4根240芯电缆能接到配电柜里吗?

接应该是可以接的,但是施工有一定的难度,911的电流,开关应该选用1500的,那它的接线柱应该有四个孔,接起来没有什么费劲的。

TOP

二个字就是麻烦

空间够

技术有

没有解决不了的

TOP

加个进线柜子就行了

TOP

讨论的够热烈的!!!!!!!!!!!!

一个字搞定“行”

见过6*(4X240+1X185)的接线吗?照样"XING"

TOP

谢谢13楼的。这个要施工的同意怎么做法啊。

TOP

这个是空调控制中心的容量。600KW。

TOP

肯定能接,我单位好多的配电柜都是240的进线,都是直接进开关的,开关在上部,下面都是分路开关,N线接在零排上,柜是排骨式的柜。等我有时间把照片拍下来给大家看看!

TOP

用软芯电缆 内部单丝越细越好

TOP

不知道怎么保护................

TOP

我的经验是每根120的主线分为两个70的线鼻子一前一后压在进线开关上,进线开关可根据情况适当增加一段过渡铜排。还可解决开关上端子头较小不好压接的问题。

TOP

引用:
以下是引用sanel在2007-09-25 12:12:44.0发表的内容:
加工制作一块 铜板.连接在盘柜的母线上.然后接线啊.
我是搞施工的.这个常见啊.施工单位说太粗不能接 .是因为这个工作量不大.接线很费劲而且麻烦,得加工连接板,又算不了多少费用.所以不想干.你可以在变更上多出点项量.让施工单位干就行拉.

TOP

大家在上面的回答都很详细且实用啊,怎么没有看到奖励积分啊?骗人的吗?

TOP

引用:
以下是引用cyb7311在2007-09-25 12:48:22.0发表的内容:
在需要接的开关口,制作分线铜排,一相制作二根Z型排,分别打2孔,300mm左右即可

TOP

我2000A的母线都是进线电缆,你说能接不,估计施工单位太水了

TOP

完全可以!先从柜底部制作三条或四条铜母排向上引至开关上方连接好,再将4根240平方电缆接至铜母排中就可以了。

TOP

4根185不足够用么?我建议在开关处用铝排或铜牌过渡一下。

TOP

引用:
以下是引用baby-girl在2007-09-26 11:35:00.0发表的内容:
是 4根3*240+1*120mm2电缆啊。
晕了,还已为是单芯缆,如果是这样,要么搞个接线箱,否刚铜排也难搞了.

TOP

电缆长吗?
若果长的话,建议还是用母线,否则会有可能造成某一条电缆负载过重而被烧坏。
曾发生这类事故

TOP

加装过渡铜排即可!

TOP

首先我觉得用4根240的没必要,185的可以了,其次,它600KW就是一台设备吗?不能分开供吗?
如果这样压接以后会问题多多啊,我觉得。