请教连接导线问题

请教连接导线问题

请教各位大虾:前段时间我陪同一位技术员到一家工厂组装一台配电箱(XL-21).
主开关是180A/3P的塑壳断路器,下面的分路开关是7只16A/3的塑壳断路器(负载均为空调),
技术员采用的连接方式是在主开关下安装3根3*30的直排(约150mm长),
直排上打孔,连接6平方的单芯铜导线到各分路开关.
请问这样做可行吗?我与他争论导线的截面过小,
是否存在安全隐患?
先谢了!

TOP

16A的 6的线足够了了

TOP

180A开关太大,6平方线短路时,180A开关能可靠跳开吗?
这样的接线方式不能说错,只是要求一个螺栓只能(在一面上)压一根线。

TOP

做配电柜厂家都这么做。没错。

TOP

引用:
以下是引用lingxuct在2007-07-18 11:24:24.0发表的内容:
180A开关太大,6平方线短路时,180A开关能可靠跳开吗?
这样的接线方式不能说错,只是要求一个螺栓只能(在一面上)压一根线。
可以,距离比较近,分路开关前6平方的导线短路概率很小,分路开关下短路或超负荷,16A开关就跳了.
                                                   
                                                 
                                                     

TOP

非常感谢各位大虾!可惜偶是新手,没有多少分送你们,只能说:
谢谢!!

TOP

线是足够了,但15公分长的直排打眼直接压线,那当中这根怎么接?三根依次错开、还是接到下面有横排?

TOP

应该是没问题的。

TOP

没问题的.

TOP

没有问题,他只是给空调供电,距离比较短,且超负荷时16安开关就自动跳

TOP

因该可以的,16A的空开6平方的导线能满足空开的短路电流,6平方导线连接在小母排上短路的机遇很小。

TOP

没问题,可行,但应注意调整好三根直排的位置和间距。

TOP

请教:哪位大虾知道下图的接头的中文名称是什么?
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

图中的接头是一变二,也就是一端接50平米的线,另一端可以接两不同规格的线,如120,70的等

TOP

你的开关才是16A的,6平方的线足够大了

TOP

只要连接可靠没有问题,关键是连接点一定要结实,这种情况的确不太好配线。

TOP

可以,距离比较近,分路开关前6平方的导线短路概率很小,分路开关下短路或超负荷,16A开关就跳了.同意5楼观点。

TOP

主开关太大

TOP

载流量已满足,工艺也符合,只要安装牢靠,肯定没问题.(whr0513)

TOP

13楼问的东西中文名角穿刺线夹,主要用来做电缆分支用.