网易
|
总站
电气
给排水
环保
暖通
制冷
建筑
结构
园林
水利
电子样本服务
商易宝服务
广告服务
代理商专区
首页
电子样本
求购
论文
图纸
软件
论坛
资讯
站中站
|
防雷接地
|
互感器
|
照明
|
无功补偿
|
软启动
|
断路器
|
电线电缆
|
防爆电器
|
接触器
|
企业
|
产品
|
我的办公室
论坛搜索:
全文
标题
回复
作者
所有板块
供电配电
安全防范
防雷减灾
执业注册
资料中心
原创精华
照明技术
工程图片
自控实践
工程经济
电站技术
输电变电
元件成套
综合布线
图纸点评
软件共享
人在职场
站务公开
快乐E站
版主议事
行业话题
工程英语
市政电气
选型导购
自控超市
继电保护
自控硬件
自控软件
论文评析
商海感悟
电视广播
楼宇自控
考试·法规
企业动态
企业访谈
天正电气
商吧
2008广州国际照明展
所在位置:
CO
.163.com
>
电气
>
论坛
>
选择其他论坛
给排水论坛
环保技术论坛
暖通空调论坛
制冷技术论坛
电气技术论坛
结构工程论坛
建筑专业论坛
园林景观论坛
水利工程论坛
手拉手,心连心--祝福灾区
2008广州国际照明展系列报道
网易电气礼品发放通知
论坛公告:
最新主题
104
1/4
1
2
3
4
本篇主题:关于选择断路器
(回复 103 | 人气 3046)
[
引用
]
2008-01-31 21:57:29.0
楼主
选择断路器时,按计算电流选择了断路器的额定电流后,我们还要设定断路器的短路整定电流吗,断路器的短路整定电流
我们可以改变吗?请赐教
奖励积分20
by qiuxiansheng
原因:热心组织活动,热心参加活动
推荐:
工程行业三大PK:谁说了算?—三周年站庆之大练兵
帐号:
sixseven2006
等级
: 列兵
积分
: 12
经验
: 220
留言
[
引用
]
2008-02-05 13:59:04.0
第2楼
以下是引用sixseven2006在2008-01-31 21:57:29.0发表的内容:
选择断路器时,按计算电流选择了断路器的额定电流后,我们还要设定断路器的短路整定电流吗,断路器的短路整定电流
我们可以改变吗?请赐教
\
不可以,短路电流由生产厂家整定。
推荐:
方言祝福站庆--网易土木在线三周年
帐号:
xjw2006
等级
: 下士
积分
: 1107
经验
: 1120
留言
[
引用
]
2008-04-12 16:03:34.0
第3楼
那要看是什么断路器了,如果是一般的热磁塑胶断路器和微型断路器则不可调,一般电子式塑壳断路器和框架断路器都是可调的。
[电子样本全新改版,采用了世界领先技术的超绚动态效果,现在就去看看......]
帐号:
ruoxue818
等级
: 列兵
积分
: 84
经验
: 110
留言
[
引用
]
2008-04-13 20:42:27.0
第4楼
那要看是什么断路器了,如果是一般的热磁塑胶断路器和微型断路器则不可调,一般电子式塑壳断路器和框架断路器都是可调的。
正确,顶一下。
推荐:
急购:箱式变压器、高低压开关柜、塑壳断路器、户外灯具……如有意向,请联系我!!
