大功率电机起动问题

大功率电机起动问题

本人是暖通工程师,最近却接手一个非常棘手的问题:业主选够了一台450千瓦的空压机,启动的方式为星三角启动.业主的主变为2500KVA,额定电流3608A,目前,主低压柜电流表显示,三相都在2400A左右.空压机厂家给出的数据为:启动电流1500A,在星三角转换的1S内,电流达2900A. 业主是半导体行业,停电一次就给他们带来几十万的损失,因此,业主希望我们把空压机开起来,不要停电,更不允许在启动的时候导致停电.目前,低压柜进线主开关的设置参数为:I1=0.8    I2=4   I3=8
另外,业主可以在启动空压机的时候停掉两台各600冷吨的冷水机.(只是短时间,空压机设定压力之后就自动起停,没有预见性)

各位大侠帮帮我哦,给我指条道吧

TOP

显然 对电的可靠性要求这么高,这450KW电机就应单独供电。

TOP

楼主问题表述得很不清楚,相关参数也均未提供。这样的提问让人很难回答。

建议:
1、先看看你所谓的I1长延时的时间曲线,在2(考虑可靠系数)倍时动作时间是多少。假设为M秒;
2、在看看你的空压机起动时间有多长(这么大的电机,1秒能起来是不可能的);假设为N秒;

如果N≤M/1.2,那么你这个空压机可以直接起动,不需要停任何设备;

否则就要通过联动来控制其他设备。简单陈述控制逻辑:空压机星接起(星接接触器位置合)→停设备(冷水机)→空压机换成角接(角接接触器位置合,星接接触器位置分)→延时2s(为了可靠)起设备(冷水机)。

这样的逻辑只跟着接触器走,所以无所谓“没有预见性”。

另外,你提供的这个系统,是很不可靠的,单电源供电——这和业主对空压机不停电的要求相差甚远。

TOP

楼主,电动机的启动计算,需要详细的理论计算和丰富的实践经验,即使采用软启动,也是如此.
你对设备的可靠性要求那么高,还是找你们电气专业好好给算算吧.

TOP

3楼说的很好

TOP

你可以采用变频器启动,这样你可以解决起动引起地降压问题,而且可以省电降低变压器的负荷,也可进行pid调节解决空压机设定压力之后就自动起停,没有预见性问题。

TOP

450kw电动机为什么不采用高压电动机10kv或6kv

TOP

引用:
以下是引用zzlsr在2007-09-05 21:08:27.0发表的内容:
你可以采用变频器启动,这样你可以解决起动引起地降压问题,而且可以省电降低变压器的负荷,也可进行pid调节解决空压机设定压力之后就自动起停,没有预见性问题。
有同感

TOP

450kv的电机大概额定电流为900A左右,电机直接启动瞬间电流为额定电流的4-6倍,采用星三角启动电流大约为2-3倍,本例中没有可能用这两种方法,如果考虑用变频器启动,又要涉及到电机启动带负载的问题,电机能不能动起来,考虑到厂家给出了"启动电流1500A,在星三角转换的1S内,电流达2900A",故推断厂家建议用星三角启动,直接接电网肯定不行."业主是半导体行业,停电一次就给他们带来几十万的损失"既然一秒就几十万上下,还在乎花个几十万加个变压器吗?

TOP

电机起动方式的选择主要考虑:
  1 起动时给电网造成的压降,一般不超过15%,频繁起动的不超过10%,主要考虑起动时不要给别的用电设备造成欠压而保护动作。
  2 起动时电机的端电压是否满足厂家要求,一般为65%Un
  3 起动转矩。对于带载起动的电机,尤其要注意,起动转矩太小的话,会造成堵转.补充上面

TOP

   这台空压机装好了快两个月,现在还没有动起来,业主这边的计划是10月10日他们停产检修的那天给我们开机调试,并测量相关实际参数。说实在的我本人都觉得有点难堪,机器是我们经理,业主设施部经理和机器厂家三方共同协商定的型号,其所起的作用仅仅是备用!业主这边另有两台空压机,两台加起来都不够这一台的容量大!他们的解释是这台大的省电!我不清楚这里面有没有我们经理为了扩大合同金额而故意鼓惑他们的成分,呵呵。

   另外,业主这边确实也有一台备用的变压器,就是为了以后增加负荷时用的。只是高压电没有到位,他们也不肯为了这一台机器去动用这个变压器。
    更离奇的是为这台空压机配备的干燥机,DH91型马来西亚进口,首先设备到了后就出现一大问题,太大了,不能直接运进机房,又不可以平放,结果是门拆了,机房里的桥架拆了,电缆往上提,风管拆了,灯具拆了才运进去。这只是前奏,我在现场负责施工,前后我接到三份这台设备的参数,三次的功率分别是30,70,120KW,电缆是跟他们厂家确认后定了3X70+2X35的,好啦,到最后调试的时候调试人员说电缆小了,不敢开,扯皮了半个月,拆了一台加热器才开起来
到现在实质性问题还是没有解决。
   

TOP

建议用变频器,虽然变频器对电网的损害也蛮大的,不过是空压机的话用变频器可实现自动调节速度,省电啊,从长远利益来看,值。

TOP

1、这么重要的负荷,应该考虑采用双回路供电
2、用星三角,不一定可靠,用变频器启动,这么大功率,价格又太高,就用软启动器吧

TOP

低压柜进线主开关的设置参数改为:I1=8 I2=8 I3=8,就可以了.

TOP

采用变频器启动 变频启动可以应付这样的问题

TOP

我看2500kVA变压器启动450kW电机不应当是问题,实在不行可用软启动(启动力矩要下降,需满足机械要求)。问题是该设备供电等级要求的太高了,应当从供电系统上考虑供电的可靠性。

TOP

该电机已经开起来了!10月10号,业主停产,空压机开机调试。开始的时候,为空压机配置的保护开关参数没有设置好,启动后几秒钟就跳掉啦,后来重新调整了开关的参数:所谓的长延时,短延时保护时间,还有冲击电流倍数什么的。再开机就OK了。业主生产后,也启动了几次,为了安全起见,把他们的冷水机停掉了几分钟,一切OK。启动时瞬时最大电流3000A,只有不到1秒的时间,以后基本稳定在1500A,持续大概8秒钟。各位兄弟做个参考吧。之前也查了好多资料,他们的低压进线总开关的参数我们也给调整了,理论上说,就是他们正常生产情况下,启动也不是问题,变压器剩余容量是足够的了,只是不敢冒险啊,之前因为工人操作马虎,跳了他一个车间的电,跟我们公司索赔20万,郁闷呐。

TOP

强人!!!!!!!!!!!!!!!11111111

TOP

变频器启动电机应该能够解决这问题。

TOP

楼主,根据你提供的数据,可以启动。因为变压器可以80%的过负荷(油变),2400A+1500A=3900A,况且启动时间最多也就10几秒吧