这么大的配电箱能不能放在电井内

你的位置不够啊,除非镶嵌到墙内。

TOP

箱子大点吧。。呵呵。。应该不是把大象放进去,然后关上冰箱门那么简单的。。你这个箱子太宽了。。

TOP

引用:
以下是引用qwas526在2007-10-07 06:12:50.0发表的内容:
电井内实际空间是1200*400,计量配电箱是1610*700*200,是十八层楼,每个单元有四个计量配电箱分层放.可不可以放在电井内呀?急,盼各位大侠指点!谢谢1
1、计量配电箱是1610*700*200是卧式表箱吗?建议你改用竖式表箱以减小表箱宽度。
2、不知十八层楼共有多少户?建议你改为每个单元用六个或者九个计量配电箱分层设置。这样容易使每个表箱的负荷均匀。

TOP

我认为只要将电气井门开大些,能满足配电箱门正常开启,肯定是可以安装在里面的

TOP

其实电井做400深已经违反规范了,
但是我手里有个项目也是这样做的(以前不是我在管)。
后来实在是没办法电表安装在井外了。
因为井道周围都是剪力墙,
没办法把门洞开大。
并且你说的井道尺寸还仅仅是理论尺寸,
实际排除建筑误差等等因素,
没有大家想的那样宽呵呵。

TOP

兄弟,你是那里的呀,你要是广州的,我可以给出点意见!
各个地方有各个地方的规矩
四个计量配电箱都这么大的吗?应该不可能

TOP

可以,竖井开双门

TOP

不能用,开双门,也不行,(我认为主要是不安全)
但是各地方要求不同,还是按地方行规吧。

TOP

采用计量柜落地安装,门开成1200或1000,走道内检修
还有就是你的18只表箱为什么这么大?

TOP

把门改成双开门,在门外操作

TOP

上网时见到一个不错的电气网站

中国电气
www.cdq.cc

TOP

不行,计量箱太大了,放在竖井外面吧

TOP

只能开大门,井外操作、检修了

TOP

引用:
以下是引用qwas526在2007-10-07 06:12:50.0发表的内容:
电井内实际空间是1200*400,计量配电箱是1610*700*200,是十八层楼,每个单元有四个计量配电箱分层放.可不可以放在电井内呀?急,盼各位大侠指点!谢谢1
问题没说清楚,一层有几户几表!
我这里有几张照片供参考,我这里是用单开门的,如打不开可做成双开门。
我认为放的下!!!
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

还有一张!
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

应该不行啊,怎么放进去呢。再说放到里面不方便开门呢。

TOP

就算箱子做150深,那只剩下250,人通过都困难,如果考虑暗装,可以将门做成活动的,用螺钉锁,反正电表箱也不经常开门

TOP