我也有问题想请教金先生:
金属屋面作接伞器的问题,规范上有一条要求至少厚度为大于0.5mm,但现在普遍采用的彩钢板都只有0.476mm,不到0.5mm,这样的金属板是否还能作接伞器呢?
我个人认为可以的以,因为:
1、误差只差了0.024mm,相当于0.024/0.5=4.8%,难度就并这么一点,就不行了吗?
2、我理解的彩钢板,都是两层0.476mm的彩钢板中间夹了一层难燃的保温材料,那么金属板屋面的厚度是否可以理解为:0.476+0.476=0.952mm>0.5mm??不知道是否可以这样理解呢?
希望能得到金先生的指导,谢谢