网易
|
总站
电气
给排水
环保
暖通
制冷
建筑
结构
园林
水利
电子样本服务
商易宝服务
广告服务
代理商专区
首页
电子样本
求购
论文
图纸
软件
论坛
资讯
站中站
|
防雷接地
|
互感器
|
照明
|
无功补偿
|
软启动
|
断路器
|
电线电缆
|
防爆电器
|
接触器
|
企业
|
产品
|
我的办公室
论坛搜索:
全文
标题
回复
作者
所有板块
供电配电
安全防范
防雷减灾
执业注册
资料中心
原创精华
照明技术
工程图片
自控实践
工程经济
电站技术
输电变电
元件成套
综合布线
图纸点评
软件共享
人在职场
站务公开
快乐E站
版主议事
行业话题
工程英语
市政电气
选型导购
自控超市
继电保护
自控硬件
自控软件
论文评析
商海感悟
电视广播
楼宇自控
考试·法规
企业动态
企业访谈
天正电气
商吧
2008广州国际照明展
所在位置:
CO
.163.com
>
电气
>
论坛
>
选择其他论坛
给排水论坛
环保技术论坛
暖通空调论坛
制冷技术论坛
电气技术论坛
结构工程论坛
建筑专业论坛
园林景观论坛
水利工程论坛
手拉手,心连心--祝福灾区
2008广州国际照明展系列报道
网易各个版块版主回家帖
论坛公告:
最新主题
328
4/11
1
2
3
4
5
6
7
8
本篇主题:<<工业与民用配电设计手册>>第三版勘误
(回复 329 | 人气 26433)
[
引用
]
2006-07-11 11:41:40.0
第92楼
<<工业与民用配电设计手册>>第三册,有电子版的吗?可否上传一份?
推荐:
工程行业三大PK:谁说了算?—三周年站庆之大练兵
帐号:
hummer-hummer
等级
: 列兵
积分
: 179
经验
: 240
留言
[
引用
]
2006-07-12 11:30:24.0
第93楼
以下是引用zxf7788258在2006-07-11 17:15:21.0发表的内容:
以下是引用_citylady1在2006-05-29 10:20:20.0发表的内容:
<<工业与民用配电设计手册>>第三册作为注册电气考试大纲要求的手册,对注考人员来说这本书举足轻重,但本人在学习此书时,发现了一些小错误,也希望各位网友在学习此书当中遇到的一些困惑或发现的错误在此讨论、交流,以利大家共同进步。
我正本书都没有的.怎么办谁发本上来....
谢谢!
这本书暂没发现有电子版,建议自己掏钱购买
推荐:
方言祝福站庆--网易土木在线三周年
帐号:
_citylady1
等级
: 上等兵
积分
: 1125
经验
: 649
留言
[
引用
]
2006-07-12 11:31:29.0
第94楼
如果你来过,就请留下你的足迹。
[电子样本全新改版,采用了世界领先技术的超绚动态效果,现在就去看看......]
帐号:
_citylady1
等级
: 上等兵
积分
: 1125
经验
: 649
留言
[
引用
]
2006-07-12 15:32:20.0
第95楼
今天刚好在考虑电动机启动的问题,看到计算公式P270面:Qfh后面注释是预接负荷的无功功率(按我的理解就是整个变压器带的无功功率),而后面例题P278面上面的Qfh取的却是除掉电动机这些负荷外的无功负荷,不知道到底哪个对?还是我理解有误?请高手指正。
推荐:
急购:箱式变压器、高低压开关柜、塑壳断路器、户外灯具……如有意向,请联系我!!