帐号:
yangqihong-163
等级
: 上等兵
积分
: 201
经验
: 716
留言
[
引用
]
2008-04-13 22:49:44.0
第5楼
建筑电气设计交流群:32409390
帐号:
weiliang123
等级
: 列兵
积分
: 74
经验
: 110
留言
[
引用
]
2008-04-14 14:37:11.0
第6楼
一般是改变不了,产品目录上都有数据可查的。
帐号:
wuzhixing44
等级
: 上等兵
积分
: 413
经验
: 546
留言
[
引用
]
2008-04-14 15:48:39.0
第7楼
那要看是什么断路器了,如果是一般的热磁塑胶断路器和微型断路器则不可调,一般电子式塑壳断路器和框架断路器都是可调的。
正确,顶一下。
帐号:
lbf568123
等级
: 上等兵
积分
: 1248
经验
: 868
留言
[
引用
]
2008-04-14 21:05:24.0
第8楼
以下是引用sixseven2006在2008-01-31 21:57:29.0发表的内容:
选择断路器时,按计算电流选择了断路器的额定电流后,我们还要设定断路器的短路整定电流吗,断路器的短路整定电流
我们可以改变吗?请赐教
还得考虑动作电流和动作时间吧
我见青山多妩媚,料青山、见我应如是
赏物清玩
帐号:
loungeramateur
等级
: 列兵
积分
: 453
经验
: 318
留言
[
引用
]
2008-04-14 22:48:45.0
第9楼
低压断路器可为分A类(非选择性开关)和B类(选择性开关)
A类不可调,如CM1;B类可调,如CM1E
楼上有同行说不可调那是指A类开关。
帐号:
lesion
等级
: 中士
积分
: 1551
经验
: 1583
留言
[
引用
]
2008-04-15 08:05:35.0
第10楼
对!断路器有可调的与非可调的,非可调一般短路电流为额定电流的10倍,价格与可调的相比较便宜,要几个的价钱才能比上一个可调的价格.所以在要求不高的设备都选择非可调的.
可调的断路器调节短路电流倍数为6-10的额定电流,断路器上有个调节旋钮,可以以计算所需调节.有的还可以调节延时时间.
帐号:
qian68747
等级
: 下士
积分
: 870
经验
: 1378
留言
[
引用
]
2008-04-15 10:50:12.0
第11楼
那要看是什么断路器了,如果是一般的热磁塑胶断路器和微型断路器则不可调,一般电子式塑壳断路器和框架断路器都是可调的。
这位说的很对 支持
帐号:
lzgg501
等级
: 列兵
积分
: 0
经验
: 110
留言
[
引用
]
2008-04-15 20:16:09.0
第12楼
应该吧
哈哈
帐号:
tanchenglong
等级
: 列兵
积分
: 0
经验
: 145
留言
[
引用
]
2008-04-15 21:09:43.0
第13楼
是这样吧
帐号:
flytosky_1982
等级
: 列兵
积分
: 100
经验
: 148
留言
[
引用
]
2008-04-16 08:51:06.0
第14楼
短路电流需要重新计算吗??直接看额定电流了就可以了?我一般不计算短路电流的啊.
帐号:
alecdu
等级
: 列兵
积分
: 23
经验
: 156
留言
[
引用
]
2008-04-16 22:17:06.0
第15楼
以下是引用xjw2006在2008-02-05 13:59:04.0发表的内容:
2008-04-16 23:55:55.0
第16楼
脱扣器的保护曲线有些是故有的物理曲线,整定曲线固有,确切说无法调节,而不是无法整定,比如某些热磁脱扣器(除微断,绝大部分还是可以整定,具体可参照IEC);电子脱口器是模拟短路发生时的热效应曲线,整定灵活,整定范围大。
帐号:
lspshao
等级
: 列兵
积分
: 581
经验
: 400
留言
[
引用
]
2008-04-17 09:17:54.0
第17楼
不同型号的断路器有不同的技术指标,在设计或实际选用时要根据实际使用的条件进行选型和调整。
欢迎您和我交流电子电器维修技术。 QQ:172413909
帐号:
zhang_pz
等级
: 上等兵
积分
: 11262
经验
: 623
留言
[
引用
]
2008-04-17 09:26:17.0
第18楼
以下是引用qian68747在2008-04-15 08:05:35.0发表的内容:
对!断路器有可调的与非可调的,非可调一般短路电流为额定电流的10倍,价格与可调的相比较便宜,要几个的价钱才能比上一个可调的价格.所以在要求不高的设备都选择非可调的.
