小生对全先生的这个试验有点疑惑,就是:
1。“通过升压器使压敏电阻上长时间通过1----10A电流”线路上过压一般都是瞬间的事情吧,长时间通过10A电流是不是长时间过压造成的呢?如果是的话,那么这个试验的这一环节就没什么意义了吧?
答:看来这位朋友不是搞SPD制造的,在国家标准中[GB1880.2],对以压敏电阻为基本元件的SPD,除了必要的测试参数,热脱扣实验也是一个重要指标,检测机关的实验电路为:一个交流调压器带动一个升压器,将SPD串联一个电流表,在并联到升压器上,测试开始,调动调压器观察电流表,当电流表在1A时,开始记时10分钟,如果没有脱扣完成SPD与电源系统短开则再调整调压器使电流表至2A,10分钟,再观察,依次类推到10A,10分钟还没有脱开,则表示SPD没有通过实验,如果在某电流\时间发生SPD短路,则认为SPD是不合格产品.这个实验非常重要,测试一次要好几千元.目的就是考核SPD不要在老化时引起整个电力系统出问题.尤其是重要系统,记住10A电流可以引起空气开关断路吗?难!所以在SPD前串接开关或断路器是没办法的事,如果SPD非常自己可以脱扣,那么开关就是一个虚设了--------全宇辰