电流527A 需要多粗电缆?求助!

两根YJV150的电缆就可以了。YJV150电缆的参数在空气中360A;在直埋土壤中345A,没有考虑敷设等环境因数。

TOP

一般情况下两根185平方铝心电缆,穿管、温度适当加大。

TOP

引用:
以下是引用liuyijunyijun在2007-09-08 10:33:06.0发表的内容:
265kW 电流527A 需要多粗电缆?求助! 主要我搞不懂几根电缆加在一起是怎查电流表的. 选600A短路器
265KW三相电机计算,楼主的527A的常用电流应该偏大了,按我的算法如下:
实际电流:265KW/1.8=477(A) ; 选用开关为:477A*1.2=572.4(A)(如楼主所选用的600A断路器)
而电缆则要按实际的1.5倍计算:477A*1.5=715.5(A) 按照标准电缆选型可选用VV-(3*240+2*120)*2 或
YJV-(3*185+2*95)*2

TOP

怎么我第一时间想到的是用300mm2的电缆线,为什么要用多根线呢?

TOP

建议不要选用单根电缆,单根请考虑相不平行时的蜗流。

TOP

选2*(3*185+1*95)电缆

TOP

支持十九楼的解释。

TOP

2*(YJV-1/C4*120+E-1/C70)就可以了,若距离远的话,可以在放大一级!

TOP

若有三相265KW电动机的话,你的断路器就有点小了,应至少选700A 的,若要做预留的话,可以选800A的!那电缆可以选2*(YJV-1/4*185+E-1/C95)

TOP

条件允许的时候可以考虑采用母线槽,大小联系一下厂家。比电缆经济安全。

TOP

用VV单芯电缆,两组150的就足够了

TOP

供电距离?

TOP

265kW 电流527A 的负荷需要2*(3*150mm2+2*90mm2)铜芯电缆

TOP

单纯从考虑载流量来说,双根并列的185的电缆即可!

TOP

引用:
以下是引用lcm123456在2007-10-11 09:51:41.0发表的内容:
若有三相265KW电动机的话,你的断路器就有点小了,应至少选700A 的,若要做预留的话,可以选800A的!那电缆可以选2*(YJV-1/4*185+E-1/C95)
混淆视听

TOP

学习中

TOP

晕哦!是不是动力的哦,什么用途撒!还有环境和时间的,这都不说怎么弄哦.

TOP

供电距离是多少?

TOP

电缆的选择也要`跟供电的距离相匹配。
要考虑压降,以及电缆供电环境:地埋还是空气中?

TOP

引用:
以下是引用g4xiayue在2007-10-09 15:50:23.0发表的内容:
请问楼主,实际电流:265KW/1.8=477(A) 中的1.8是什么,为何265KW/1.8=477(A)
选用开关为:477A*1.2=572.4(A),为何477A*1.2=572.4(A)1.2是什么?
而电缆则要按实际的1.5倍计算:477A*1.5=715.5(A)这1.5有是什么,我愿意用10分来换取答案.静候佳音

TOP