所以肯定有不同的视在功率,这也是为什么我们提倡三相尽量平衡的原因。

TOP

谢谢了

TOP

引自课本:
当用电设备连接于线电压时
1、单台       P=根下3乘以Pn
2、2~3台时    P=3乘以Pn
   P为归算后用电设备额定容量,Pn为连接于相电压上的负荷最大相用电设备额定容量
所以我认为计算功率是一样的,但某一相的电流不一样。

TOP

楼上的,你的课本是否有问题?
两相负载运行,如果三线供电则三相电流是相等的,但电压中性点偏移致使相电压不平衡;四线情况下三相相电压相等,但电流中性点偏移致使相电流不平衡。
这个问题的关键是电压中性点发生了偏移,但楼上各位仍按三相平衡相电压情况计算,所以算出来的结果1和2是相同的。

TOP

引用:
以下是引用zhibeikederuoyan在2006-05-22 15:04:07.0发表的内容:
