用一个互感器代替3个,要求精度0.2级,变比5A/5MA;用于无功补偿控制器用的.

TOP

控制器用互感器恐怕5级的精度都够了。

其他的,看不懂,不明白你说些什么。

TOP

看不懂,对于无功采样而言,精度要求不高,一般有0.5或1级都可以。

TOP

你需要的是用于补偿控制器内部的是吗?

TOP

引用:
以下是引用wxfx在2007-09-19 15:54:34.0发表的内容:
看不懂,对于无功采样而言,精度要求不高,一般有0.5或1级都可以。

TOP

最好不要用一个电流互感器代替三个,因为在电容补偿柜中,虽然在刚开始用的时候三相是平衡的,但当电容器的一相故障时,测的电流是不准确的。如果是用于控制器采样的话,只需采用采样电压为380V,采样电流为非采样电压相,就可以很准确了。没必要采用三个电流互感器。

TOP

如果是集中补偿的都是用一个电流互感器,你若是用在取样电流的话不会这么小的吧,是不用在控制器内部的.那你肯定是分相补偿用的吧

TOP

一般就测A相的OK