这个问题不怎么科学.叫人很难回答,首先得说明此电流产生源于何种机种,如果是电机的,就需考虑起动电流,则需选项13楼提供的电缆2*3*185+185,如果单单是照明和其它设备所有电流之和,则选3*300+150+90的就行了!
首先确定电缆敷设环境是一般环境还是爆炸性环境,如果是一般环境选择电缆的电流基数是按照额定电流为基础,如果是爆炸性环境选择电缆的基数电流是电机额定电流的1.25倍。
选择过程中要考虑几个因素:
温度因素:察看电缆额定电流是哪个温度下的,再看你的环境温度是多少,要折算到你的环境温度下的电缆额定值。
敷设条件:比如直埋,桥架,穿管,等不同的方式系数不同,当然也可以在选择电缆的额定电流时,先对照敷设条件选择数值,如果厂家给的电流已经考虑的敷设条件与你的相同,就没有系数,但一般不会完全相同,所以仍然需要考虑系数。
初步确定截面后,再按照额定运行,电机启动时的压降核算,如果超出规范规定的最大压降,就要加大截面,必须要保证在启动时,运行时的压降符合要求。
这样电缆截面才能最后定下来 。
尤其大电机,更要小心选择。