网易
|
总站
电气
给排水
环保
暖通
制冷
建筑
结构
园林
水利
电子样本服务
商易宝服务
广告服务
代理商专区
首页
电子样本
求购
论文
图纸
软件
论坛
资讯
站中站
|
防雷接地
|
互感器
|
照明
|
无功补偿
|
软启动
|
断路器
|
电线电缆
|
防爆电器
|
接触器
|
企业
|
产品
|
我的办公室
论坛搜索:
全文
标题
回复
作者
所有板块
供电配电
安全防范
防雷减灾
执业注册
资料中心
原创精华
照明技术
工程图片
自控实践
工程经济
电站技术
输电变电
元件成套
综合布线
图纸点评
软件共享
人在职场
站务公开
快乐E站
版主议事
行业话题
工程英语
市政电气
选型导购
自控超市
继电保护
自控硬件
自控软件
论文评析
商海感悟
电视广播
楼宇自控
考试·法规
企业动态
企业访谈
天正电气
商吧
2008广州国际照明展
所在位置:
CO
.163.com
>
电气
>
论坛
>
选择其他论坛
给排水论坛
环保技术论坛
暖通空调论坛
制冷技术论坛
电气技术论坛
结构工程论坛
建筑专业论坛
园林景观论坛
水利工程论坛
手拉手,心连心--祝福灾区
2008广州国际照明展系列报道
网易各个版块版主回家帖
论坛公告:
最新主题
117
2/4
1
2
3
4
本篇主题:1000KVA变压器是否一定需要高压开关柜
(回复 116 | 人气 4195)
[
引用
]
2007-04-11 22:14:00.0
第32楼
装设2台1000KVA变压器,装不装高压开关柜,应根据规范来做。2台1000KVA变压器是干式变还是油浸变?规范的要求是不同的,油浸变需考虑气体保护装置,可采用中置柜配综合保护器。而干变则可采用组合熔断器装置。
推荐:
工程行业三大PK:谁说了算?—三周年站庆之大练兵
帐号:
m8158
等级
: 列兵
积分
: 99
经验
: 110
留言
[
引用
]
2007-04-11 23:00:43.0
第33楼
对800KVA和车间400KVA以上必须装瓦斯保护,没有高压开关柜,如何配置?
我的博客-电气之家http://chym0822.blog.163.com/
[电子样本全新改版,采用了世界领先技术的超绚动态效果,现在就去看看......]
帐号:
chym0822
等级
: 中尉
积分
: 4782
经验
: 4616
留言
[
引用
]
2007-04-11 23:46:12.0
第34楼
必须装,真空开关比较好
推荐:
方言祝福站庆--网易土木在线三周年
帐号:
mawenfu1504
等级
: 列兵
积分
: 169
经验
: 174
留言
[
引用
]
2007-04-12 10:56:17.0
第35楼
可以不装高压开关柜,只需使用35/0.4kV的变压器就可以使用柱上式开关保护。这样电价上可以比10kV供电要低,供电可靠性也要高得多。
推荐:
急购:箱式变压器、高低压开关柜、塑壳断路器、户外灯具……如有意向,请联系我!!
田垄巴布
帐号:
yndlzhb
等级
: 列兵
积分
: 52
经验
: 132
留言
[
引用
]
2007-04-12 11:05:45.0
第36楼
大家说的都对,具体是看供电规程的规定,目的也只有一条,安全!
别忘了,还有高压计量问题。
帐号:
h13018
等级
: 列兵
积分
: 113
经验
: 124
留言
[
引用
]
2007-04-13 12:15:54.0
第37楼
我是在广东惠州做工程的,到了315KVA就要装高压柜了。你现在要装1000VA当然要装高压柜了。如果你厂里的负荷不是集中很大的话,你不想装高压开关柜也可以,那你就分装成小点的变压器了。但是这样不便于管理。供电部门也是为了你的安全以及别人的安全着嘛~你还是别省那点钱了~~多装个高压柜。保障安全,那个钱是可以挣回来的~
帐号:
zfyabb
等级
: 列兵
积分
: 761
经验
: 222
留言
[
引用
]
2007-04-18 10:18:44.0
第38楼
哇 都是牛人啊!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~以后我要多来这里学习了!
