以下是引用alft118在2007-04-04 13:02:05.0发表的内容:
以下是引用ar1118du在2007-04-04 12:33:53.0发表的内容:
以下是引用alft118在2007-03-31 12:09:27.0发表的内容:
讲透点:
1个22uF的脉冲无感电容充电30KV,通过波头电感,波尾电阻等系统[GB3482-3483-83标准],可以发出8/20-80KA短路电流,总输出的焦耳能量大约为:9000(J)
1组脉冲无感150-200uF电容充电30KV,通过十分复杂的电感,波尾电阻等系统,可以发出10/350-20KA短路电流,总输出的焦耳能量大约为:50000-60000(J)
结论:
SPD1抵御9000焦耳能量,SPD2抵御5-60000焦耳能量,那么,SPD1与SPD2可以互换吗?!
这就是问题的关键----关键啊!
1、我的理解,建筑物低压主电源的第一级SPD主要是个能量问题。
2、固定在建筑物上的节日彩灯、航空障碍信号灯及其它用电设备的线路,应在开关的电源侧装设SPD, 如果雷击
电流通过与防雷装置等分流,流经SPD的电流所产生的能量不会很大,故选用Ⅱ级试验的SPD。这个观点似乎与您前面案例的做法不太一样[10/350]。
3、第二条的观点如果还不能有效的话,增加下述前提:在低压主电源侧(变压器出线)采用I级试验的SPD,或者彩灯的线路穿钢管和两端连接,起到屏蔽和分流作用,故选用Ⅱ级试验的SPD。
1、我的理解,建筑物低压主电源的第一级SPD主要是个能量问题。
答:第一级安装开关SPD没有商量吧
2、固定在建筑物上的节日彩灯、航空障碍信号灯及其它用电设备的线路,应在开关的电源侧装设SPD, 如果雷击
电流通过与防雷装置等分流,流经SPD的电流所产生的能量不会很大,故选用Ⅱ级试验的SPD。这个观点似乎与您前面案例的做法不太一样[10/350]。
答:您如果使用复合SPD就问题不大[10/350与8/20复合而成]
3、第二条的观点如果还不能有效的话,增加下述前提:在低压主电源侧(变压器出线)采用I级试验的SPD,或者彩灯的线路穿钢管和两端连接,起到屏蔽和分流作用,故选用Ⅱ级试验的SPD。
答:效果不理想,应该在彩等电源加复合产品更好些,把楼顶看成一个局部等电位,因为在0区,总配到楼顶进行屏蔽应该很有效,但总配到楼顶的电缆产生的寄生波阻抗很大,其实已经没有多少雷电能量了,关键在楼顶这个0区保护问题,在防雷界由于许多专家没有实验手段,在波阻问题上都很少涉足,您看我的想法如何?!
电缆波阻抗在8/20时,每米100欧姆,这是国际计算参考值!许多人并没有去好好研究,其实与地球运动夹角有关,当然100是个参考嘛!你不要关它如何计算,我是测试出来的确存在一个很大很大的阻抗!