网易
|
总站
电气
给排水
环保
暖通
制冷
建筑
结构
园林
水利
电子样本服务
商易宝服务
广告服务
代理商专区
首页
电子样本
求购
论文
图纸
软件
论坛
资讯
站中站
|
防雷接地
|
互感器
|
照明
|
无功补偿
|
软启动
|
断路器
|
电线电缆
|
防爆电器
|
接触器
|
企业
|
产品
|
我的办公室
论坛搜索:
全文
标题
回复
作者
所有板块
供电配电
安全防范
防雷减灾
执业注册
资料中心
原创精华
照明技术
工程图片
自控实践
工程经济
电站技术
输电变电
元件成套
综合布线
图纸点评
软件共享
人在职场
站务公开
快乐E站
版主议事
行业话题
工程英语
市政电气
选型导购
自控超市
继电保护
自控硬件
自控软件
论文评析
商海感悟
电视广播
楼宇自控
考试·法规
企业动态
企业访谈
天正电气
商吧
2008广州国际照明展
所在位置:
CO
.163.com
>
电气
>
论坛
>
选择其他论坛
给排水论坛
环保技术论坛
暖通空调论坛
制冷技术论坛
电气技术论坛
结构工程论坛
建筑专业论坛
园林景观论坛
水利工程论坛
手拉手,心连心--祝福灾区
2008广州国际照明展系列报道
网易各个版块版主回家帖
论坛公告:
最新主题
328
3/11
1
2
3
4
5
6
7
本篇主题:<<工业与民用配电设计手册>>第三版勘误
(回复 329 | 人气 26412)
[
引用
]
2006-06-07 17:49:36.0
第62楼
看来第三册的编委们要出个谌误表啰
推荐:
工程行业三大PK:谁说了算?—三周年站庆之大练兵
帐号:
ccddcc62
等级
: 上等兵
积分
: 504
经验
: 946
留言
[
引用
]
2006-06-07 20:31:10.0
第63楼
以下是引用yinsw在2006-05-31 11:53:07.0发表的内容:
我发现第三册电缆载流量偏低,选用第二册与选用第三册的电缆截面积差一~两个级别.
设计时现在都按三版选吗?
推荐:
急购:箱式变压器、高低压开关柜、塑壳断路器、户外灯具……如有意向,请联系我!!
阿风
帐号:
af-cd1
等级
: 列兵
积分
: 222
经验
: 258
留言
[
引用
]
2006-06-08 11:59:16.0
第64楼
以下是引用ccddcc62在2006-06-07 17:49:36.0发表的内容:
看来第三册的编委们要出个谌误表啰
强烈要求
推荐:
方言祝福站庆--网易土木在线三周年
帐号:
_citylady1
等级
: 上等兵
积分
: 1125
经验
: 649
留言
[
引用
]
2006-06-08 12:23:28.0
第65楼
今天刚刚发现一个重大错误。
和编者联系,还是坚持错误。赫赫
圣者无名,大者无形。
[电子样本全新改版,采用了世界领先技术的超绚动态效果,现在就去看看......]
东海龙王
帐号:
lixinglong
等级
: 上将
积分
: 49189
经验
: 36830
留言
[
引用
]
2006-06-08 12:24:41.0
第66楼
查了资料,规范和王厚余的书,没有支持设计手册的那个观点的。
圣者无名,大者无形。
东海龙王
帐号:
lixinglong
等级
: 上将
积分
: 49189
经验
: 36830
留言
[
引用
]
2006-06-08 12:41:13.0
第67楼
龙哥有什么重要发现大家一起瞧瞧,别卖关子了
帐号:
_citylady1
等级
: 上等兵
积分
: 1125
经验
: 649
留言
[
引用
]
2006-06-08 14:13:16.0
第68楼
以下是引用_citylady1在2006-06-08 12:41:13.0发表的内容:
龙哥有什么重要发现大家一起瞧瞧,别卖关子了
是啊,也许是他们错了呢?
