消防排烟问题

消防排烟问题

请教各位高人,我做个拘留所工程,水暖在屋顶放了个排烟风机,我老师说必须要在能看见屋顶风机的情况下,在就近的地方设置控制按钮,说怕风机出故障,烧了,可是我这按钮放在那里阿???在说是不是必须要设这个按钮阿??我已经在一层的警卫室里放个控制柜了阿

TOP

警卫室里的控制柜风机的元件要可靠,遇故障跳闸保护电机.排烟风机能看见屋顶风机的地方安按纽,操作时能看到电机运转情况,不能保护,只多看见烧了(柜中保护元件失效)手动关断及时些.安上用处不大,可不安.

TOP

那个按钮属于就地检修、试验用的,应该设

TOP

按照楼主描述的情况,除了在控制室实现对机组的远程控制及设备保护外,还应在机组附近就近设置起停控制装置,便于设备维修和保护人身安全。参见《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92  第10.2.3.3 控制电器及过载保护电器的装设应符合下列规定:...(4)控制电器宜装设在电动机附近或其他便于操作和维修的地点。过载保护电器宜靠近控制电器或为其一部分。

TOP

建议根据实际情况,检修和测试的几率很少;

别造成越狱的情况!!

不是玩笑!

TOP

将排烟风机电控箱放在屋顶,采用室外防水型。即便于检修测试,而且还提高供电可靠性。

TOP

这是就地控制

要设

方便

TOP

控制柜要设在排烟风机附近,就是屋顶,远方控制的话,再设置一套远方控制按扭

TOP

在屋顶设按钮盒就可以了,最好有金属箱体的,用钢管(穿线管)支撑于屋面即可

TOP

引用:
以下是引用rose_67在2007-10-11 10:37:30.0发表的内容:
在屋顶设按钮盒就可以了,最好有金属箱体的,用钢管(穿线管)支撑于屋面即可
对头,图集上有做法的。

TOP

上网时见到一个不错的电气网站
中国电气
www.cdq.cc

TOP

拘留所。。。
楼主记得把图纸纹在身上 万一你兄弟被人冤枉进去了,你好救他。。。(参见《越狱》)

TOP

引用:
以下是引用rose_67在2007-10-11 10:37:30.0发表的内容:
在屋顶设按钮盒就可以了,最好有金属箱体的,用钢管(穿线管)支撑于屋面即可

TOP

按钮放在脑子里,你不会把二次保护做好。

TOP

引用:
以下是引用liuhaiyang123在2007-10-10 08:59:51.0发表的内容:
请教各位高人,我做个拘留所工程,水暖在屋顶放了个排烟风机,我老师说必须要在能看见屋顶风机的情况下,在就近的地方设置控制按钮,说怕风机出故障,烧了,可是我这按钮放在那里阿???在说是不是必须要设这个按钮阿??我已经在一层的警卫室里放个控制柜了阿
为检修时方便确认电机转向,就算一生只用一次也需要设。

TOP

大家说的很好。我顶一个。

TOP

引用:
以下是引用lxt9607在2007-10-10 11:04:37.0发表的内容:
按照楼主描述的情况,除了在控制室实现对机组的远程控制及设备保护外,还应在机组附近就近设置起停控制装置,便于设备维修和保护人身安全。参见《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92 第10.2.3.3 控制电器及过载保护电器的装设应符合下列规定:...(4)控制电器宜装设在电动机附近或其他便于操作和维修的地点。按照GB50055-93第2.6.4条:“远方控制的电动机,应有就地控制和解除远方控制的措施”。

TOP

同意楼上的说法,应该设置在电机附近,便于控制!

TOP

顶顶的顶
人尽其力,物尽其材,资源共享,共创繁荣。
网易电气,电工之家。