帐号:
枫-舞之九天
等级
: 下士
积分
: 2008
经验
: 1292
留言
[
引用
]
2006-07-12 15:34:39.0
第96楼
哪儿有卖的啊?晕死
帐号:
liaoqing01a
等级
: 列兵
积分
: 52
经验
: 384
留言
[
引用
]
2006-07-17 15:27:13.0
第97楼
以下是引用枫-舞之九天在2006-07-12 15:32:20.0发表的内容:
今天刚好在考虑电动机启动的问题,看到计算公式P270面:Qfh后面注释是预接负荷的无功功率(按我的理解就是整个变压器带的无功功率),而后面例题P278面上面的Qfh取的却是除掉电动机这些负荷外的无功负荷,不知道到底哪个对?还是我理解有误?请高手指正。
不是高手,只想发表一下自己的看法,请大家指教。个人认为Qfh应取除掉电动机这些负荷外的无功负荷
帐号:
_citylady1
等级
: 上等兵
积分
: 1125
经验
: 649
留言
[
引用
]
2006-07-20 08:30:58.0
第98楼
以下是引用_citylady1在2006-07-17 15:27:13.0发表的内容:
2006-07-20 15:24:45.0
第99楼
以下是引用rongdog在2006-07-03 17:24:45.0发表的内容:
以下是引用han2003在2006-06-01 09:10:53.0发表的内容:
载流量应以第三版为准,这么多人还抱着老规范的大腿根不放。。。。。。。。
那还用不用参照《电力工程电缆设计规范》GB 50217-94了?不一致的地方该怎么办?
电力工程电缆设计规范的数字现在不能使用了,因为有更新的GB/T标准专门确定了载流量。
试看今日之网易,竟是谁家之天下?
贵宾·懂哥
帐号:
han2003
等级
: 少将 版主
积分
: 22313
经验
: 15221
留言
[
引用
]
2006-07-20 19:43:26.0
第100楼
电力工程电缆设计规范》GB 50217-94还是有参考价值的,毕竟GB/T 16895.15-2002适用范围有限,偶在设计中一般参考马国栋的《电线电缆载流量》,虽然它不是规程,但他提供的数据是很全面的,例如:交联聚乙烯电力电缆分别给出了带铠装和不带铠装是的载流量,这是前两者所没有的。
中华人民共和国国家标准
建筑物电气装置
第5部分:电气设备的选择和安装
第523节:布线系统载流量
Electrical installations of buildings-
Part 5: election and erection of electrical equipment-
Section 523: Current-carrying capacities in wiring systems
GB/T 16895.15-2002
idt IEC 60364-5-523:1999
523.1 总则
523.1.1 范围
本标准的目的是在正常工作情况下,以电流持续期间产生的热效应为条件,为了导体和绝缘的合理寿命提供载流量。选择导体截面时未考虑电击防护(见GB 1482.1)、热效应保护(见GB 16895.2)、过电流保护(见GB 16895.5)、电压降(见GB 16895.6第525条)和导线相联设备端子上的温度限制(GB 16895.6第526条)。
目前本标准仅适用于额定电压不超过交流1kV或直流1.5kV无铠装电缆和绝缘导体,不适用于铠装单芯电缆。
注:对于单芯铠装电缆,本标准给出的载流量需要乘一个适当的降低系数。这一问题应由电缆制造厂商讨,这一解决办法也适用于单芯无铠装电缆单根穿金属导管的载流量问题(见GB 16895.6条521.5条)。
帐号:
tn_c_s
等级
: 列兵
积分
: 1
经验
: 180
留言
[
引用
]
2006-07-24 11:27:41.0
第101楼
以下是引用枫-舞之九天在2006-07-20 08:30:58.0发表的内容:
参照指导书第三册P401页,上面写得比较清楚,但现在手册、指导书都让人不敢放心采用,真是有点不知如何是好了。
帐号:
_citylady1
等级
: 上等兵
积分
: 1125
经验
: 649
留言
[
引用
]
2006-07-28 10:33:22.0
第102楼
以下是引用yinsw在2006-05-31 11:53:07.0发表的内容:
我发现第三册电缆载流量偏低,选用第二册与选用第三册的电缆截面积差一~两个级别.
