什么是联合接地?

什么是联合接地?

请问什么是联合接地?联合接地中的接地体具体怎么做? 引上线有什么要求?

电梯,强电机房,弱电机房所需接地在联合接地系统中如何实现?特别是弱电接地与强电接地是否需要分开?有没有距离要求?

希望明白的兄弟姐妹多多讨论一下。特别是对施工比较熟悉的更是欢迎!虽然分数不多。

------------我把我下面的问题一并提上来:
--10.11
引用:
以下是引用rhlzz在2007-10-11 23:14:44.0发表的内容:
以下是引用jinzita在2007-10-11 19:18:24.0发表的内容:

7. 室内接地端子箱和接地线:总配电柜近旁设总接地端子箱(亦为MEB端子箱),宽x高x深:600x250x90mm,暗装,底边距地300mm,箱内端子板做法详02D501-2-34。联合接地的各子系统采用单点接地,信息机房、消防控制室、广播室设明装接地端子箱,宽x高x深:300x200x90mm,装高距地300mm,箱内端子板做法详02D501-2-35,连接子系统接地端子板和总接地端子板的专用接地干线采用BV-25/PC25暗敷。电气竖井内沿井壁敷设接地干线,采用40x4热镀锌扁钢,每层均设明装接地端子板, 做法详02D501-2-35, 宽x高x深:260x60x60mm。


请问强电接地与弱电是不是要分开(具体到强电机房与弱电机房,区别于变配电室)?因为经常有人说强电会对弱电有干扰。更有甚者有人提出20米30的间隔距离,我靠,图纸一根线,工地半天工哦~

另外:1、在地梁没有搭接的地方,该用什么材料做电气连接?扁钢?圆钢?12?16?规范有什么要求?
2、引下线一般分部在建筑外围,而且一般图纸只标引下线点位,及接地线网格走向,却没有对用作接地极的桩位有要求,那么可以理解为在接地线网格包含的1)所有桩/2)部分桩/3)只要引下线点位的桩做接地极?
3、在一个承台只有2只以上的桩时候,是否需要将引下线分接到2只桩的钢筋?

问题比较烦杂,而且多是针对现场所问,希望大家多多讨论。
---10.13日
继续
引用:
以下是引用rhlzz在2007-10-13 08:29:12.0发表的内容:
在天面上,一般有要求做成10*10之类的网格,那么接地钢筋网是不是也有类似的网格面积要求呢?

昨天有人居然要求将地面所以钢筋进行搭接。。。汗、

TOP

联合接地方式,该接地系统主要有接地体、接地汇集线、接地连接线等几部分组成。

TOP

接地网

垂直接地

水平接地

接地引出线

自然接地体

TOP

这个问题在
http://co.163.com/forum/content/221_786150_1.htm
有过讨论,希望能对楼主有些帮助

TOP

以下是我的设计说明-接地部分(适用于框架结构建筑),希望对你有所帮助,更希望能得到批评指正。
1.低压系统接地型式:采用TN-C-S。
2.接地电阻:建筑物采用联合接地,重复接地、防雷接地和弱电系统接地等共用接地装置,接地电阻不大于1欧姆。
3.接地极:利用钢筋混凝土基础内的钢筋网作为接地极(做法详03D501-4-16~18)。实测接地电阻不能满足要求时,还需增设人工垂直接地,在距离建筑物外墙3.5m处做人工接地极(做法参照03D501-4-11),采用ZGD-I-3型接地模块垂直埋设(做法详03D501-4-69~70),模块水平间距4.0m,水平汇集接地线采用40x4热镀锌扁钢(埋深1.0m),坑槽回填土采用细粒土分层填设,洒水夯实,回填土电阻率不大于100欧米。
4.接地检测点:本建筑柱内钢筋接入等电位联结,在室内外的若干钢筋混凝土柱上距地面0.5m处,设带明显标志的暗装检测点(做法参照03D501-4-38)。
5.接地检测点与接地极连接:在基础内预埋连接导体,连接基础内钢筋与检测点 (做法详03D501-4-17),连接导体采用直径10mm的热镀锌圆钢。若还设有人工垂直接地极时,采用25*4热镀锌扁钢做为接地线(做法详03D501-4-38),连接检测点与人工垂直接地极,接地线保护管采用直径32mmPVC管。
6.钢材接地线的连接方式:接地线之间、接地线与接地极之间的连接均采用焊接(做法详03D501-4-19I型)。在不允许焊接的地方也可采用螺栓连接,连接处应热镀锌或接触面搪锡(做法详03D501-4-20III型)。
上位朋友说得对,这样解明是对的。

TOP

"请问强电接地与弱电是不是要分开"
联合接地就是要共用接地装置,如果电子设备明确要求单独设置接地,那末与强电接地的距离至少20m。

TOP

学习学习

TOP

弱电设备单独接地未必好,弱电接地中,其实很重要的要数浪涌保护器。

TOP

十楼说的是,浪涌保护器对电子产品保护的作用很大。
我公司的流量计在浪涌保护器正常时使用几年度没事,保护器失效流量计也跟着拜拜。
使用中也要加强对保护器的检查。

TOP

在天面上,一般有要求做成10*10之类的网格,那么接地钢筋网是不是也有类似的网格面积要求呢?

昨天有人居然要求将地面所以钢筋进行搭接。。。汗、

TOP

《建筑物防雷设计规范》GB 50057-94
第3.3.5条 条文解释
"混凝土内的钢筋借绑扎作为电气连接,当雷电流通过时,在连接处是否可能随此而发生混凝土的爆炸性炸裂。为了澄清这一问题,瑞士高压问题研究委员会进行过研究,认为钢筋之间的普通金属绑丝连接对防雷保护说来是完全足够的,而且确证,在任何情况下,在这样连接附近的混凝土决不会碎裂,甚至出现雷电流本身把绑在一起的钢筋焊接起来,如点焊一样,通过电流以后,一个这样的连接点的电阻下降为几个毫欧的数值。
     日本对试样做过试验,其结果是,有一个试样的一个绑扎点通过48kA和两个试样的各一个绑扎点通过61kA后,采用绑扎连接的这三个钢筋混凝土试样才遭受轻度裂缝的破坏。这说明一个绑扎点可以安全地流过若干万安培的冲击电流。
     从以上试验可以认为,在雷电流流过的路径上,有一些并联的绑扎点时,就会是安全的。
     许多国家的建筑物防雷规范和标准均允许利用绑扎连接的钢筋体作为防雷装置。"

TOP

非常感谢 :“铁匠”做出的回答。
希望各位对其他问题也讨论讨论~~~~~~-_-...........

TOP

引用:
以下是引用rhlzz在2007-10-15 12:13:30.0发表的内容:
非常感谢 :“铁匠”做出的回答。
希望各位对其他问题也讨论讨论~~~~~~-_-...........
5098对联合接地的要求:建筑物自然接地体,人工环型接地体,变压器地网,地面铁塔地网,在地下多点连通,成闭合环路。即为联合地网。各种接地共用联合地网。变压器地网,地面铁塔地网的联合,有安全间距的问题。

建筑物有防雷装置的情况下谈接地分开,我看不现实。不管是有直击雷LPS,还是防雷电感应LPS。

TOP

就是联成的接地网

TOP

顶顶的顶
人尽其力,物尽其材,资源共享,共创繁荣。
网易电气,电工之家。
敬礼!

TOP

联合接地
使各建筑物的基础接地体和其他专设接地体相互连通形成一个共用地网,并将电子设备的工作接地\保护接地\逻辑接地\屏蔽体接地\防静电接地以及建筑物防雷接地等共用一组接地系统的接地方式