室内架空线路设计!!!

室内架空线路设计!!!

公司一工房负荷较大,其工房动力低压母线绝缘电线准备架空安装,请问同行有没有这方面设计资料和一些规范资料呀?????
谢谢谢谢谢谢!!!

TOP

自己和自己矛盾呢,架空线路本来就是室外的,你非得说成室内的,为什么非的架空呢,做个母线槽不行吗?再买几台低压配电柜就可以搞定了吧,还安全可靠.说的不好,别见笑啊!

TOP

什么叫室内架空线路?动力低压母线绝缘电线准备架空安装?
没看明白
出线用桥架就行了啊,或者母线槽也可以(要注意是否有防腐要求)

TOP

我们公司为节省费用呀,能用母线槽太昂贵呀,能用铜排母线也就可以呀,但是费用紧张,只好在工房采用BV绝缘电线架空敷设作为工房动力母线.

TOP

但是这方面的资料我还是很缺少呀!!请教各位大哥帮忙呀!!

TOP

用街码或柱式瓷瓶支撑架空走线。

这是二十世纪九十年代以前常见的施工方式,具体方法可参照现在有关的安全距离即可。

你也可以设法找那个时代的有关技术资料或书本、电工手册等。

TOP

本来就不想往规范上靠 还找什么规范呢 桥架感觉贵了 就用木架 钉个木头梯子当桥架总成吧 反正你的电缆是绝缘的,牢固的敷设到目的地不就成了
楼上说的瓷瓶支撑 我感觉应该针对 裸线架空 和高压  楼主的用不着这么麻烦

TOP

本来就不想往规范上靠 还找什么规范呢 桥架感觉贵了 就用木架 钉个木头梯子当桥架总成吧 反正你的电缆是绝缘的,牢固的敷设到目的地不就成了
楼上说的瓷瓶支撑 我感觉应该针对 裸线架空 和高压  楼主的用不着这么麻烦

TOP

可以参考一下室内架构的设计规范。

TOP

看看这个对你有帮助吗?
高压交流架空送电线
无线电干扰限值
1)高压交流架空送电线无线电干扰限值
   1、无线电干扰限值是指无线电干扰场强在80%时间,具有80%置信度不超过的规定值。
   2、各级电压送电线无线电干扰限值的规定值
•        当频率为0.5MHZ时,距边导线投影20米处高压交流架空送电线无线电干扰限值列表(略)

2)高压交流架空送电线无线电
干扰限值测量
•        (1)按照GB7349规定的方法得出的无线电干扰场强,应满足限值要求;也可只在好天气下测量,无线电干扰场强测量值应满足限值要求。
•        (2)测量时应同时监听测量仪的音频输出,以保证测量结果不受其他干扰源如火花放电、线路载波等影响,必要时,应在高压交流架空送电线的两侧都进行测量。
•        (3)在使用杆状天线进行测量时,应避免杆状天线端部的电晕放电影响测量结果。
•        如发生电晕放电,应移动测量仪和天线位置,在不发生电晕放电的地方测量,或采用环状天线。

3)无线电干扰限值的修正
•        (1)频率为1MHZ时,高压交流架空送电线无线电干扰限值如表中数值分别减去5db(V/m)。
•        (2)0.15-30MHZ频段其他频率,高压交流架空送电线无线电干扰限值按照GB15707附录A修正。
  (3)距边导线投影不为20米处测量的无线电干扰场强按照GB15707附录B修正到20米处。

TOP

可以的,就像农村里的接线那样
但是不知道他们去不去查你们了

TOP

这种的我见过,用角钢焊支架,再打膨胀螺丝固定后安装钢索吊起!

TOP

引用:
以下是引用dzhuyuan214在2007-09-03 19:47:55.0发表的内容:
公司一工房负荷较大,其工房动力低压母线绝缘电线准备架空安装,请问同行有没有这方面设计资料和一些规范资料呀?????
谢谢谢谢谢谢!!!
20年前的设计了。

TOP

引用:
以下是引用大鼻山在2007-09-07 20:58:37.0发表的内容:
以下是引用dzhuyuan214在2007-09-03 19:47:55.0发表的内容:
公司一工房负荷较大,其工房动力低压母线绝缘电线准备架空安装,请问同行有没有这方面设计资料和一些规范资料呀?????
谢谢谢谢谢谢!!!