大家伙要帮帮忙啊!带带我这个菜鸟啊
帐号:
zqscword
等级
: 列兵
积分
: 80
经验
: 106
留言
[
引用
]
2007-04-25 10:42:47.0
第39楼
看了上面的网友的观点,都是要求装高压开关柜,这位朋友还是相信群众吧,不然到时验收不了,又要花不少的钱的了
帐号:
hhd89-1
等级
: 上等兵
积分
: 839
经验
: 663
留言
[
引用
]
2007-04-25 15:41:30.0
第40楼
高压规是必须加的,在北京1250KVA以上容量必须用中置式开关柜,以下可以用SF6环网柜。柱上负荷开关一般作为产权分界点。如果是电缆进线的,就没有柱上负荷开关,而是电缆分界小室。
帐号:
liu630
等级
: 上等兵
积分
: 805
经验
: 932
留言
[
引用
]
2007-04-25 23:01:46.0
第41楼
安全考虑,不该省就不要省吧!~~~不然以后有事情了就不好说了!~~~
帐号:
qcq127
等级
: 列兵
积分
: 332
经验
: 218
留言
[
引用
]
2007-05-05 10:23:40.0
第42楼
可以咨询供电局的用监,他回给你建议的 也可以看一些国家标准和地方要求 具体还是需要供电局说了算 他们是老大呀
我是一个爱抽烟的老男人,喜欢体育竞技!
冰凉如雪
帐号:
yongjun1314
等级
: 列兵
积分
: 0
经验
: 343
留言
[
引用
]
2007-05-05 11:19:37.0
第43楼
每个地方标准不一样的东莞就好像是450KVA以下就可以不做高压柜,要是到我们家那里1500KVA都不用做高压柜,你要到新疆说不定2500KVA都可以不做高压
帐号:
gensales
等级
: 列兵
积分
: 108
经验
: 120
留言
[
引用
]
2007-05-13 20:03:03.0
第44楼
按标准来!一般超过1000的变压器要求装中置柜的
帐号:
liudaxia1234
等级
: 列兵
积分
: 71
经验
: 106
留言
[
引用
]
2007-05-15 14:06:18.0
第45楼
个人认为,这主要看上一级的情况了,1如果你们单位有自己的上一级配电所,而是放射方式供电则配电所内一般设置开关柜,变压器前端做负荷开关柜,如果是环网柜则一般在变压器前设开关柜2如果上一端由供电局管理,他们肯定是叫你加高压开关柜的
帐号:
zhangzhejy
等级
: 列兵
积分
: 103
经验
: 104
留言
[
引用
]
2007-05-15 16:52:04.0
第46楼
高压柜一定要装,因为操作需要断路器灭弧,为了运行的要求必须要装开关柜。至于要不要直流屏我觉得可以不用
因为本身带的保护装置不需要直流 用交流的就可以了
再说 这只有一台变压器 同时变压器应该要用干式变 用油浸变压器必须装变压器本体保护
我们这可以装XGN-12或KYN28-12柜,一个计量柜 一个进线柜就可以了 保护装置配速断保护就可以了
帐号:
hubeixp
等级
: 中尉
积分
: 2563
经验
: 4744
留言
[
引用
]
2007-05-16 10:36:29.0
第47楼
楼主哇,不要和供电局过不去嘛,人家是为你的安全着想,再说省钱也不能忽视安全嘛,就加两个开关柜要几个钱?
帐号:
hhw90333
等级
: 列兵
积分
: 169
经验
: 100
留言
[
引用
]
2008-01-12 20:58:05.0
第48楼
学到不少东西。
我们刚办好低压柜的3C认证,准备生产高压柜如KYN28-12,现寻求合作伙伴、技术人员,感兴趣的话与我公司联系:kangdavvvf@126.com。
帐号:
kangdavvvf
等级
: 列兵
积分
: 90
经验
: 140
留言
[
引用
]
2008-01-12 23:21:37.0
第49楼
每一个地方规定各有不同.500到800为降低成本可以采用环网柜.一进线柜兼计量.二出线柜.
但是1000KVA的就必需用XGN柜了.你可以不让供电公司给你设计不带直流屏的.因为那纯粹就是烧用户的钱.由电压计量双线圈互感器提供整个柜体的电源.保护要采用定时限保护.勿采用反时限保护.因为时间很能调到供电公司要求的定值.
帐号:
ac20
等级
: 列兵
积分
: 105
经验
: 112
留言
[
引用
]
2008-04-09 20:05:57.0
第50楼
高压柜一定要装,因为操作需要断路器灭弧,为了运行的要求必须要装开关柜。至于要不要直流屏我觉得可以不用
因为本身带的保护装置不需要直流 用交流的就可以了
再说 这只有一台变压器 同时变压器应该要用干式变 用油浸变压器必须装变压器本体保护
我们这可以装XGN-12或KYN28-12柜,一个计量柜 一个进线柜就可以了 保护装置配速断保护就可以了
非常同意这个观点
帐号:
zhuxuan
等级
: 列兵
积分
: 12
经验
: 152
留言
[
引用
]
2008-04-10 08:13:15.0
第51楼
以下是引用wutaixiong在2007-04-07 23:34:22.0发表的内容:
一般大于500KVA的变压器,供电局就要求用箱式变电站或者建配电室,箱变本身就是高低压开关柜和变压器的组合。而配电室,需要加高压开关设备来确保线路的安全,你1000KVA的容量那肯定得装。10KV开关柜现在大部分采用KYN系列开关设备,也有使用XGN系列固定柜的。
支持!
