电流527A 需要多粗电缆?求助!

四川安装工程群34835246欢迎你加入。

TOP

按你提的条件,我感到可采用YJV-1*240四根和YJV-1*120一根组合而成(明敷),肯定能满足你的要求,又在开关的保护范围以内(距离过长另议)。

TOP

聚氯乙烯铜芯电缆1*50+2*70,规范上是这么写的,没错吧。三根电缆并起来用。

TOP

计算电流为527A的话,一般保护开关整定电流值应选至少630A.采用二根同截面电缆2*(YJV-0.6/1KV 4*185+1*95)并接头能满足要求.不过建议大电流用电设备采用封闭式插接母线供电.

TOP

2根150的4芯电缆就足够了,当然大点更稳当,但投资就比较高了.

TOP

首先确定电缆敷设环境是一般环境还是爆炸性环境,如果是一般环境选择电缆的电流基数是按照额定电流为基础,如果是爆炸性环境选择电缆的基数电流是电机额定电流的1.25倍。
选择过程中要考虑几个因素:
温度因素:察看电缆额定电流是哪个温度下的,再看你的环境温度是多少,要折算到你的环境温度下的电缆额定值。
敷设条件:比如直埋,桥架,穿管,等不同的方式系数不同,当然也可以在选择电缆的额定电流时,先对照敷设条件选择数值,如果厂家给的电流已经考虑的敷设条件与你的相同,就没有系数,但一般不会完全相同,所以仍然需要考虑系数。
初步确定截面后,再按照额定运行,电机启动时的压降核算,如果超出规范规定的最大压降,就要加大截面,必须要保证在启动时,运行时的压降符合要求。
这样电缆截面才能最后定下来 。
尤其大电机,更要小心选择。
19楼说得好,支持.

TOP

应该和功率因素和线路压降也有关系吧,是不是应该考虑下240的电缆

TOP

引用:
以下是引用liuyijunyijun在2007-09-08 10:33:06.0发表的内容:
265kW 电流527A 需要多粗电缆?求助! 主要我搞不懂几根电缆加在一起是怎查电流表的. 选600A短路器
建议选用两条3X185+2X95的电缆,前天我做了个315KW的电机,呵呵,你这个选我说的应该差不多了,另外建议问一下用电设备厂家,具体选什么电缆,比如单芯啊 什么的,要看设备厂家的设备跟你设计的电缆怎么接口了。打个比方,我做的是防爆电机,厂家设备就是预留2个电缆进口,也就是说只能选2跟并联电缆用,而不能选用单芯的,因为牵涉到防爆问题,多跟厂家交流。

TOP

这个问题不怎么科学.叫人很难回答,首先得说明此电流产生源于何种机种,如果是电机的,就需考虑起动电流,则需选项13楼提供的电缆2*3*185+185,如果单单是照明和其它设备所有电流之和,则选3*300+150+90的就行了!
我提供某电线厂电线的参数:
已考虑安全系数为1.2,环境温度为35度的安全载流量.
暗敷4线串塑管:BV185--242A  ;2×BV120--370A  ;2×BV150--432A  ;2×BV185--484A   
明装         :BV185--423A  ;2×BV120--648A  ;2×BV150--742A  

楼主选了600A断路器,在不考虑压降的情况下,暗敷应选2×240的相线,明装选240的相线或2×120.

TOP

多根电缆并列需要考虑一根断开情况下的跳闸保护吗?

TOP

两根3*185的电缆

TOP

废题目:是变压器.电机.还是做那些其它用途的...

TOP

为啥不用母线槽啊,要安全得多啊!(若有钱啊)

TOP

引用:
以下是引用hey456在2007-09-10 17:57:03.0发表的内容:
2根150的4芯电缆就足够了,当然大点更稳当,但投资就比较高了.
我严重赞同!

TOP

引用:
以下是引用liuyijunyijun在2007-09-08 10:33:06.0发表的内容:
265kW 电流527A 需要多粗电缆?求助! 主要我搞不懂几根电缆加在一起是怎查电流表的. 选600A短路器
好象在猜谜!我先提几个问题:一、用的是什么负载?二、电源与负载的距离?三、最适合的电线安装方式(明装、暗装,穿管、桥架、电缆等等!)
这样才能有针对的提出解决方法。

TOP

选用2*(3*240+2*120)

TOP

考虑干线供电电压降控制在2.5%以内,干线敷设在电缆井中的电缆桥架上,选择2x(4x240+1x120)电缆,供电半径在170m以内都可以满足要求。如果是末端的电动机供电电缆截面积可以减小到2x(4x185+1x95)