帐号:
chuxuedianqi
等级
: 上等兵
积分
: 477
经验
: 633
留言
[
引用
]
2006-06-09 17:12:40.0
第69楼
今天继续阿---
P575表格10-15的第6项应该是1KV及以下的电力电缆之间及其与控制电缆之间;此表格应该以规范GB5004-95为准;
圣者无名,大者无形。
东海龙王
帐号:
lixinglong
等级
: 上将
积分
: 49189
经验
: 36830
留言
[
引用
]
2006-06-11 21:37:12.0
第70楼
我的书P453~P456页缺个角,有7行字不全,哪位好心的朋友帮个忙给打一下。先谢了(第3版)是第八章第五节中的。
帐号:
lehongwei
等级
: 列兵
积分
: 154
经验
: 239
留言
[
引用
]
2006-06-12 11:48:17.0
第71楼
160页4-53式tg应改为lg
帐号:
_citylady1
等级
: 上等兵
积分
: 1125
经验
: 649
留言
[
引用
]
2006-06-12 11:52:21.0
第72楼
以下是引用lehongwei在2006-06-11 21:37:12.0发表的内容:
我的书P453~P456页缺个角,有7行字不全,哪位好心的朋友帮个忙给打一下。先谢了(第3版)是第八章第五节中的。
应该去书店换
帐号:
_citylady1
等级
: 上等兵
积分
: 1125
经验
: 649
留言
[
引用
]
2006-06-13 19:48:14.0
第73楼
以下是引用_citylady1在2006-06-12 11:52:21.0发表的内容:
以下是引用lehongwei在2006-06-11 21:37:12.0发表的内容:
我的书P453~P456页缺个角,有7行字不全,哪位好心的朋友帮个忙给打一下。先谢了(第3版)是第八章第五节中的。
应该去书店换
书用过了,还有一些人为标记,换不了了。
帐号:
lehongwei
等级
: 列兵
积分
: 154
经验
: 239
留言
[
引用
]
2006-06-15 10:58:51.0
第74楼
我买到了!查一下看看。
春田花花
帐号:
fifitony001
等级
: 下士
积分
: 2552
经验
: 1088
留言
[
引用
]
2006-06-15 23:08:29.0
第75楼
谢了,我等待着。
帐号:
lehongwei
等级
: 列兵
积分
: 154
经验
: 239
留言
[
引用
]
2006-06-16 11:51:10.0
第76楼
今天继续
579页十一、(6)电缆在竖井中穿过楼板的部位,应做防火封堵
是否应改为每隔7M宜设防火封堵
帐号:
_citylady1
等级
: 上等兵
积分
: 1125
经验
: 649
留言
[
引用
]
2006-06-16 11:53:06.0
第77楼
今天继续
576页五、(2)电力电缆在线槽内的填充率不应大于40%,
是否应改为不应大于20%
帐号:
_citylady1
等级
: 上等兵
积分
: 1125
经验
: 649
留言
[
引用
]
2006-06-16 11:55:31.0
第78楼
今天继续
579页十一、(5)100~200M是否应改为200M
帐号:
_citylady1
等级
: 上等兵
积分
: 1125
经验
: 649
留言
[
引用
]
2006-06-16 13:58:01.0
第79楼
以下是引用_citylady1在2006-06-16 11:53:06.0发表的内容:
今天继续
576页五、(2)电力电缆在线槽内的填充率不应大于40%,
是否应改为不应大于20%
这个好像没错
我发现的P550中表9-75中电压损失那一栏cos 为0。9下面的0.39应该为0。039吧
帐号:
mqgg
等级
: 上等兵
积分
: 277
经验
: 933
留言
[
引用
]
2006-06-16 14:08:38.0
第80楼
以下是引用mqgg在2006-06-16 13:58:01.0发表的内容:
以下是引用_citylady1在2006-06-16 11:53:06.0发表的内容:
今天继续
576页五、(2)电力电缆在线槽内的填充率不应大于40%,
是否应改为不应大于20%
这个好像没错
我发现的P550中表9-75中电压损失那一栏cos 为0。9下面的0.39应该为0。039吧
厉害,连这个都被你看出来了
帐号:
_citylady1
等级
: 上等兵
积分
: 1125
经验
: 649
留言
[
引用
]
2006-06-20 08:38:46.0
第81楼
今天继续
333页解(1)中电流互感器取值是否正确?
