4根240芯电缆能接到配电柜里吗?

4根240芯电缆能接到配电柜里吗?

有一空调控制中心,容量600KW。计算电流911.20,需要接4根240芯电缆到低压屏,甲方不叫接母线。施工方说4根这么粗的电缆没办法接到配电柜里。请教各位大侠,该怎么做才能解决这个问题???



万分感谢~~

TOP

1,如果是接入进线总开关,且柜体在一侧,可以将开关向上方引出母线至柜体外,与穿管电缆连接,并加以保护。
2,如果柜体在中部,则只有在开关上方加中间联结铜板以增大接触面积。

TOP

问题是4根这么粗的,如何压接~~

TOP

加工制作一块 铜板.连接在盘柜的母线上.然后接线啊.
我是搞施工的.这个常见啊.施工单位说太粗不能接 .是因为这个工作量不大.但麻烦,得加工制作,又算不了多少费用.所以不想干.你可以在变更上多出点项量.让施工单位干就行拉.

TOP

在需要接的开关口,制作分线铜排,一相制作二根Z型排,分别打2孔,300mm左右即可

TOP

在开关上口,制作分线铜排,具体:每相制作2根Z型铜排(满足载流量),每根分线铜排打2孔。

TOP

引用:
以下是引用sanel在2007-09-25 12:12:44.0发表的内容:
加工制作一块 铜板.连接在盘柜的母线上.然后接线啊.
我是搞施工的.这个常见啊.施工单位说太粗不能接 .是因为这个工作量不大.但麻烦,得加工制作,又算不了多少费用.所以不想干.你可以在变更上多出点项量.让施工单位干就行拉.
老手,同意。

TOP

同意7楼,不要说4根,5根也能接,但确实很不好施工。

TOP

240电缆并没有多粗,而且你用的好像是单芯电缆,那就更好施工了,电缆压线鼻连接呀?与开关连接按4楼说的做就行了,如果还有问题,在低压屏外加一个电缆接线箱总可以解决了吧(一般情况,这么大负荷低压屏中应单独设置一柜体才对,用独立的开关装置控制,没有也应该有空间加分流排的,不可能这么大电流,柜体内器件密布吧)?

TOP

可以接,首先保证配电盘的上部有足够的空间,在总开关的进线端加装铜牌,并保证铜牌的载流量(如果宽度有限,铜牌厚度加大),然后将进线电缆连接在铜牌上,只要有足够的空间,再多的电缆也可以接入。

TOP

是 4根3*240+1*120mm2电缆啊。

TOP

引用:
以下是引用gaod133在2007-09-26 09:11:56.0发表的内容:
240电缆并没有多粗,而且你用的好像是单芯电缆,那就更好施工了,电缆压线鼻连接呀?与开关连接按4楼说的做就行了,如果还有问题,在低压屏外加一个电缆接线箱总可以解决了吧(一般情况,这么大负荷低压屏中应单独设置一柜体才对,用独立的开关装置控制,没有也应该有空间加分流排的,不可能这么大电流,柜体内器件密布吧)?
赞同!

TOP

不管是单芯还是四芯,进线方式还是一样的,勾个草图给你,不知道是不是可行?
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

单芯电缆240电缆很好接的,我们一个开关出线接6根呢,有的变电所没办法做母线排,就用单芯电缆接,如1250变压器低压出线就用每相4根加零线一根共13根240的电缆.

TOP

4根240的你要能接进同一台柜子里你就是神仙啊

TOP

非常同意4楼的,我们在施工过程中还遇到 6根600的呢,最后还是很好的处理了,要知道,办法总比困难多

TOP

最关键的是柜内要有空间,如果接在开关上口,必须用铜排引下来,方便电缆连结.

TOP

将电柜顶板拆除,在上面加装一个保护罩,用铜排将母线引至罩中施工,
用什么线怎样敷设,怎么用这么大线,

TOP

容量600KW。计算电流911.20,需要接4根240芯电缆???

有必要用4根吗?3根就够了!!!

不知道设计院怎么选4根电缆???

TOP

我们公司的配电柜里就是:4根300单芯电缆。