网易
|
总站
电气
给排水
环保
暖通
制冷
建筑
结构
园林
水利
电子样本服务
商易宝服务
广告服务
代理商专区
首页
电子样本
求购
论文
图纸
软件
论坛
资讯
站中站
|
防雷接地
|
互感器
|
照明
|
无功补偿
|
软启动
|
断路器
|
电线电缆
|
防爆电器
|
接触器
|
企业
|
产品
|
我的办公室
论坛搜索:
全文
标题
回复
作者
所有板块
供电配电
安全防范
防雷减灾
执业注册
资料中心
原创精华
照明技术
工程图片
自控实践
工程经济
电站技术
输电变电
元件成套
综合布线
图纸点评
软件共享
人在职场
站务公开
快乐E站
版主议事
行业话题
工程英语
市政电气
选型导购
自控超市
继电保护
自控硬件
自控软件
论文评析
商海感悟
电视广播
楼宇自控
考试·法规
企业动态
企业访谈
天正电气
商吧
2008广州国际照明展
所在位置:
CO
.163.com
>
电气
>
论坛
>
选择其他论坛
给排水论坛
环保技术论坛
暖通空调论坛
制冷技术论坛
电气技术论坛
结构工程论坛
建筑专业论坛
园林景观论坛
水利工程论坛
手拉手,心连心--祝福灾区
2008广州国际照明展系列报道
网易各个版块版主回家帖
论坛公告:
最新主题
1816
4/61
1
2
3
4
5
6
7
8
本篇主题:本站特聘防雷专家全宇辰答疑2
(回复 1813 | 人气 45615)
[
引用
]
2007-04-17 08:00:52.0
第92楼
以下是引用alft118在2007-04-16 22:58:20.0发表的内容:
以下是引用thao1971在2007-04-15 12:40:35.0发表的内容:
请问全老师几个火力发电厂防雷和接地的问题:
1、主厂房四周作了水平接地极,屋顶有避雷针,避雷针需引下与主厂房附近的集中接地装置连接,集中接地装置不与主接地网连接,请问避雷针引下至集中接地装置时与主厂房四周的水平接地极交叉,二者又不能连接,需要如何处理才合适?
2、主变压器中性点如果是直接接地,是否可以经过变压器外壳接地?(因为变压器外壳也是接地的)
3、为什么在主控制室和继电保护室需要用铜排作等电位接地网,而其他房间可以用扁钢?
4、对于反击过电压,是否可以这样理解:雷电流或短路电流入地使地电位升高,而作用在设备上的是工频电压,二者叠加使作用在设备上的电压升高,造成设备击穿。对吗?
多谢!
1、依据标准,全部共地吧,您就是不共,其实一旦雷击,实际在地下,已经共在一起了,但是共地容易引起反击,主要反击到厂房的配电系统,应该安装各级SPD,减少反击带来的损失!
2、大功率变压器中性点直接接地,外壳接地[高压SPD接地],小功率可以先连接外壳在接地[容易造成反击,指低压负载系统反击]。
3、计算机及微电子系统的接地一般使用3*30mm的铜排,主要是信息系统设备用!其它市电系统设备用4*40mm扁钢。
4、地电位电压升高,这个高压电位可以通过地线传递到设备外壳上,外客上的高电位与设备的交流市电之间产生电位差,这个电位差超过设备耐手极限时,设备就烧毁了!
全老师:
1、共地是好,但延接地线到主厂房内低压设备的距离需大于15米,否则就不满足电力行业规程的要求了,如果共地可能会小于15米。
2、变压器中性点和外壳即使分别用各自的接地线接地,接地点也很近,是否有意义?
3、用铜排作的等电位接地网比扁钢做的好在那?
多谢!
推荐:
工程行业三大PK:谁说了算?—三周年站庆之大练兵
帐号:
thao1971
等级
: 列兵
积分
: 121
经验
: 142
留言
[
引用
]
2007-04-17 08:03:01.0
第93楼
感谢全老师66楼的回答,我又反复请教了许多人,才搞清这个问题!我强烈要求,把这个问题展开!
