高压电气装置规程(江苏)
3.6.3 10KV供电用户,当只有一路电源线,主接线的单母线,主变压器容量在630KVA及以下时,主变压器一次侧可不装设断路器,但低压侧应装总开关保护.主变压器一次侧可装设一组跌落式熔断器:主变压器在户内的,只装设一组带有熔断器的负荷开关或能切断主变压器空载电流的隔离开关\熔断器组.其电源进线部分仍应加装一组跌落式熔断器.
根据这条规定贵厂两个变压器,不管是否两路电源都已经超出这个规定.本条只有户外变压器630KVA及以下可以就用跌落式杆上熔断器保护.其他就必须要高压柜了,不然高压隔离开关,熔断器怎么安装???????