我公司计划建设一座110KV变电站,我想将三个电压等级(110KV、10KV、0.4KV)的监控系统集中在一套后台中,但高低压系统不是一个设计院设计的,请教大家:这样做有何不妥?应注意些什么?

TOP

等待学习

TOP

110的没做过,不过10kV和0.4kV的用一个后台到见过!

TOP

没问题,企业内系统各电压等级共用监控是常事,监控是你做?只要把系统数据如何接到数据库就可以了,只是人机介面中,不要在一个页面上有多个电压等级的数据(但也要看需要,偶这一个电站中,就在一个页面上有110KV——外网输入、主变的数据和35KV系统及10KV系统的数据,需要控制发电机的有功出力)。

TOP

没有任何问题,监控只是起到人机对话的功能,和几个电压等级在一块没有关系,我单位用的后台就是三个电压等级在一起,而且带远传,没有出过故障。

TOP

没有问题!你可以参考http://www.zzxj.com/Chinese/Bs_ProductShow.asp?ArticleID=133这套系统就是可以把500kV~0.4kV的高压微机保护/低压智能设备坐在一个后台上的,非常简便!可以致电0371-66351024咨询。

TOP

学习中

TOP

将三个电压等级(110KV、10KV、0.4KV)的监控系统集中在一套后台中,这样做也可以,只是要和做后台监控的厂家进行联系,个电压信号进监控室后,要监控厂家做软件,做进去,在人机画面上体现出来。