推荐:
方言祝福站庆--网易土木在线三周年
帐号:
kangyuanbin1234
等级
: 列兵
积分
: 219
经验
: 252
留言
[
引用
]
2007-04-17 08:29:41.0
第94楼
以下是引用thao1971在2007-04-17 08:00:52.0发表的内容:
1.老机房标准[93年前]要求12米距离,就是为了减少反击,当时认为12米以外基本可以大大减少反击电压,94年后要求共地一直延续到今天,但共地的前提必须安装SPD,否则就没有意义了,如果真正解决这个问题,不论共地与否,都必须安装SPD才安全嘛.几个月前安全生产监查局刘局邀请我去一个大电厂[平顶山姚电]检查工作,就是要求必须安装SPD,只要等电位安装SPD就可以大大减少反击.
2.变压器高压安装SPD后上接火线,下接变压器外壳[后接地],目的保护变压器绝缘,没有其它目的,但可以引起低压部分反击,反击的方向是低压火线到零线[PEN零线接地处].如果两个接地系统太近,容易反击,主要是影响低压输出后续设备的安全.如果是同一个点,则全面反击,如果12米以外,反击将大大减少.
3.对于许多精密负载,它有一个重要指标:零地电压,其值是一个高频电压信号[您自己可以用记忆示波器测试以下机房零地排,最好可以测试负载端N-PE之间],这个电压如果高于2V,则您的部分设备不能正常工作,铜值做排在高频上要远远优于铁质,还有其它参数,例如高频数据阻抗等W.f等我就不说了.
该帖子最后于2007-04-17 08:57:39.0被alft118修改。
北京捷安通达科贸公司,安全防雷!
[电子样本全新改版,采用了世界领先技术的超绚动态效果,现在就去看看......]
帐号:
alft118
等级
: 中尉
积分
: 8686
经验
: 5012
留言
[
引用
]
2007-04-17 15:37:07.0
第95楼
以下是引用kangyuanbin1234在2007-04-17 08:03:01.0发表的内容:
感谢全老师66楼的回答,我又反复请教了许多人,才搞清这个问题!我强烈要求,把这个问题展开!
展开与否并不重要,关键是明白!
北京捷安通达科贸公司,安全防雷!
推荐:
急购:箱式变压器、高低压开关柜、塑壳断路器、户外灯具……如有意向,请联系我!!
帐号:
alft118
等级
: 中尉
积分
: 8686
经验
: 5012
留言
[
引用
]
2007-04-17 16:20:29.0
第96楼
以下是引用kangyuanbin1234在2007-04-17 08:03:01.0发表的内容:
感谢全老师66楼的回答,我又反复请教了许多人,才搞清这个问题!我强烈要求,把这个问题展开!
如果按照66楼方法,一切变的简单了.SPD选型是否非常关键啊?谢了
帐号:
kangyuanbin1234
等级
: 列兵
积分
: 219
经验
: 252
留言
[
引用
]
2007-04-17 17:36:41.0
第97楼
全老师,您好!我想请教您几个问题:
1.对于钢结构厂房,能不能够用建筑物内钢结构中的裸钢柱作为防雷引下线。这样做会不会有什么安全问题?如果不行的话,这种情况应该怎么处理?在建筑物外做明敷的引下线么?因为这个建筑是全钢结构的。
2.按照滚球法计算,传统的避雷针的保护范围很小。现在有很多厂家出的避雷针保护范围比传统的避雷针大很多,比如根据某提前放电式避雷针的产品样本,二级防护等级下,3m高的避雷针有45m的保护半径。请问全老师,是否可以根据产品样本上的这些数据来设计防雷系统?国家规范承不承认这些产品?另外45m的保护半径是不是指针尖所在的平面内?如果不是,这个保护范围指的是哪个平面?
3.对于建筑物,要求所有的进入建筑物的管线做总等电位连接。但是对于别墅也要求这样么?可不可以直接从别墅户内的强弱电箱各自连接到接地系统?这样实际上也起到了总等电位连接的效果。
我是个新手,问题可能问得不专业,请全老师不要介意。希望全老师能够解答我的问题。非常感谢!
帐号:
matchbox2006
等级
: 列兵
积分
: 89
经验
: 107
留言
[
引用
]
2007-04-17 17:39:56.0
第98楼
2007-04-17 19:34:41.0
第99楼
以下是引用matchbox2006在2007-04-17 17:39:56.0发表的内容:
1、您谈到安全问题,其实安全问题只有一个原则:人身安全问题,这个问题从两个方面展开:跨步电压和电位差,如果钢结构柱成为引下线,那么人在其下部活动,将受到跨步电压的威胁,这是不言而喻的,如果雷击发生,钢结构建筑物内部的一切直接和间接的导电体感应上[或反击上]不同的电位并产生了电位差,人体的两个部位分别触摸到后,这个电位差也将威胁人身安全。另外建筑物外墙靠近钢柱部分同样可以产生威胁人身安全的跨步电压。不论采取什么办法,只要解决好上边两个问题就可以,其次就是设备安全,那么可以采用SPD就可以解决了。
2、IEC-TC81雷电防护委员会和中国国家技术监督局只承认传统避雷针,任何国家级标准及政府刊物也没有宣传和提倡过任何避雷设备。但我们非常希望有这类产品来取带原始产品很遗憾,没有具体文件,以前出来了一个消雷器,现在也被否定了。
3、等电位是个严肃的问题,尤其要执行GB50057,如果因为我们的某个超前的想法,在没有证实的情况下,肯定会失败。进入建筑物的管线做总等电位连接主要减少电位差,如果这个电位差传进后,会带来许多人身事故和设备事故。
北京捷安通达科贸公司,安全防雷!
帐号:
alft118
等级
: 中尉
积分
: 8686
经验
: 5012
留言
[
引用
]
2007-04-17 19:37:41.0
第100楼
以下是引用alft118在2007-04-17 19:34:41.0发表的内容:
据悉,法国有您讲的产品,运用起来据说效果还可以,法国足球世界杯赛的运动场不是也安了吗?但中国目前没有任何的官方推荐。
北京捷安通达科贸公司,安全防雷!
帐号:
alft118
等级
: 中尉
积分
: 8686
经验
: 5012
留言
[
引用
]
2007-04-18 09:48:25.0
第101楼
不规则的建筑预计雷击次数计算问题:
一二层占地1万平方米,不规则的多边行.三四五层沿周边是住宅,二层屋面中间是一个广场.请问这样的建筑怎么计算.
.
帐号:
zhangmaozhi
等级
: 上等兵
积分
: 358
经验
: 606
留言
[
引用
]
2007-04-18 10:21:30.0
第102楼
非常感谢全老师的解答!
帐号:
matchbox2006
等级
: 列兵
积分
: 89
经验
: 107
留言
[
引用
]
2007-04-18 12:20:49.0
第103楼
全老师:您好!
能否将在控制室用铜排做接地网的好处和铜排的性能解释的再详细一些?
多谢!
帐号:
thao1971
等级
: 列兵
积分
: 121
经验
: 142
留言
[
引用
]
2007-04-18 20:49:06.0
第104楼
以下是引用alft118在2007-04-17 19:37:41.0发表的内容:
这个产品叫<伊力达>,价格4万圆,99年全国粮食储备仓库工程推广应用.
其实也是传统理论,说有提前放电,但是装置是也是没有特别的东西,说明也是莫名其妙.
国家公债项目使用许多.北京有个办事处.
http://blog.nphoto.net/yanyan2033/ 快乐,努力.
燕山飞扬
帐号:
yanyan20332033
等级
: 中校
积分
: 13629
经验
: 8007
留言
[
引用
]
2007-04-18 22:45:27.0
第105楼
全老师,你好!
向您请教两个问题:
1.利用独立基础做接地体时,是不是一定要把独立基础用扁钢连接在一起,要是连接在一起,两个连接扁钢的间距怎么确定?
2.利用基础做接地体时地圈梁也和接地体连在了一起,但是地圈梁一般埋深都比较浅,这样地圈梁会不会把高电位引入室内,在室内形成跨步电压,在做接地时是不是要考虑这一点?
谢谢!
帐号:
7680177
等级
: 列兵
积分
: 26
经验
: 229
留言
[
引用
]
2007-04-19 10:22:39.0
第106楼
以下是引用yanyan20332033在2007-04-18 20:49:06.0发表的内容:
是不是杜尔梅森?好象是,小电流特性比较好,其中上面带了一个滚球板,向一个斗笠!如果自己焊接一共60度滚角的斗笠同样可以减少针的高度,据悉1000元的成本要卖万元,咳!知识就是具备价值!故事+空间=价值
就象过去的ABC的在线互动式UPS一样,刚开始编[在线互动理念]故事,几年后大家都明白了----就是一个大功率后备机.据悉60KVA的UPS电容老放炮,结果是设计问题!
