强弱电电缆可不可以同线槽敷设?

强电弱电啊.看在眼里看规范去吧!!!!!!!!!!!11

TOP

理论上是可以的,要注意隔离一定距离,实际操作中最好不要

TOP

大家说的都有道理哈

TOP

[quote]以下是引用eman在2005-02-02 16:34:30.0发表的内容:

呵呵,但是综合布线规范里明确表示380V电力电缆<2KV·A双方都在接地的金属线槽或钢管中最小净距离10MM,呵呵可不是我瞎说的哦。看看P26页表11.0.2-1
虽然我并不支持同槽和同管但是这个问题比较有意思值得争论。[/quot]
同意此看法

TOP

同伊楼上

TOP

明显不行的呀?
强电对弱电的干扰最大了
还有不同种弱电电缆 一般也要分开
看具体的了
火灾报警
产 品 规 格 型 号
JTY-GD/ZA6051型点型光电感烟火灾探测器;
JTY-LZ/ZA6011型点型离子感烟火灾探测器;
JB-TB/FI720型通用火灾报警控制器;
JB-TB/FC720型通用火灾报警控制器;
JTY-GD/OP620型点型感烟火灾探测器;
JTW-ZCD/HZ620型点型感温火灾探测器;
JB-TB/ZA6351-1016型通用火灾报警控制器;
JTW-ZCD/HI820型点型差定温火灾探测器;
JB-TB/FI920型通用火灾报警控制器;
JTY-GD/OP820型点型光电感烟火灾探测器;
JB-TB/FC920型通用火灾报警控制器;
JTF-YW/OH620型点型复合式感烟感温火灾探测器
JB-TB-CD4000型通用火灾报警控制器;
JTY-GD-CD2000型点型光电感烟火灾探测器
JB-QB/LD128K型区域火灾报警控制器;
JTY-GB/LD3000B型点型光电感烟火灾探测器;
JTW-ZD/LD3300B型点型定温火灾探测器;
JTY-GD/LD3000型光电感烟火灾探测器;
JB-QB-8/LD1800型区域火灾报警控制器
JTW-ZD-MA3200型点型定温火灾探测器;
JTY-GD-MA3300型点型光电感烟火灾探测器;
JB-TB-MA3000型通用火灾报警控制器;
JTY-GD-A(R300)型点型光电感烟火灾探测器;
JTW-ZCD-A(TD2000)型点型差定温火灾探测器;
JB-QB-8A型区域火灾报警控制器;BYE-KO-1500消防联动控制柜
要根据有关标准
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

强弱电是可以同槽,同井的。强电线路和弱电线路允许统一电气井敷设,施工时分别安装在电气井两侧,且最小净距不低于300MM。同槽是中间加隔板,做好线缆屏蔽即可。真正设计也是这样做的。比如摄像机的线走弱电井,电源也是一起走的,并没有分开走。

TOP

引用:
以下是引用lc670在2005-03-08 21:28:46.0发表的内容:

强弱电电缆可以同井、最好不同槽敷设。
如必须同槽敷设,需做好线缆屏蔽,如加金属隔板,这规范还是允许的
这是最正确的答案

TOP

菜鸟路过,看看学知识

TOP

当然可以。
不过,谁在上谁在下的问题是各执一词。我请教过不同的专家,解释的都有各自的一套。呵呵。我也不知道。

TOP

不允许,何况是380v的,220v的都不行,24v以下的可以考虑,但要加隔板

TOP

同井要相距30CM以上,同槽不可以.

TOP

就是,强弱电可以同井,不可以通槽吗.挣啥呀

TOP

引用:
以下是引用hzt7110在2005-01-27 12:33:02.0发表的内容:

刚问了一下。同井敷设可以,相距30CM以上,同槽不可以!
客观,也可行。同井可以,同槽不可以

TOP

同槽不行吧,违反规范

TOP

中间加隔板

TOP

这是入门级的基本问题,规范里肯定是不允许的,但如果你能解决EMC的问题,可以挑战传统!!!

TOP

同井可以,同槽不行.

TOP

有时候也是可以考虑的

TOP

引用:
以下是引用huangyu9966在2006-03-07 17:06:50.0发表的内容:
1 强电系统用线槽不允许弱电电缆同槽敷设;
2 弱电系统用线槽内可以敷设弱电系统的电源线(多数是220V),但是金属线槽中间要设置隔板(及双格线槽),弱电信号线路必须采用屏蔽电缆.
支持

TOP