» 消防负荷超30%计算负荷后,是否应该列入负荷计算?
‹‹上一主题
|
下一主题 ››
发新话题
发布投票
发布商品
发布悬赏
发布活动
发布辩论
发布视频
复制该帖子链接
打印
消防负荷超30%计算负荷后,是否应该列入负荷计算?
dingchuanhua
下士
发短消息
加为好友
1
#
大
中
小
发表于 2008-1-21 16:43
只看该作者
消防负荷超30%计算负荷后,是否应该列入负荷计算?
时间长了,记不清在哪本规范里看过,消防负荷超30%计算(或装机)负荷后,应该列入负荷计算。请哪位大侠给个提示,谢谢!
帖子
377
积分
1183
威望
1128
金钱
551
查看详细资料
TOP
zb.yao
列兵
发短消息
加为好友
2
#
大
中
小
发表于 2008-1-23 13:34
只看该作者
应该是当消防用电的计算有功功率大于火灾时可能同时切除的一般电力、照明负荷的计算有功功率时,应按未切除的的一般电力、照明负荷加上消防负荷计算低压总的设备功率、计算负荷.否则计算低压总负荷时,不应考虑消防负荷.(JGJ/T16-92 第3.4.4条)
帖子
11
积分
130
威望
121
金钱
89
查看详细资料
TOP
cindy2008
列兵
发短消息
加为好友
3
#
大
中
小
发表于 2008-1-24 13:51
只看该作者
同意楼上的
帖子
36
积分
161
威望
152
金钱
87
查看详细资料
TOP
snmqjyg
上等兵
发短消息
加为好友
4
#
大
中
小
发表于 2008-1-25 21:02
只看该作者
小区进线电话电缆数量怎么选? ·[分享]大量综合布线图片,进来看看!! ·GB50311-2007综合布线工程设计规范 ·楼宇自动化建筑设备工程 ·我这里有一份消防工程招标文件供大家参考 ·GB50395-2007视频安防监控系统设计规范 ·弱电工程设计管线图,设备摆放图,设备连接图
帖子
371
积分
734
威望
733
金钱
10
查看详细资料
TOP
jiangzujian12
江祖健
上等兵
发短消息
加为好友
5
#
大
中
小
发表于 2008-2-1 12:54
只看该作者
感谢楼主,实属奇货可居;
希望大家都来积极地上传啊!
人尽其力,物尽其材,资源共享,共创繁荣。
网易电气,电工之家。
敬礼!
帖子
228
积分
626
威望
506
金钱
1197
查看详细资料
TOP
‹‹上一主题
|
下一主题 ››
电气
站务休闲
站务公开
快乐E站
电力技术
元件成套
继电保护
输电变电
电站技术
电气技术
供电配电
防雷减灾
照明技术
市政电气
工业自控
自控实践
自控超市
自控硬件
自控软件
智能建筑
安全防范
综合布线
电视广播
楼宇自控
行业资讯
商海感悟
考试·法规
企业动态
企业访谈
商吧
资料共享
资料中心
软件共享
图纸点评
论文评析
资讯商务
执业注册
人在职场
行业话题
选型导购
天正电气
学习交流
原创精华
工程英语
工程图片
工程经济
2008广州国际照明展
客户服务: 021-33191010
公司简介
-
联系方法
-
招聘信息
-
产品介绍
-
商务合作
-
帮助中心
网易公司版权所有
©
1997-2008
ICP证粤B2-20030235
跨地区ICP证
互联网出版许可证粤002号
北京市通信公司营业局提供网络带宽