北京捷安通达科贸公司,安全防雷!
帐号:
alft118
等级
: 中尉
积分
: 8686
经验
: 5012
留言
[
引用
]
2007-04-19 10:23:12.0
第107楼
2007-04-19 10:28:09.0
第108楼
以下是引用zhangmaozhi在2007-04-18 09:48:25.0发表的内容:
不规则的建筑预计雷击次数计算问题:
一二层占地1万平方米,不规则的多边行.三四五层沿周边是住宅,二层屋面中间是一个广场.请问这样的建筑怎么计算.
能解释的详细点吗?现在有许多奇异的方法,供参考!
北京捷安通达科贸公司,安全防雷!
帐号:
alft118
等级
: 中尉
积分
: 8686
经验
: 5012
留言
[
引用
]
2007-04-19 10:31:41.0
第109楼
3X
帐号:
panda1007
等级
: 列兵
积分
: 100
经验
: 112
留言
[
引用
]
2007-04-19 14:12:46.0
第110楼
全老师:为什么同一种视频信号SPD安装在工控机上保护采集卡就很有防雷效果,而安装在集中监控的中控室采集设备上确基本不起这样,多次询问制造商也没有结论,真的头疼,经过朋友介绍,所以万般无奈请您帮忙解决,再次感谢您了.
该帖子最后于2007-04-19 14:20:10.0被liweisichuan修改。
帐号:
liweisichuan
等级
: 列兵
积分
: 156
经验
: 218
留言
[
引用
]
2007-04-19 14:15:21.0
第111楼
[quote]以下是引用liweisichuan在2007-04-19 14:12:46.0发表的内容:
全老师:为什么同一种视频信号SPD安装在工控机上保护采集卡就很有防雷效果,而安装在集中监控的中控室采集设备上确基本不起这样,多次询问制造商也没有结论,真的头疼,经过朋友介绍,所以万般无奈请您帮忙解决,再次感谢您了quote]
全老师最好通俗点,我们不具备专用知识,再次感谢!
该帖子最后于2007-04-19 14:21:00.0被liweisichuan修改。
帐号:
liweisichuan
等级
: 列兵
积分
: 156
经验
: 218
留言
[
引用
]
2007-04-19 21:40:25.0
第112楼
铜排
以下是引用thao1971在2007-04-18 12:20:49.0发表的内容:
全老师:您好!
能否将在控制室用铜排做接地网的好处和铜排的性能解释的再详细一些?
多谢!
一般讲3*30mm截面的铜排多数用来敷设悬空的均压等电位网络[这个网络是接地的],就是在机房[包括控制室机房]地板下面敷设一个网格状,模拟一块整铜板安放在地板下面,使用电子设备就近与它连接,雷击时所有设备是一个等电位关系,铜排首先不导磁[磁力线可以穿越铜材],镀锌扁钢导磁容易被雷电电磁脉冲感应上过电压,另外,铜是非常良好的高频材料,它的最佳频率远远高于雷电频率。抗干扰性强。下面,我可以上传铜排制造的均压等电位照片!不要着急!
北京捷安通达科贸公司,安全防雷!
帐号:
alft118
等级
: 中尉
积分
: 8686
经验
: 5012
留言
[
引用
]
2007-04-19 21:52:25.0
第113楼
以下是引用7680177在2007-04-18 22:45:27.0发表的内容:
全老师,你好!
向您请教两个问题:
1.利用独立基础做接地体时,是不是一定要把独立基础用扁钢连接在一起,要是连接在一起,两个连接扁钢的间距怎么确定?
2.利用基础做接地体时地圈梁也和接地体连在了一起,但是地圈梁一般埋深都比较浅,这样地圈梁会不会把高电位引入室内,在室内形成跨步电压,在做接地时是不是要考虑这一点?
谢谢!
1、如果是同一接地系统,则50mm就好了!
2、跨步电压、雷电等一系列过电压行为都是非常危险的!只要安装SPD,只要在户内将一切人可以接触到的导电体全部实施等电位连接,消灭电位差,就可以达到保护人的目的.反击电压虽然很高,但没有电位差人一样安全.就象小鸟站在一根高压线上,非常安全.我们高压电力工人经常带电作业,就是这个道理!
