总 站 电气论坛 给排水论坛 环保论坛 暖通论坛 制冷论坛 建筑论坛 结构论坛 园林论坛 水利论坛 我们的服务 意见区
 31 12
发新话题
复制该帖子链接 打印

关于直流供电系统的问题

直流灭弧较交流困难!
没出事不等于没问题!

TOP

我也是第一次听说过直流断路器。谢谢大鼻山的指点。

TOP

引用:
以下是引用XLPE在2004-01-14 10:00:00.0发表的内容:
刚才分别咨询了ABB与施耐德公司的技术人员,得知两大公司均有专门用于直流线路保护与控制的直流断路器。
其型号分别为:S250-DC与C32H-DC
S250-DC C32H-DC
额定电压:1P:125V DC 127V DC
2P:250V DC 127/250V DC
但如果直流电压超过上述范围的话,只能用交流断路器取代。对应的断路器可用S280UC或C65H。

果真是有直流断路器呀,是我孤陋寡闻了。
厉害,执着的人~

TOP

就用schneider的直流断路器。就行了。选型手册上有。

TOP

我也想知道,交流的短路器用到直流线路中起作用吗???                        

TOP

引用:
以下是引用leeon1972在2005-12-19 13:40:58.0发表的内容:
直流灭弧较交流困难!
没出事不等于没问题!
直流断路器和交流断路器的灭弧原理和结构不同,交流大多利用格栅过零点灭弧,直流好像是利用“磁吹式原理”延长间隙拉断电弧。
另外,直流断路器有方向性,选用时应注意短路电流上升率。

TOP

直流灭弧较交流困难!
没出事不等于没问题!
21楼正确,
有直流的断路器可选,一定用直流的,交流的存在灭弧困难

TOP

有无直流荧光灯?

TOP

2往往

TOP

ABB:S250-DC系列;施耐德:C32H-DC ;西门子:5SX5系列;国产的就只有:北京人民的:GM系列了哦。
一般用到直流照明的应该是应急照明系统。通常由交流与直流同时供电,一般交流供,有故障时,切为直流供。所以灯要用交直两用的哦,白炽灯就可以了,日光灯不可以的哦···

TOP

现在施耐德 ABB都出专用的直流断路器了
我坚信:有付出就会有回报!努力!

TOP

 31 12
发新话题