就是 上次就有人拿着第三版说我选的差一个等级
帐号:
childrensing
等级
: 列兵
积分
: 200
经验
: 452
留言
[
引用
]
2006-07-29 23:24:58.0
第103楼
我手上没书 记得柴油发电机房的平面布置图上那个通风的喇叭口好像反了
搅乱银河水 撒作满天星
满天星
帐号:
tkiteasy
等级
: 上等兵
积分
: 3027
经验
: 824
留言
[
引用
]
2006-08-03 16:25:48.0
第104楼
Qfh那个,书上没错,是分级计算的.
275页有错误Ist的计算与274页最下面计算不一样
帐号:
elecnet
等级
: 列兵
积分
: 242
经验
: 402
留言
[
引用
]
2006-08-03 20:35:07.0
第105楼
我还未看过
帐号:
liwenbing
等级
: 列兵
积分
: 27
经验
: 187
留言
[
引用
]
2006-08-04 16:38:42.0
第106楼
九天兄参考一下第二种方法,物理意义很明确,第一中方法Qfh2其实应该计入在第二级,也就是Sst中,相当于第二中方法的Sst2,书上给忽略了。
帐号:
elecnet
等级
: 列兵
积分
: 242
经验
: 402
留言
[
引用
]
2006-08-04 17:11:59.0
第107楼
以下是引用yinsw在2006-05-31 11:53:07.0发表的内容:
我发现第三册电缆载流量偏低,选用第二册与选用第三册的电缆截面积差一~两个级别.
是这样的,有一次开会时,一位参与编辑的专家专门提到这个问题,不是错误.
是经过实践之后,专门提出的!
帐号:
acidwl
等级
: 列兵
积分
: 255
经验
: 226
留言
[
引用
]
2006-08-06 17:17:37.0
第108楼
好书啊
帐号:
wangzhanjie
等级
: 上等兵
积分
: 336
经验
: 547
留言
[
引用
]
2006-08-08 12:48:50.0
第109楼
谢谢大家指教,我正需要这一点.以后请大家多发些类似的好东西.
帐号:
chl619
等级
: 上等兵
积分
: 0
经验
: 627
留言
[
引用
]
2006-08-08 14:06:39.0
第110楼
楼主,标题中的“册”字是否应为“版”字之误?
这本手册最令人诧异的是第十章最后一节架空线路部分,三版不如二版,二版不如一版。
帐号:
chiu
等级
: 上等兵
积分
: 226
经验
: 680
留言
[
引用
]
2006-08-09 10:41:33.0
第111楼
确实有错误,大家齐心合力把它找出来,供大家参考
帐号:
zh1997hh
等级
: 列兵
积分
: 156
经验
: 129
留言
[
引用
]
2006-08-09 17:02:31.0
第112楼
以下是引用chiu在2006-08-08 14:06:39.0发表的内容:
楼主,标题中的“册”字是否应为“版”字之误?
非常感谢你的宝贵意见,已修改
帐号:
_citylady1
等级
: 上等兵
积分
: 1125
经验
: 649
留言
[
引用
]
2006-08-10 18:32:33.0
第113楼
哪位能把269页的那个表格正确的地方发上来?
还有273~275页的公式错误也给指出来,并附上正确的,我看了这两页中的Sst公式都不对,可是又无法确定正确的。
谢谢。
帐号:
lan2241
等级
: 上等兵
积分
: 218
经验
: 579
留言
[
引用
]
2006-08-14 20:06:39.0
第114楼
哈哈!还是很多牛人啊
帐号:
jlb1998
等级
: 列兵
积分
: 130
经验
: 314
留言
[
引用
]
2006-08-15 13:00:59.0
第115楼
我不是做配电设计的,但看到大家都说这本书不错,想弄一本来看看,不知在哪里可以弄到?
笑看云卷云舒,闲品花开花落
陇风
帐号:
jian_72
等级
: 少尉
积分
: 4323
经验
: 3798
留言
[
引用
]
2006-08-16 09:58:30.0
第116楼
以下是引用jian_72在2006-08-15 13:00:59.0发表的内容:
我不是做配电设计的,但看到大家都说这本书不错,想弄一本来看看,不知在哪里可以弄到?
