工厂动力配电怎么补偿??

工厂动力配电怎么补偿??

在做工厂动力设备配电时,动力设备的功率因数普遍偏低,那么一般是在设备旁就地补偿好还是在低压电房集中补偿?? 另外应该补到多少???

TOP

就地补偿还是集中补偿,没有绝对的答案,完全取决于现场实际状况。
当电机功率较大且距离变压器较远,可采用就地补偿。
当电机功率较小且距离分散,可采用集中补偿。

TOP

单台大功率设备(250KVA以上)可采用就地补偿,容量差不多大且分布较散的,都采用在配电室补偿。
需要装多大容量的电容器: Q=P(tgφ1-tgφ2)    Q——kvar   P——kw   tgφ——正切

TOP

一般低压系统都采用集中补偿,高压设备采用就地补偿,因为低压设备比较多且分散,当然了,如果有较大的低压设备也可以采用就地补偿。

TOP

在动力柜内考虑做配电与补偿二合一;这样二个问题都能解决;再说现在这方面的价格也便宜;

集中补偿与分散补偿各有利弊!!!!

TOP

引用:
以下是引用yjig在2007-08-29 18:30:41.0发表的内容:
楼主的动力设备的功率都是多大的,变压器是多少的!就地补偿机动性灵活较好,集中补偿的是对全厂的动力设备的都补偿。想想看,你如果开一台设备,你是否也要启动补偿装置,那样资源浪费的多。然而就地补偿就好的多,对一台或几台分开来补偿。当然,如果你的每台电机的功率都比较小,厂里的动力设备有很多,那就可以去中间一种方案,对几台动力设备就地补偿,这样也比上高压的集中补偿要好的多,灵活的多。当然动力设备的功率实在太小也就没有再上的必要的,那样收回成本会要好几年。