网易
|
总站
电气
给排水
环保
暖通
制冷
建筑
结构
园林
水利
电子样本服务
商易宝服务
广告服务
代理商专区
首页
电子样本
求购
论文
图纸
软件
论坛
资讯
站中站
|
防雷接地
|
互感器
|
照明
|
无功补偿
|
软启动
|
断路器
|
电线电缆
|
防爆电器
|
接触器
|
企业
|
产品
|
我的办公室
论坛搜索:
全文
标题
回复
作者
所有板块
供电配电
安全防范
防雷减灾
执业注册
资料中心
原创精华
照明技术
工程图片
自控实践
工程经济
电站技术
输电变电
元件成套
综合布线
图纸点评
软件共享
人在职场
站务公开
快乐E站
版主议事
行业话题
工程英语
市政电气
选型导购
自控超市
继电保护
自控硬件
自控软件
论文评析
商海感悟
电视广播
楼宇自控
考试·法规
企业动态
企业访谈
天正电气
商吧
2008广州国际照明展
所在位置:
CO
.163.com
>
电气
>
论坛
>
选择其他论坛
给排水论坛
环保技术论坛
暖通空调论坛
制冷技术论坛
电气技术论坛
结构工程论坛
建筑专业论坛
园林景观论坛
水利工程论坛
手拉手,心连心--祝福灾区
2008广州国际照明展系列报道
网易各个版块版主回家帖
论坛公告:
最新主题
43
2/2
1
2
本篇主题:防爆区配线
(回复 43 | 人气 1952)
[
引用
]
2007-09-09 08:07:41.0
第32楼
爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范《GB50058-92》:
第2.5.8条爆炸性气体环境电气线路的设计和安装应符合下列要求:
一、电气线路应在爆炸危险性较小的环境或远离释放源的地方敷设。
1.当易燃物质比空气重时,电气线路应在较高处敷设或直接埋地;架空敷设时宜采用电缆桥架:电缆沟敷设时沟内应充砂,并宜设置排水措施。
2.当易燃物质比空气轻时,电气线路宜在较低处敷设或电缆沟敷设。
3.电气线路宜在有爆炸危险的建、构筑物的墙外敷设。
二、敷设电气线路的沟道、电缆或钢管,所穿过的不同区域之间墙或楼板处的孔洞,应采用非燃性材料严密堵塞。
七、在1区内应采用铜芯电缆;在2区内宜采用铜芯电缆,当采用铝芯电缆时,与电气设备的连接应有可靠的铜-铝过渡接头等措施。
八、选用电缆时应考虑环境腐蚀、鼠类和白蚁危害以及周围环境温度及用电设备进线盒方式等因素。在架空桥架敷设时宜采用阻燃电缆。
推荐:
方言祝福站庆--网易土木在线三周年
帐号:
chl619
等级
: 上等兵
积分
: 0
经验
: 627
留言
[
引用
]
2007-09-11 13:02:38.0
第33楼
电缆的使用主要还是看客户的要求,不线一定要走钢管或镀芯铁线管
推荐:
工程行业三大PK:谁说了算?—三周年站庆之大练兵
帐号:
feicesz
等级
: 列兵
积分
: 101
经验
: 106
留言
[
引用
]
2007-11-20 08:01:50.0
第34楼
那么存放氧气和液化气的地方的配线该怎么配?
[电子样本全新改版,采用了世界领先技术的超绚动态效果,现在就去看看......]
帐号:
linxingjixiechang
等级
: 上等兵
积分
: 202
经验
: 556
留言
[
引用
]
2007-11-23 19:41:22.0
第35楼
以下是引用acidwl在2006-08-22 16:19:01.0发表的内容:
一般时候可以不用阻燃或者耐火的,不过如果当地的规范严格的时候就用,好像上海的挺严的。对照规范,不用阻燃没有问题。
还有阻燃应该标明阻燃等级!ZA,ZB,ZC
同意
推荐:
急购:箱式变压器、高低压开关柜、塑壳断路器、户外灯具……如有意向,请联系我!!