各大建筑书店均有售
帐号:
_citylady1
等级
: 上等兵
积分
: 1125
经验
: 649
留言
[
引用
]
2006-08-16 16:56:25.0
第117楼
刚买的,还没看呢,你们看的真细,佩服
帐号:
jirui0298
等级
: 列兵
积分
: 1
经验
: 449
留言
[
引用
]
2006-08-18 11:18:12.0
第118楼
1,P269表格6-15,电抗器型号栏,全部错误。
参考:
http://www.yxtbc.com/pro14.htm
2、12,P578页,电缆直埋深度:
”架空电缆线路距地面的最小距离不应小于6.0米,通车困难地段不应小于4.0米。“
其实是参考了民规7.2.7.3,居民区6.0米,非居民区5.0米,交通困难地区4.0米
3、P784的防雷建筑分类表部分内容不符合规范的规定,应该以规范为准; 将规范的文字打乱了顺序,意思可能就不完全一样了。
4、有人认为”P13的计算实例表的单相380V自动焊机的计算数据好像错误“;
但我认为是对的。
5、有人认为”P919的总等电位联结好像部分使用了串接。“;标准图集内说”相邻近管道及金属结构允许用一根MEB线连接“,所以可以认为是对的,但有前提。
该帖子最后于2006-08-18 11:32:13.0被ar1118du修改。
帐号:
ar1118du
等级
: 下士
积分
: 1482
经验
: 1474
留言
[
引用
]
2006-08-22 11:55:55.0
第119楼
以下是引用ar1118du在2006-08-18 11:18:12.0发表的内容:
4、有人认为”P13的计算实例表的单相380V自动焊机的计算数据好像错误“;
但我认为是对的。
个人认为表中单相380V自动焊机平均负荷计算正确,但应计算单相380V自动焊机的单相用电设备的设备功率,并与其他单相负荷进行合计,并以最大一相负荷的3倍作Pe总值,14页的计算有误.
帐号:
_citylady1
等级
: 上等兵
积分
: 1125
经验
: 649
留言
[
引用
]
2006-08-23 17:05:20.0
第120楼
以下是引用_citylady1在2006-06-05 10:10:17.0发表的内容:
151页如按4-28公式,则4-26及4-27均应加0.9系数,4-30式中系数改为0.9,不知是否正确。
我查了电力工程设计手册,4-28公式系数应为1.1,其它均是正确地
帐号:
xw8765@co163
等级
: 列兵
积分
: 257
经验
: 414
留言
[
引用
]
2006-08-25 09:04:03.0
第121楼
以下是引用zlxcwm在2006-05-31 22:56:55.0发表的内容:
以下是引用yinsw在2006-05-31 11:53:07.0发表的内容:
我发现第三册电缆载流量偏低,选用第二册与选用第三册的电缆截面积差一~两个级别.
至今也不能按三版选载流量
可以大胆的用,在第三版内热阻系数加大了,原为1.2,现为2.5.还可以按敷设要求,选择修正系数.
该帖子最后于2006-08-25 09:15:29.0被dxwwwqqq修改。
帐号:
dxwwwqqq
等级
: 上等兵
积分
: 0
经验
: 583
留言
328
4/11
1
2
3
4
5
6
7
8
回复帖子
(必须为注册用户)
用户名 :
没有注册?
密 码 :
讨论标题:
<<工业与民用配电设计手册>>第三版勘误
(禁止灌水聊天)
回复内容:
客户服务:
About NetEase
-
公司简介
-
联系方法
-
招聘信息
-
客户服务
-
意见反馈
-
相关法律
-
网络营销
-
帮助中心
网易公司版权所有
©
1997-2007
ICP证粤B2-20030235
跨地区ICP证
互联网出版许可证粤002号
北京市通信公司营业局提供网络带宽
网易行业门户