总 站 电气论坛 给排水论坛 环保论坛 暖通论坛 制冷论坛 建筑论坛 结构论坛 园林论坛 水利论坛 我们的服务 意见区
 40 12
发新话题
复制该帖子链接 打印

这么大的配电箱能不能放在电井内

这么大的配电箱能不能放在电井内

电井内实际空间是1200*400,计量配电箱是1610*700*200,是十八层楼,每个单元有四个计量配电箱分层放.可不可以放在电井内呀?急,盼各位大侠指点!谢谢1

TOP

同设计沟通一下

TOP

400宽这么操作呢?门开在什么位置?一般要求盘前操作距离不小于800。

TOP

建议每层设一个计量箱,宽度设为350~400,高度不限,请参考!!!

TOP

应该可以,但是放计量箱的层要与其他动力/应急箱错开。

TOP

只要门打开没影响

就OK

操作面要800

那也是考虑柜面打开再加上人在前面操作因素!!!!!

TOP

我不知道400的井道,是不是只放这一台柜子,如果是这样,你可以将管道井门做的比1610*700大些,用来弥补箱前操作距离不够的约束!

TOP

应该不行,门没法打开.

TOP

引用:
以下是引用qwas526在2007-10-07 06:12:50.0发表的内容:
电井内实际空间是1200*400,计量配电箱是1610*700*200,是十八层楼,每个单元有四个计量配电箱分层放.可不可以放在电井内呀?急,盼各位大侠指点!谢谢1
不可能啊,放在电缆井外面.

TOP

不能放在电井内(电井内实际空间是1200*400)(计量配电箱是1610*700*200)宽度不够

TOP

这个问题我也遇到了。现在是每层单独设立计量箱。也方便每层用户查看数据。

TOP

是明箱还是暗箱?没有说明白

TOP

考虑到维修空间,国家相关规范,应该不行

TOP

你不放在管道井里放在什么地方,要不然设计管道井做什么

TOP

西北建筑电气设计群为专业建筑电气设计群,主要以讨论、研究、学习建筑方面的电气设计技术为主。群号40750813
高手云集 非常好 我已经加入了  

TOP

应该可以,电井开一个1200或1000的门。

TOP

引用:
以下是引用qwas526在2007-10-07 06:12:50.0发表的内容:
电井内实际空间是1200*400,计量配电箱是1610*700*200,是十八层楼,每个单元有四个计量配电箱分层放.可不可以放在电井内呀?急,盼各位大侠指点!谢谢1
楼主应该将有关尺寸标清楚,我猜想是这样:电井内实际空间是1200(宽)*400(深),计量配电箱是1610(宽)*700(高)*200(深),如果没错的话,楼主可以这样考虑:如果管井正面两侧墙体还有一定安装空间,可以将配电箱嵌入式安装,井道内走线。

TOP

我想不可以吧!竖着放吗?
高层我一般是单层计量!!
请高手指教!

TOP

Y应该不可以的!无法操作!

现在供电局的电表箱可以做到14个电表,你可以把三层或是4层放在一个电表箱内!

电井内把公共部分照明箱放在里面!

TOP

应该不行,门没法打开.

TOP

 40 12
发新话题
客户服务: 021-33191010