总 站 电气论坛 给排水论坛 环保论坛 暖通论坛 制冷论坛 建筑论坛 结构论坛 园林论坛 水利论坛 我们的服务 意见区
 81 12345
发新话题
复制该帖子链接 打印

电流527A 需要多粗电缆?求助!

电流527A 需要多粗电缆?求助!

265kW   电流527A   需要多粗电缆?求助!   主要我搞不懂几根电缆加在一起是怎查电流表的.  选600A短路器

TOP

我认为一定要选多根同截面电缆,载流量每根相加乘以并列运行的折减系数后大于断路器的整定电流即可

TOP

二条150的BV线。

TOP

建议用几根单芯电缆.

TOP

建议选用,3*300mm2+2*150mm2,或者是2*(3*150mm2+2*90mm2),加号后面的N线和PE线根据你负载的性质来定,总之大于相线的一半就好

TOP

最好是由单根电缆组合而成

TOP

两条185的电缆

TOP

根据计算电流选择保护开关,根据保护开关初选电缆,再根据电压降及灵敏度校验电缆。

TOP

谁能仔细讲下是怎么选的啊?

TOP

185的电缆

TOP

3根120的电缆 比较保险

TOP

[引用] 2007-09-09 09:02:05.0 第9楼
谁能仔细讲下是怎么选的啊?



是呀!哪位大虾祥说一下!

TOP

两根3*185的电缆就可以了

TOP

6*150+2*120

TOP

这个问题不怎么科学.叫人很难回答,首先得说明此电流产生源于何种机种,如果是电机的,就需考虑起动电流,则需选项13楼提供的电缆2*3*185+185,如果单单是照明和其它设备所有电流之和,则选3*300+150+90的就行了!

TOP

因为电流太大,从经济考虑,建议用几根单芯同截面电缆组合而成,以每根电缆载流量相加乘以并列运行的折减系数后大于断路器的整定电流即可。

TOP

以本人之见,选用2×(3×185+1×95)的就差不多了,首先在额定的电流上增大一级,考虑一些修正系数再放大一级比较保险。

TOP

2*(3*185+1*95)电缆足够。拿去用,包没问题!!!

TOP

首先确定电缆敷设环境是一般环境还是爆炸性环境,如果是一般环境选择电缆的电流基数是按照额定电流为基础,如果是爆炸性环境选择电缆的基数电流是电机额定电流的1.25倍。
选择过程中要考虑几个因素:
温度因素:察看电缆额定电流是哪个温度下的,再看你的环境温度是多少,要折算到你的环境温度下的电缆额定值。
敷设条件:比如直埋,桥架,穿管,等不同的方式系数不同,当然也可以在选择电缆的额定电流时,先对照敷设条件选择数值,如果厂家给的电流已经考虑的敷设条件与你的相同,就没有系数,但一般不会完全相同,所以仍然需要考虑系数。
初步确定截面后,再按照额定运行,电机启动时的压降核算,如果超出规范规定的最大压降,就要加大截面,必须要保证在启动时,运行时的压降符合要求。
这样电缆截面才能最后定下来 。
尤其大电机,更要小心选择。

TOP

是两根4芯185的并接,我建议就买8根185的线并接,每两组185的作为火线,其余两根作为零线和地线!肯定对的啦!

TOP

 81 12345
发新话题