20年前的设计了。
负荷不大可以的!!!

TOP

1 总 则

1.0.1 为使66KV及以下架空电力线路的设计做到供电安全可靠、技术先进、经济合理,便于施工和检修维护,制订本规范。

1.0.2 本规范适用于66KV及以下交流架空电力线路(以下简称架空电力线路)的设计。

1.0.3 架空电力线路设计,必须认真贯彻国家的技术经济政策,符合发展规划,积极慎重地采用新技术新材料新设备新工
艺和新结构。

1.0.4 架空电力线路的杆塔结构设计应采用以概率理论为基础的极限状态设计法。

1.0.5 架空电力线路设计,除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。
2 路 径

2.0.1 架空电力线路路径的选择,应认真进行调查研究,综合考虑运行、施工、交通条件和路径长度等因素,统筹兼顾,全面安排,进行多方案的比较,做到经济合理、安全适用。

2.0.2 市区架空电力线路的路径,应与城市总体规划相结合。线路路径走廊位置,应与各种管线和其他市政设施统一安排。

2.0.3 架空电力线路路径的选择,应符合下列要求:

1 应减少与其他设施交叉;当与其他架空线路交叉时,其交叉点不应选在被跨越线路的杆塔顶上。
2 架空电力线路跨越架空弱电线路的交叉角,应符合表2.0.3的要求。

表2.0.3 架空电力线路与架空弱电线路的交叉角

弱电线路等级 一级 二级 三级
交叉角 ≥45° ≥30° 不限制

注:架空弱电线路等级划分应符合本规范附录A的规定。

3 3KV及以上架空电力线路,不应跨越储存易燃、易爆物的仓库区域。架空电力线路与火灾危险性的生产厂房和库房、易燃易爆材料堆场以及可燃或易燃、易爆液(气)体储罐的防火间距,应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)的规定。
4 应避开洼地、冲刷地带、不良地质地区、原始森林区以及影响线路安全运行的其他地区。
5 不宜跨越房屋。

2.0.4 架空电力线路通过林区,应砍伐出通道。10KV及以下架空电力线路的通道宽度,不应小于线路两侧向外各延伸5m。35KV和66KV线路的通道宽度,不应小于线路两侧向外各延伸林区主要树种的生长高度。通道附近超过主要树种自然生长高度的个别树木,应砍伐。树木自然生长高度不超过2m或导线与树木(考虑自然生长高度)之间的垂直距离应符合本规范表11.0.11的规定,在不影响线路施工运行情况下,可不砍伐通道。

2.0.5 架空电力线路通过果林、经济作物林以及城市绿化灌木林时,不宜砍伐通道。

2.0.6 耐张段的长度宜符合下列规定:
1 35KV和66KV线路耐张段的长度,不宜大于5km;
2 10KV及以下线路耐张段的长度,不宜大于2km。
3 气象条件

3.0.1 架空电力线路设计的气温应根据当地10-20年气象记录中的统计值确定。最高气温宜采用+40℃。
在最高气温工况、最低气温工况和年平均气温工况下,应按无风、无冰计算。

3.0.2 架空电力线路设计采用的年平均气温,应按下列方法确定:
1 当地区的年平均气温在3-17℃之间时,年平均气温应取与此数邻近的5的倍数值;
2 当地区的年平均气温小于3℃或大于17℃时,应将年平均气温减少3-5℃后,取与此数邻近的5的倍数值。

3.0.3 架空电力线路设计采用的导线或地线的覆冰厚度,在调查的基础上可取5mm、10mm、15mm或20mm。冰的密度应按0.9g/cm3计;覆冰时的气温应采用-5℃。覆冰时的风速宜采用10m/s。

3.0.4 安装工况的风速应采用10m/s,且无冰,气温可按下列规定采用:
1 最低气温为-40℃的地区,应采用-15℃;
2 最低气温为-20℃的地区,应采用-10℃;
3 最低气温为-10℃的地区,应采用-5℃;
4 最低气温为-5℃及以上的地区,应采用0℃。

