电流527A 需要多粗电缆?求助!
liuyijunyijun
益均设计
少尉
发短消息
加为好友
1
#
大
中
小
发表于 2007-9-8 10:33
只看该作者
电流527A 需要多粗电缆?求助!
265kW 电流527A 需要多粗电缆?求助! 主要我搞不懂几根电缆加在一起是怎查电流表的. 选600A短路器
帖子
1068
积分
3621
威望
2577
金钱
10443
查看详细资料
TOP
btbfht
上等兵
发短消息
加为好友
2
#
大
中
小
发表于 2007-9-8 11:26
只看该作者
我认为一定要选多根同截面电缆,载流量每根相加乘以并列运行的折减系数后大于断路器的整定电流即可
帖子
185
积分
532
威望
530
金钱
17
查看详细资料
TOP
pujun-001
列兵
发短消息
加为好友
3
#
大
中
小
发表于 2007-9-8 13:37
只看该作者
二条150的BV线。
帖子
48
积分
355
威望
337
金钱
181
查看详细资料
TOP
ljs1399
军士长
发短消息
加为好友
4
#
大
中
小
发表于 2007-9-8 19:48
只看该作者
建议用几根单芯电缆.
帖子
1218
积分
3118
威望
3007
金钱
1108
查看详细资料
TOP
chengonzheng
列兵
发短消息
加为好友
5
#
大
中
小
发表于 2007-9-8 20:12
只看该作者
建议选用,3*300mm2+2*150mm2,或者是2*(3*150mm2+2*90mm2),加号后面的N线和PE线根据你负载的性质来定,总之大于相线的一半就好
帖子
25
积分
158
威望
148
金钱
100
查看详细资料
TOP
chengonzheng
列兵
发短消息
加为好友
6
#
大
中
小
发表于 2007-9-8 20:13
只看该作者
最好是由单根电缆组合而成
帖子
25
积分
158
威望
148
金钱
100
查看详细资料
TOP
hongwei2008g
列兵
发短消息
加为好友
7
#
大
中
小
发表于 2007-9-8 20:40
只看该作者
两条185的电缆
帖子
83
积分
286
威望
232
金钱
537
查看详细资料
TOP
wangsx_8210
中士
发短消息
加为好友
8
#
大
中
小
发表于 2007-9-9 08:20
只看该作者
根据计算电流选择保护开关,根据保护开关初选电缆,再根据电压降及灵敏度校验电缆。
帖子
520
积分
1740
威望
1380
金钱
3599
查看详细资料
TOP
jade0993
列兵
发短消息
加为好友
9
#
大
中
小
发表于 2007-9-9 09:02
只看该作者
谁能仔细讲下是怎么选的啊?
帖子
13
积分
135
威望
126
金钱
90
查看详细资料
TOP
wxdong1981mj
列兵
发短消息
加为好友
10
#
大
中
小
发表于 2007-9-9 12:42
只看该作者
185的电缆
帖子
19
积分
146
威望
136
金钱
104
查看详细资料
TOP
yayacs1980
上等兵
发短消息
加为好友
11
#
大
中
小
发表于 2007-9-9 13:46
只看该作者
3根120的电缆 比较保险
帖子
303
积分
648
威望
610
金钱
379
查看详细资料
TOP
haich83
列兵
发短消息
加为好友
12
#
大
中
小
发表于 2007-9-9 14:11
只看该作者
[引用] 2007-09-09 09:02:05.0 第9楼
谁能仔细讲下是怎么选的啊?
是呀!哪位大虾祥说一下!
帖子
73
积分
337
威望
232
金钱
1054
查看详细资料
TOP
wuqiaohan
列兵
发短消息
加为好友
13
#
大
中
小
发表于 2007-9-9 21:47
只看该作者
两根3*185的电缆就可以了
帖子
73
积分
247
威望
222
金钱
246
查看详细资料
TOP
lzhbhh
列兵
发短消息
加为好友
14
#
大
中
小
发表于 2007-9-10 00:51
只看该作者
6*150+2*120
帖子
48
积分
201
威望
186
金钱
150
查看详细资料
TOP
cl.zhang
列兵
发短消息
加为好友
15
#
大
中
小
发表于 2007-9-10 08:52
只看该作者
这个问题不怎么科学.叫人很难回答,首先得说明此电流产生源于何种机种,如果是电机的,就需考虑起动电流,则需选项13楼提供的电缆2*3*185+185,如果单单是照明和其它设备所有电流之和,则选3*300+150+90的就行了!
