总 站 电气论坛 给排水论坛 环保论坛 暖通论坛 制冷论坛 建筑论坛 结构论坛 园林论坛 水利论坛 我们的服务 意见区
 83 12345
发新话题
复制该帖子链接 打印

大鼻子强电系列一:交流电动机过载保护

本主题由 qiuxiansheng 于 2008-11-23 15:44 提升

大鼻子强电系列一:交流电动机过载保护

谢谢大鼻山班主

TOP



一、        哪些电动机要设置过载保护?
答:(1)、运行中容易过载的和连续运行的电动机应装设;
   (2)、启动条件严酷而要求限制启动时间的电动机应装设;
   (3)额定功率大于3KW的连续运行电动机宜装设。

二、        哪些电动机可以不装设(或者不宜装设)过载保护?
答:(1)、短时工作或断续周期工作的电动机,若采用传统双金属片时,整定较困难,故可以不装设过载保护,典型的如多种电动阀(有的阀体内部自带过载保护)。
(2)、额定功率不大于3KW的不容易过载的电动机可以不装设。
   (3)、突然断电将导致比过载损失更大的电动机,不应装设过载保护去动作于断开主电源,典型的如消防水泵、消防风机。

三、过载保护器件一般采用哪些?
答:(1)、热继电器或过载继电器,优先采用电子式热继电器;(2)、对于较大容量的重要电动机,也可采用反时限的过电流继电器;必要时,加温度保护装置。

四、过载保护器件装设部位有何规定?
答:过载保护器件宜靠近控制电器(控制电器,指启动器、接触器及其他开关电器等功能性开关电器)装设,或者过载保护器件本身就是控制电器的一部分。





<align=right><color=#000066><此贴子已经被作者于2004-1-19 19:48:55编辑过></color></align>

TOP

菜鸟们又学一招。

TOP

<quote><b>以下是引用<i>lengbing在2004-1-16 19:54:00</i>的发言:</b>
菜鸟们又学一招。
</quote>
经常来这里,大家都可以共同提高哇,呵呵

TOP

请教一下,下面一条的电机过载保护在工程上是如何做的?目前我厂的稳高压消防水泵的过载保护是跳闸的,原低压消防水泵也是跳闸的。

(3)、突然断电将导致比过载损失更大的电动机,不应装设过载保护去动作于断开主电源,典型的如消防水泵、消防风机。

TOP

很好!向版主学习

TOP

<quote><b>以下是引用<i>xzm在2004-1-16 21:05:00</i>的发言:</b>
请教一下,下面一条的电机过载保护在工程上是如何做的?目前我厂的稳高压消防水泵的过载保护是跳闸的,原低压消防水泵也是跳闸的。

</quote>

设过载报警信号。

TOP

试问斑主,主回路中断路器过负荷保护如何解决?(比如采用微断).

TOP

<quote><b>以下是引用<i>hbsjzsjy在2004-1-17 12:26:00</i>的发言:</b>
试问斑主,主回路中断路器过负荷保护如何解决?(比如采用微断).
</quote>
本主题讨论的是电动机过载保护,而一般不采用断路器作为其过载保护。

TOP

<quote><b>以下是引用<i>hbsjzsjy在2004-1-17 12:26:00</i>的发言:</b>
试问斑主,主回路中断路器过负荷保护如何解决?(比如采用微断).
</quote>
重要负荷(消防设施)采用塑壳断路器,不带热脱扣~

TOP

我所说的是电动机主回路中的断路器,电动机过负荷时其热脱扣器亦可能动作,当然采用MCB时可不加热脱扣,但当采用MCCB时如何解决?

TOP

<quote><b>以下是引用<i>hbsjzsjy在2004-1-17 16:11:00</i>的发言:</b>
我所说的是电动机主回路中的断路器,电动机过负荷时其热脱扣器亦可能动作,当然采用MCB时可不加热脱扣,但当采用MCCB时如何解决?
</quote>电动机主回路中的断路器,只装瞬时脱扣,而不装热脱扣哇!所以不会动作。

TOP

过载仅发信号?等人来处理时电机不烧坏了?
那事情不搞得更糟糕?

TOP

<quote><b>以下是引用<i>xzm在2004-1-17 18:41:00</i>的发言:</b>
过载仅发信号?等人来处理时电机不烧坏了?
那事情不搞得更糟糕?


</quote>
关于这个问题的深入讨论,请到“专题精华”。

TOP

我找不到,麻烦领导指引下!

TOP

<quote><b>以下是引用<i>xzm在2004-1-17 22:03:00</i>的发言:</b>
我找不到,麻烦领导指引下!
</quote>

http://www.gotocad.net/bbs/dispbbs.asp?BoardID=8&id=7303&replyID=4694&star=1&skin=

TOP

<quote><b>以下是引用<i>hbsjzsjy在2004-1-17 16:11:00</i>的发言:</b>
我所说的是电动机主回路中的断路器,电动机过负荷时其热脱扣器亦可能动作,当然采用MCB时可不加热脱扣,但当采用MCCB时如何解决?
</quote>

你非得用微断?那就适当放大整定电流~

TOP

支持

TOP

微型断路器具有短路和过载保护,它是一体的,如果非要用微断的话,是一定要放大整定电流的(注意要躲过电动机起动时间)。他不象是施耐德的用于电动机保护的MA型电磁脱扣器只有短路保护,无过载保护,所以这里我推荐使用电磁脱扣器。
<em11>

TOP

可以从《措施》的规定推论出,3KW及以下的电机,不用考虑过载保护;因此,此时的微断也仅仅具有短路保护即可。