3.0.5 雷电过电压工况的气温可采用15℃,风速可采用10m/s;检验导线与地线之间的距离时,风速应采用0m/s,且无冰。

3.0.6 内过电压工况的气温可采用年平均气温,风速可采用最大设计风速的50%,但不宜低于15m/s,且无冰。

3.0.7 在最大风速工况下应按无冰计算,气温可按下列规定采用:
1 最低气温为-10℃及以下的地区,应采用-5℃;
2 最低气温为-5℃及以上的地区,应采用+10℃。

3.0.8 带电作业工况的风速可采用10m/s,气温可采用15℃,且无冰。

3.0.9 长期荷载工况的风速应采用5m/s,气温应采用年平均气温,且无冰。

3.0.10 最大设计风速应采用当地空旷平坦地面上离地10m高,统计所得的15年一遇10min平均最大风速;当无可靠资料时,最大设计风速不应低于25m/s。
山区架空电力线路的最大设计风速,应根据当地气象资料确定;当无可靠资料时,最大设计风速可按附近平地风速增加10%,且不应低于25m/s。
架空电力线路通过市区或森林等地区,如两侧屏蔽物的平均高度大于杆塔高度的2/3,其最大设计风速宜比当地最大设计风速减小20%。
4 导线、地线、绝缘子和金具

4.1 一般规定

4.1.1 架空电力线路的导线,可采用钢芯铝绞线或铝绞线。地线可采用镀锌钢绞线。

4.1.2 市区10KV及以下架空电力线路,遇下列情况可采用绝缘铝绞线:
1 线路走廊狭窄,与建筑物之间的距离不能满足安全要求的地段;
2 高层建筑邻近地段;
3 繁华街道或人口密集地区;
4 游览区和绿化区;
5 空气严重污秽地段;
6 建筑施工现场。

4.1.3 导线的型号应根据电力系统规划设计、计划任务书和工程的技术条件综合确定。

4.1.4 地线的型号应根据防雷设计和工程技术条件的要求确定。
4.2 架线设计

4.2.1 导线的张力弧垂计算,在各种气象条件下应采用最大使用张力和平均运行张力作为控制条件。地线的张力弧重计算可采用最大使用张力、平均运行张力和导线与地线间的距离作为控制条件。
注:平均运行张力为年平均气温工况的导线或地线的张力。

4.2.2 导线与地线在档距中央的距离,应符合下式要求:



4.2.3 导线或地线的最大使用张力,不应大于绞线瞬时破坏张力的40%。

4.2.4 导线或地线的平均运行张力上限及防震措施,应符合表4.2.4的要求。

表4.2.4 导线或地线平均运行张力上限及防震措施

档距和环境状况 平均运行张力上限(瞬时
破坏张力的百分数)(%) 防震措施
钢芯铝绞线 镀锌钢绞线
开阔地区档距<500m 16 12 不需要
非开阔地区档距<500m 18 18 不需要
档距<120m 18 18 不需要
不论档距大小 22 - 护线条
不论档距大小 25 25 防震锤(线)或
另加护线条

4.2.5 35KV和66KV架空电力线路的导线或地线的初伸长率应通过试验确定,导线或地线的初伸长对弧垂的影响,可采用降温法补偿。当无试验资料时,初伸长率和降低的温度可采用表4.2.5所列数值。



注:截面铝钢比小的钢芯铝绞线应采用表中的下限数值;截面铝钢比大的钢芯铝绞线应采用表中的上限数值。

4.2.6 10KV及以下架空电力线路的导线初伸长对弧垂的影响,可采用减少弧垂法补偿。弧垂减小率应符合下列规定:
1 铝绞线或绝缘铝绞线采用20%;
2 钢芯铝绞线采用12%。
4.3 绝缘子和金具

4.3.1 绝缘子和金具的机械强度应按下式验算:



4.3.2 绝缘子和金具的安装设计可采用安全系数设计法。绝缘子及金具的机械强度安全系数,应符合表4.3.2的规定。

表4.3.2 绝缘子及金具的机械强度安全系数

类型 安全系数
运行工况 断线工况
悬式绝缘子 2.7 1.8
针式绝缘子
2.5 1.5
蝶式绝缘子 2.5 1.5
瓷横担绝缘子 3 2
金具 2.5 1.5