帖子
241
积分
488
威望
436
金钱
518
查看详细资料
TOP
fnc480304
下士
发短消息
加为好友
16
#
大
中
小
发表于 2007-9-10 09:11
只看该作者
因为电流太大,从经济考虑,建议用几根单芯同截面电缆组合而成,以每根电缆载流量相加乘以并列运行的折减系数后大于断路器的整定电流即可。
帖子
575
积分
1204
威望
1123
金钱
807
查看详细资料
TOP
amosliuzhao
6B铅笔
上等兵
发短消息
加为好友
17
#
大
中
小
发表于 2007-9-10 10:41
只看该作者
以本人之见,选用2×(3×185+1×95)的就差不多了,首先在额定的电流上增大一级,考虑一些修正系数再放大一级比较保险。
帖子
223
积分
980
威望
444
金钱
5360
查看详细资料
TOP
24281056
列兵
发短消息
加为好友
18
#
大
中
小
发表于 2007-9-10 11:07
只看该作者
2*(3*185+1*95)电缆足够。拿去用,包没问题!!!
帖子
35
积分
165
威望
153
金钱
122
查看详细资料
TOP
hua045
列兵
发短消息
加为好友
19
#
大
中
小
发表于 2007-9-10 12:11
只看该作者
首先确定电缆敷设环境是一般环境还是爆炸性环境,如果是一般环境选择电缆的电流基数是按照额定电流为基础,如果是爆炸性环境选择电缆的基数电流是电机额定电流的1.25倍。
选择过程中要考虑几个因素:
温度因素:察看电缆额定电流是哪个温度下的,再看你的环境温度是多少,要折算到你的环境温度下的电缆额定值。
敷设条件:比如直埋,桥架,穿管,等不同的方式系数不同,当然也可以在选择电缆的额定电流时,先对照敷设条件选择数值,如果厂家给的电流已经考虑的敷设条件与你的相同,就没有系数,但一般不会完全相同,所以仍然需要考虑系数。
初步确定截面后,再按照额定运行,电机启动时的压降核算,如果超出规范规定的最大压降,就要加大截面,必须要保证在启动时,运行时的压降符合要求。
这样电缆截面才能最后定下来 。
尤其大电机,更要小心选择。
帖子
138
积分
361
威望
347
金钱
139
查看详细资料
TOP
sybzxsr
列兵
发短消息
加为好友
20
#
大
中
小
发表于 2007-9-10 13:27
只看该作者
是两根4芯185的并接,我建议就买8根185的线并接,每两组185的作为火线,其余两根作为零线和地线!肯定对的啦!
帖子
31
积分
161
威望
154
金钱
69
查看详细资料
TOP
‹‹上一主题
|
下一主题 ››
81
1
2
3
4
5
››
电气
站务休闲
站务公开
快乐E站
电力技术
元件成套
继电保护
输电变电
电站技术
电气技术
供电配电
防雷减灾
照明技术
市政电气
工业自控
自控实践
自控超市
自控硬件
自控软件
智能建筑
安全防范
综合布线
电视广播
楼宇自控
行业资讯
商海感悟
考试·法规
企业动态
企业访谈
商吧
资料共享
资料中心
软件共享
图纸点评
论文评析
资讯商务
执业注册
人在职场
行业话题
选型导购
天正电气
学习交流
原创精华
工程英语
工程图片
工程经济
2008广州国际照明展
客户服务: 021-33191010
公司简介
-
联系方法
-
招聘信息
-
产品介绍
-
商务合作
-
帮助中心
网易公司版权所有
©
1997-2008
ICP证粤B2-20030235
跨地区ICP证
互联网出版许可证粤002号
北京市通信公司营业局提供网络带宽