可调的断路器调节短路电流倍数为6-10的额定电流,断路器上有个调节旋钮,可以以计算所需调节.有的还可以调节延时时间.
支持!
帐号:
fnc480304
等级
: 下士
积分
: 822
经验
: 1121
留言
[
引用
]
2008-04-17 21:06:14.0
第19楼
同意楼上.具体看什么开关.微断.非可调.一般短路电流为额定电流的10倍,在要求不高的设备都选择非可调的.
塑壳\框架:可调的断路器调节短路电流倍数为6-8-10的额定电流,断路器上有个调节旋钮,及调节延时时间.有些
塑壳非可调
帐号:
hhzsyhyj
等级
: 列兵
积分
: 103
经验
: 158
留言
[
引用
]
2008-04-18 00:38:43.0
第20楼
积分怎不见涨呀,急要下点东东
帐号:
luobin0739
等级
: 列兵
积分
: 0
经验
: 178
留言
[
引用
]
2008-04-18 10:04:03.0
第21楼
要多看产品样本资料。
帐号:
dengyongfu
等级
: 上等兵
积分
: 2
经验
: 513
留言
[
引用
]
2008-04-18 10:13:48.0
第22楼
一般电动机用开关的短路电流为10倍整定电流(一般8倍整定电流以上是为了要满足电动机起动电流的要求),
其它用开关短路电流为5~6倍整定电流.
短路电流要根据不同的设备来选择,不过做为建筑电气设计人员对这项不用过多的考虑,一般由厂家根据具体情况设定!
帐号:
l224822426
等级
: 列兵
积分
: 308
经验
: 469
留言
[
引用
]
2008-04-18 13:21:05.0
第23楼
2008-04-18 15:36:17.0
第24楼
[引用] 2008-04-14 15:48:39.0 第7楼那要看是什么断路器了,如果是一般的热磁塑胶断路器和微型断路器则不可调,一般电子式塑壳断路器和框架断路器都是可调的。
正确,顶一下。
帐号:
litianhua-487251
等级
: 列兵
积分
: 7
经验
: 160
留言
[
引用
]
2008-04-18 16:05:13.0
第25楼
楼上说的好:
基本明白:
2008-04-20 12:11:49.0
第26楼
我想问个问:计算电流与整定电流之间有什么标准的关系,是不是就按就近上一级标准设整定电流。
如计算电流为80A,那么整定电流就是上一级100A。对吗?而电流互感器就选100/5?
帐号:
qq176482862
等级
: 列兵
积分
: 166
经验
: 250
留言
[
引用
]
2008-04-20 13:29:53.0
第27楼
2008-04-20 15:44:10.0
第28楼
那要看是什么断路器了,如果是一般的热磁塑胶断路器和微型断路器则不可调,一般电子式塑壳断路器和框架断路器都是可调的。
帐号:
tangxiang_2222
等级
: 列兵
积分
: 3
经验
: 276
留言
[
引用
]
2008-04-20 15:44:33.0
第29楼
2008-04-20 15:45:28.0
第30楼
2008-04-20 16:12:03.0
第31楼
选择断路器主要有两个指标:1、断路器的额定电流;2、断路器的开断电流(短路电流);
额定电流应符合断路器正常工作通过时充许通过的最大电流,短路电流是当外部故障时帮障电流很大,断路器应能满足断开最大故障电流的要求。
帐号:
huangpuyu
等级
: 列兵
积分
: 3
经验
: 209
留言
104
1/4
1
2
3
4
回复帖子
(必须为注册用户)
用户名 :
没有注册?
密 码 :
讨论标题:
关于选择断路器
(禁止灌水聊天)
回复内容:
客户服务:
About NetEase
-
公司简介
-
联系方法
-
招聘信息
-
客户服务
-
意见反馈
-
相关法律
-
网络营销
-
帮助中心
网易公司版权所有
©
1997-2007
ICP证粤B2-20030235
跨地区ICP证
互联网出版许可证粤002号
北京市通信公司营业局提供网络带宽
网易行业门户