电缆可以改小为70吗?

电缆可以改小为70吗?

1 2层商铺办公的电缆可以由95改为70吗?

现在甲方下文说:1层99KW 2层127KW.

3PP的配电箱 1 2层商铺办公的电缆可以由95改为70吗?
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

帮手认真计算127KW可以用4*70+1*35的电缆吗

TOP

127kw,计算电流160A,使用开关200A,选用4*95+1*50的电缆.你觉得这个计算 如何?

I=0.7*127/1.732/380/0.85=159A

127KW 是办公用途的

甲方的文是写 用电总容量127KW

我觉得还要选大一号

TOP

引用:
以下是引用xiaomeileung在2008-01-02 13:38:48.0发表的内容:
断路器1.1~1.3倍整定

TOP

不可以改小为70mm2。办公用电少不了空调及照明灯,这些用电设备功率因数可不为1,如果是使用功率达到127KW的话,比你计计算的电流大,而且你的计算中乘以一个0.7数,是不是一个需要系数Kd值?I=127000W/1.732/380V/0.85=227A 如果是你计算得准你那工程的用电情况,最小也应选95mm2。用120mm2的线才是安全保证的。空气开关选200A可能过小了,建议选250A。我2006年2月初做过一个用电晚上12点后烧水的系统,7个12KW电热加热。当初计算选用70mm2的线,可采购回来的线实测只有50mm2,经计算及实测电流约有130A。外部环境温度约15-25度。可用的时候,电线各部位均烫手,经PVC线槽保护明设的线,经两个星期后,把线槽烧成黄色的啦。最后紧急重购同规格的线并列使用才解决。

TOP

要我:考虑改的目的?1)最好别改。2)确实要改......改.......看夏季运行情况,安全第一。

TOP

引用:
以下是引用hatne在2008-01-02 19:13:37.0发表的内容:
同意,最好用120mm2电缆

TOP

引用:
如果考虑余量的话,最好不要改。但如果甲方明确不考虑余量的话,而采用YJV-4*70+1*35,我感到也是可以的。因其载流量可达220A。而如果采用VV-4*70+1*35,那就不行了。

TOP

120的浪费!

TOP

安全起见,最好别改,因为电缆经过暗敷后载流量下调。

TOP

引用:
我也一直很不明白一个问题,甲方给的数据有多大可信度,我们需要在他的数据上留多大的余量才算够呢?
5%?  10%?  还是15%?

TOP

做为办公用电,如果按甲方给的数据是要95的,而且最好是4*95的,因为办公用电单相用电相对较多.

TOP

如果甲方提供的负荷准确,你的利用系数和功率因素也没问题,还是照原设计执行的好。

TOP

127kw,计算电流160A,使用开关200A,选用4*95+1*50的电缆
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

127kw,计算电流160A,使用开关200A,选用4*95+1*50的电缆
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

按《工业与民用配电设计手册》(第三版)中的表1-11民用建筑负荷密度指标:办公建筑30-70W/m2
那里一个办公区1008平方米;按70W/m2 ,1008*70=70KW
一个办公区1008平方米 考虑空调200W,1008*200=202KW制冷量.需要多少电啊
按图纸 是分体空调

TOP