该帖子最后于2007-04-20 08:20:33.0被alft118修改。
北京捷安通达科贸公司,安全防雷!
帐号:
alft118
等级
: 中尉
积分
: 8686
经验
: 5012
留言
[
引用
]
2007-04-19 21:53:39.0
第114楼
非常慎重
该帖子最后于2007-04-20 15:17:56.0被alft118修改。
北京捷安通达科贸公司,安全防雷!
帐号:
alft118
等级
: 中尉
积分
: 8686
经验
: 5012
留言
[
引用
]
2007-04-20 08:37:03.0
第115楼
以下是引用liweisichuan在2007-04-19 14:15:21.0发表的内容:
视频信号设备雷电防护用的SPD有两类
1.工控机保护采集卡,其中BNC视频线75-3/75-5的外铠在工控机处已经与外壳连接了,外壳又接了电源保护地,所有雷电只可以从BNC的芯线与铠线之间窜入设备,雷电防护就从这点入手!这是第一种保护方式!
2.集中视频信号接收机是自分离系统,故BNC铠不接外客[不接地],是悬浮系统接收原理,需要保护的路径有3条,BNC芯线对大地\BNC铠线对大地\BNC芯线对铠线等三个保护路径!这是第二种保护方式!
小结:
您如果用第一种SPD替代第二种SPD肯定失败!奇迹就会出现了!这其实许多SPD的制造商都没有搞清!
北京捷安通达科贸公司,安全防雷!
帐号:
alft118
等级
: 中尉
积分
: 8686
经验
: 5012
留言
[
引用
]
2007-04-20 14:03:58.0
第116楼
[大型机房]到底网格状均压等电位网络的铜带如何铺设?有没有现成的教材和图片?
帐号:
liweisichuan
等级
: 列兵
积分
: 156
经验
: 218
留言
[
引用
]
2007-04-20 14:10:08.0
第117楼
以下是引用liweisichuan在2007-04-20 14:03:58.0发表的内容:
[大型机房]到底网格状均压等电位网络的铜带如何铺设?有没有现成的教材和图片?
我代表我的同事和朋友真心问问全专家
帐号:
liweisichuan
等级
: 列兵
积分
: 156
经验
: 218
留言
[
引用
]
2007-04-20 15:39:56.0
第118楼
全老师:
在做一个项目.基础为预应力管桩,能否利用桩内钢筋作为接地体?
如能,该如何要求桩内钢筋的连接?
帐号:
kjf64087968
等级
: 上等兵
积分
: 1067
经验
: 989
留言
[
引用
]
2007-04-20 17:10:51.0
第119楼
全老师:
您好!
还要请教一个问题:厂房上如果有一根钢梁(突出厂房且已可靠接地,但截面较大),它是否可以作为避雷针或避雷线并保护其他设备?尖端放电特性是否不变?
多谢!
帐号:
thao1971
等级
: 列兵
积分
: 121
经验
: 142
留言
[
引用
]
2007-04-21 08:44:06.0
第120楼
[quote]以下是引用zhangmaozhi在2007-04-18 09:48:25.0发表的内容:
不规则的建筑预计雷击次数计算问题:
一二层是占地1万平方米的商场,平面是不规则的多边行,高大约10米.在二层上还有三四五层沿周边是住宅,高约10米,二层屋面中间是一个广场.请问这样的建筑怎么计算.
.
帐号:
zhangmaozhi
等级
: 上等兵
积分
: 358
经验
: 606
留言
[
引用
]
2007-04-21 09:19:43.0
第121楼
以下是引用kjf64087968在2007-04-20 15:39:56.0发表的内容:
全老师:
在做一个项目.基础为预应力管桩,能否利用桩内钢筋作为接地体?
如能,该如何要求桩内钢筋的连接?
首先,钢筋截面要足够[参照50057],桩内[安全起见]每2米以内,数根垂直钢筋环绕焊接一次,即可!接地电阻参照50057!
北京捷安通达科贸公司,安全防雷!
帐号:
alft118
等级
: 中尉
积分
: 8686
经验
: 5012
留言
1816
4/61
1