帐号:
cll-19830811
等级
: 列兵
积分
: 104
经验
: 188
留言
[
引用
]
2008-04-11 00:44:42.0
第52楼
根据各地供电部门的要求不一定要装的,我们这的工厂500KVA以上的变压器比比皆是,都是在高压进线装隔离开关、避雷器、柱上油断路器(或真空开头),低压侧要装继电保护,我们这有一台2000KVA的也是这样安装的,当然计量是在供电局计量的,如是在现场计量的那就肯定要高压柜啦。
帐号:
baueai
等级
: 列兵
积分
: 106
经验
: 114
留言
[
引用
]
2008-04-13 11:24:48.0
第53楼
1000KVA变压器那是一定要装开关柜的,让你们装两台够吗?????
首先要高压进线柜带隔离的,然后是如果高压不计量就是断路器(保护)再就是到变压器的高压出线柜两个回路就要两个柜,我想要四个柜是最少的,加高压计量要5个.
帐号:
qian68747
等级
: 下士
积分
: 836
经验
: 1298
留言
[
引用
]
2008-04-13 19:11:06.0
第54楼
北京这边是肯定不可以的
外地的也不行
好像500KVA的就要考虑高压柜
可以考虑ABB的上部单元
现在能做到1250了
北京小朱
QQ:109143442
帐号:
zzp820227
等级
: 列兵
积分
: 152
经验
: 180
留言
[
引用
]
2008-04-13 19:11:07.0
第55楼
北京这边是肯定不可以的
外地的也不行
好像500KVA的就要考虑高压柜
可以考虑ABB的上部单元
现在能做到1250了
北京小朱
QQ:109143442
帐号:
zzp820227
等级
: 列兵
积分
: 152
经验
: 180
留言
[
引用
]
2008-04-13 19:11:30.0
第56楼
北京这边是肯定不可以的
外地的也不行
好像500KVA的就要考虑高压柜
可以考虑ABB的上部单元
现在能做到1250了
晕装楼顶去做什么啊
又不是高层建筑
在它旁边弄个杆上变就好了啊
实在要的话注意雷电 和配电接地保护
北京小朱
QQ:109143442
帐号:
zzp820227
等级
: 列兵
积分
: 152
经验
: 180
留言
[
引用
]
2008-04-13 20:15:00.0
第57楼
学习了
帐号:
wubianjie.2007
等级
: 上等兵
积分
: 124
经验
: 754
留言
[
引用
]
2008-04-13 21:07:27.0
第58楼
请问楼主是哪里的?那么就要按当地的规程!只要通过了供电部门就行了!
大家对电力电气有什么想法或者有什么为明白可以上我的群52306724共同探讨!谢谢!
城市有钱人
帐号:
long2662
等级
: 列兵
积分
: 413
经验
: 264
留言
[
引用
]
2008-04-14 05:43:48.0
第59楼
也不知道多大的变压器才要装高压柜,我们这里是除了台架,电房都装高压柜不论变压器大小、
边城浪子
帐号:
hjg1248
等级
: 少尉
积分
: 3363
经验
: 3608
留言
[
引用
]
2008-04-14 15:09:38.0
第60楼
1000KVA变压器一定需要高压开关柜
帐号:
dcomeon
等级
: 列兵
积分
: 51
经验
: 106
留言
[
引用
]
2008-04-14 15:40:37.0
第61楼
1000k的变压器保护要求比较高了吧,我们这里都不能用负荷开关了,要用断路器,陪综合继保。
帐号:
tkon001
等级
: 列兵
积分
: 104
经验
: 116
留言
117
2/4
1
2
3
4
回复帖子
(必须为注册用户)
用户名 :
没有注册?
密 码 :
讨论标题:
1000KVA变压器是否一定需要高压开关柜
(禁止灌水聊天)
回复内容:
客户服务:
About NetEase
-
公司简介
-
联系方法
-
招聘信息
-
客户服务
-
意见反馈
-
相关法律
-
网络营销
-
帮助中心
网易公司版权所有
©
1997-2007
ICP证粤B2-20030235
跨地区ICP证
互联网出版许可证粤002号
北京市通信公司营业局提供网络带宽
网易行业门户