帐号:
shijia0430
等级
: 列兵
积分
: 129
经验
: 164
留言
[
引用
]
2007-11-24 18:41:07.0
第36楼
按道理来讲,爆炸危险区域采用ZR电缆没意义,ZR表示电缆的防火(外部)等级,而不是阻止它起火;
石油化工企业爆炸危险区域电缆选择可见SH3038
帐号:
sx717
等级
: 上等兵
积分
: 21
经验
: 561
留言
[
引用
]
2008-01-01 12:59:19.0
第37楼
防爆配线有钢管配线和电缆配线,电缆的配线应按适用场合的行业标准选用,所有标准中最高要求电缆为阻燃带铠装,这将是未来发展方向和标准
帐号:
clmhf
等级
: 列兵
积分
: 111
经验
: 136
留言
[
引用
]
2008-02-02 16:04:25.0
第38楼
防爆区内配线,不一定非么采用ZR阻燃电缆,而应根据工程的成本费用及使用环境来选择。当然,各地以及各部门要求不同,比如各地的消防部门要求也不一样。但我认为,不管怎样,最好是按国家标准规范进行设计、安装最稳妥。按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058-96)及《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》(GB50257-96)的规范要求:
1.防爆区内配线如采用BV或BVV塑料铜芯线敷设,必须采用穿低压流体输送用镀锌焊接管(镀锌水管),而且钢管的壁厚一定要求不小于2.5mm.。钢管配线与电气设备的连接必须采用螺纹连接并做好隔离密封的防爆措施,实际现场安装大多采取防爆挠性管作连接。
2..防爆区内配线如采用VV电缆,其敷设方式应采取能防止机械损伤的电缆槽架、托盘或电缆桥架的方式。
3.防爆区内配线如采用VV22铠装电缆,则可以采用明敷布线,但与电气设备的连接必须做好隔离密封的防爆措施。
帐号:
poongood51
等级
: 列兵
积分
: 78
经验
: 170
留言
[
引用
]
2008-02-02 16:08:32.0
第39楼
以下是引用linxingjixiechang在2007-11-20 08:01:50.0发表的内容:
那么存放氧气和液化气的地方的配线该怎么配?
配线与易燃易爆危险环境场所一样
帐号:
poongood51
等级
: 列兵
积分
: 78
经验
: 170
留言
[
引用
]
2008-02-02 16:21:21.0
第40楼
以下是引用tcchezhong在2006-08-14 16:23:50.0发表的内容:
以下是引用chenwu8008在2006-08-14 16:04:40.0发表的内容:
不需要。
《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》没有此类要求。
有.
之前是:推荐.
1992改为:宜.
预计修订后改为:应.
《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》有新的修订版吗
帐号:
poongood51
等级
: 列兵
积分
: 78
经验
: 170
留言
[
引用
]
2008-02-03 15:21:55.0
第41楼
看lz用于什么行业了,国家规范和行业规范都查一下最好。石化行业有SH3038-2000,里面规定了装置区宜用阻燃型交联聚乙烯绝缘电缆,爆炸和火灾危险环境中架空敷设的电缆应用阻燃型电缆。
顺便问一下:电缆是否阻燃价格差很大吗?反正我们在爆炸和火灾危险环境中全按阻燃开的···
帐号:
nokia3310
等级
: 列兵
积分
: 150
经验
: 210
留言
[
引用
]
2008-02-24 09:38:43.0
第42楼
其实我觉得ZR不ZR的电缆或电线的价格几乎一样,差不了多少,为了让监理公司和或懂或不懂的业主少说话还是使用ZR好一点,免得监理公司又拿那些什么规范不规范的书给你看呀
帐号:
ysjwgbukn2008
等级
: 列兵
积分
: 284
经验
: 286
留言
[
引用
]
2008-04-16 10:21:03.0
第43楼
ZR不ZR的电缆或电线的价格差3%
帐号:
guoguixin
等级
: 列兵
积分
: 40
经验
: 109
留言
[
引用
]
2008-05-11 23:46:15.0
第44楼
需要
帐号:
wangliang110
等级
: 列兵
积分
: 101
经验
: 108
留言
43
2/2
1
2
回复帖子
(必须为注册用户)
用户名 :
没有注册?
密 码 :
讨论标题:
防爆区配线
(禁止灌水聊天)
回复内容:
客户服务:
About NetEase
-
公司简介
-
联系方法
-
招聘信息
-
客户服务
-
意见反馈
-
相关法律
-
网络营销
-
帮助中心
网易公司版权所有
©
1997-2007
ICP证粤B2-20030235
跨地区ICP证
互联网出版许可证粤002号
北京市通信公司营业局提供网络带宽
网易行业门户