高手在吗?帮忙看看
帐号:
_citylady1
等级
: 上等兵
积分
: 1125
经验
: 649
留言
[
引用
]
2006-06-21 11:40:30.0
第82楼
这个主题真好,推动着我每天不断摸索,不断学习
434页中,8-17表中交流仪表准确度最低要求1.5是否应改为2.5
帐号:
_citylady1
等级
: 上等兵
积分
: 1125
经验
: 649
留言
[
引用
]
2006-06-21 11:42:24.0
第83楼
借我借我一双慧眼吧,让我把这错误都看得清清楚楚、明明白白
326页图7-9中过负荷保护是否应该取消
帐号:
_citylady1
等级
: 上等兵
积分
: 1125
经验
: 649
留言
[
引用
]
2006-06-21 11:47:18.0
第84楼
327页第一平衡线圈实用匝数、实用线圈匝数是如何得来,请哪位大侠帮忙解释一下,谢
帐号:
_citylady1
等级
: 上等兵
积分
: 1125
经验
: 649
留言
[
引用
]
2006-06-23 23:03:19.0
第85楼
这个主题真好,推动着我每天不断摸索,不断学习
帐号:
YHJ3600
等级
: 列兵
积分
: 184
经验
: 277
留言
[
引用
]
2006-06-26 16:07:12.0
第86楼
当然是第三版了。载流量二版有些大。
好好学习
依然动听
帐号:
yhc801212
等级
: 下士
积分
: 1189
经验
: 1157
留言
[
引用
]
2006-06-29 21:06:58.0
第87楼
这个主题真好,推动着我每天不断摸索,不断学习 ,希望对以上错误来个大的总结
千秋雪
帐号:
xmnc
等级
: 列兵
积分
: 719
经验
: 474
留言
[
引用
]
2006-07-03 17:24:45.0
第88楼
以下是引用han2003在2006-06-01 09:10:53.0发表的内容:
载流量应以第三版为准,这么多人还抱着老规范的大腿根不放。。。。。。。。
那还用不用参照《电力工程电缆设计规范》GB 50217-94了?不一致的地方该怎么办?
小时把English读应给利息的同学当了行长,读阴沟里洗的成菜贩,而俺读成应该累死却画电了
九尾银狐
帐号:
rongdog
等级
: 上等兵
积分
: 1041
经验
: 771
留言
[
引用
]
2006-07-06 19:37:49.0
第89楼
如何能看到阿
帐号:
373278
等级
: 列兵
积分
: 38
经验
: 163
留言
[
引用
]
2006-07-10 09:25:33.0
第90楼
关于载流量我的一些理解,根据手册中说明,由于现在一些埋地的土壤较差,如沙、垃圾等造成了一些热阻系数的增加。不过300平方的电缆埋地敷设载流量仅368(30度),加上多回路校正系数,直埋仅0.55,穿管仅0.8,计算下来载流量直埋仅202.4,穿管仅294.4,在这个铜价飞涨的时候如何让人吃得消!
该帖子最后于2006-07-10 09:26:14.0被myswap修改。
帐号:
myswap
等级
: 列兵
积分
: 59
经验
: 114
留言
[
引用
]
2006-07-10 09:32:22.0
第91楼
以下是引用yhc801212在2006-06-26 16:07:12.0发表的内容:
当然是第三版了。载流量二版有些大。
到底应该空气中敷设的载流量大还是埋地敷设大?第三册里明敷的载流量比埋地的可大的不是一个等级啊。以前都是埋地的载流量大。到底谁对谁错也没个明确的说法。
http://www.chinananda.com
南大电缆公司提供的载流量表我觉得有参考的价植。
帐号:
myswap
等级
: 列兵
积分
: 59
经验
: 114
留言
328
3/11
1
2
3
4
5
6
7
回复帖子
(必须为注册用户)
用户名 :
没有注册?
密 码 :
讨论标题:
<<工业与民用配电设计手册>>第三版勘误
(禁止灌水聊天)
回复内容: