请问“手孔”是什么东西啊?

当然是手进去工作的孔啦,弱电的呗

TOP

“手孔”是检修井.

TOP

应该是手孔井吧
就是不能进人,只能伸手进去的井,用于暗敷时,方便穿线。

TOP

谁有05X101-2图集啊

TOP

这才知道什么是人孔井和手孔井了。非常感谢!

TOP

wo ye zhi dao le

TOP

[/quote]
以下是引用eieih在2006-07-18 13:58:28.0发表的内容:
大鼻山说话真气人。期待你有空的时候解答一下好吗。[/quote]
dd
引用:
以下是引用xm204在2004-04-01 16:24:00.0发表的内容:
以下是引用大鼻山在2004-1-12 19:43:00的发言:
一,弱电管道的以下位置应设置人(手)孔:
1, 管道分歧点;
2, 交叉路口;
3, 直线段每隔80~100米,最大不得超过150米;
4, 道路坡度较大的转折处;
二,管道穿越桥梁、铁路、明渠等,在其两侧宜设置人(手)孔。

三,主干管道弯曲时的弯曲半径不宜小于36米。同一段内,不应有S型弯曲或U型弯曲。

四,人(手)孔的规格,应按远期管孔数确定:
1, 管孔不大于3孔的管道及放置落地式交接箱的位置,用手孔。
2, 管孔为4~8孔时用小号人孔。
3, 管孔为9~23孔时用中号人孔。
4, 管孔为24~42孔时用大号人孔。
5, 超过43孔时,可另行设计。

五,人孔的形状应按分歧状况、管道交互偏转角确定:
1, 在直线管道上或两段管道的偏转角小于22.5º时采用直通型人孔。
2, 两段管道的偏转角在22.5º~67.5º之间时,采用斜通型人孔。
3, 两断管道的偏转角在67.5º~90º之间,或管道作T字形分歧处,采用三通型人孔。
4, 管道作十字形分歧处,采用四通型人孔。
这不是答案吗?

TOP

一般手孔放在室外,方便维修检测,而不影响其他

TOP

引用:
以下是引用sunonup在2005-10-28 22:44:06.0发表的内容:
看字面意思就可知道啊!
人孔;人可以下去的孔井.
手孔;只能让手伸进去,人就进不去了.
说得好,我以前在变压器厂作设计,也有手孔,人孔只说,大概也是如此区分

TOP

学习了,谢谢.我也一直对这个问题模糊,明白点还是不太清楚.有明白的希望能清楚的介绍一下.

TOP

同意60楼的说法,根据现场观测,基本无误~!

TOP

工程上有“手孔”、“人孔”,都是为了设施的日常维护和检修用的,顾名思义,“手孔”是只能供双手进去操作检修;“人孔”是能供人进去操作检修;

TOP

原来学习是没有止境的。以前只知道有“人孔”,现在全明白了。感谢各位!

TOP

引用:
以下是引用oldhaidao在2006-10-23 22:26:41.0发表的内容:
工程上有“手孔”、“人孔”,都是为了设施的日常维护和检修用的,顾名思义,“手孔”是只能供双手进去操作检修;“人孔”是能供人进去操作检修;
就是这个东东

TOP

感觉现在做手孔的不多啊~~

TOP

受益匪浅那

TOP

引用:
以下是引用syq1928dq在2003-12-01 13:31:00.0发表的内容:
不是在骂人吧?
应该是手孔井吧
就是不能进人,只能伸手进去的井,用于暗敷时,方便穿线。
通俗易懂

TOP

工程上有“手孔”、“人孔”,都是为了设施的日常维护和检修用的,顾名思义,“手孔”是只能供双手进去操作检修;“人孔”是能供人进去操作检修;

TOP

据说,手孔就是手能伸进去操作;人孔就是人能够跳下去操作。反正是为了操起来方便,大家看着办吧。

TOP

这个帖子已经到了100楼了,先祝贺一下!把100楼占了再说。希望楼下还有人。

TOP

发新话题