问一下楼板承重的问题

问一下楼板承重的问题

在二楼,安装3T左右的设备。
附近有承重墙
楼板的承重一般是不是250KG/m2?
计划焊槽钢架子,不知是否可行?
是不是架子越大承重效果越好?

TOP

楼板的荷载值应在设计中说明。。

楼板的承重值是要根据使用功能要求来有针对性设计的,如果你所说的设备在给设计交条件时没有包含,那么,安装时,应请设计验算一下,如果加设辅助结构,也应经过计算,而且,承重墙体能否达到要求,也不可凭感觉来,因为,如果你焊接槽钢架子,那么,墙上的支点就是点受力了,墙体能不能达到要求也是考虑因素。。。

还有,施工时,能否使架子真正替代楼板受力,也是一个问题。。

TOP

如果严格验收的话,必须有计算支持,核对一下槽钢的抗弯强度挠度什么的。如果是自己随便安装的,那3t左右的20的就够了

TOP

搞电气,结构力学不懂,早上找了两本书看了看一头雾水。
按照经验来的话沿承重墙,做长8.5m,宽1.5m的槽钢架子。
架子的上面和底面用10#槽钢,架子的中间支撑用8#槽钢。
感觉应该差不多,不过楼出了问题就扯淡了

TOP

发个图上来,各位帮忙看一下,谢谢了~
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

支持2楼的观点。另外,结构计算时,似乎未考虑活荷载,只是考虑电池及槽钢本身的重量是不够的。
建议采取目前较常见的剪力墙加牛腿的做法。

TOP

我结构不懂啊
告诉我需要考虑哪些方面?
需要实地测量哪些问题?
哪些方案是可行的?
具体怎么实施?
剪力墙加牛腿是什么?
具体怎么做法?
有没有相关资料参考一下呢?
各位大虾,拜托了。

TOP

理论的东西头大
哪位大虾给个比较稳妥的方案好了。
采用什么材料,用什么工艺,怎么个做法。

TOP

无奈~

TOP

本想帮楼主看看,但提供的图纸在天正下无法打开。这里我的看法是:

1、弄清楚原设计的楼面荷载,包括恒载和活载,楼主说的250kg/m2是一般办公、住宅的活载;

2、3吨左右的设备,占地面积多少,设计上荷载如何考虑最接近实际,是不是震动设备等;

3、墙体承重的方式,是槽钢悬挑,还是两端墙简支。如果是悬挑,必须经过墙体验算;如果两头墙体简支,需要考虑支座处的局部冲剪验算。

TOP

改变使用功能必须经原设计确认,不能擅自变更。

TOP

呵呵,谢谢10楼的同志
我把图纸输出WMF,大致靠经验帮我看下合理不?
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

顶下,别沉了
~~~

TOP

怎么下面没有高手回复了,我现在也碰到同样的一个问题,要在承重500kg/m2的楼顶上安装4T的设备该如何处理?

TOP

可以在设备放置处加梁或加大板厚,把荷载加大输入计算

TOP

别的不说了!!!!新年来了,我向各位拜个早年!,感谢网站的弟兄一年来的辛苦耕耘,感谢各位网友,各位同任的关系和帮助,我在这里认识了许多朋友,学到许多新的东西,多亏大家了,在新年里,我祝大家身体好,家庭幸福,团团圆圆,开开心心,平平安安,笑笑呵呵,一路发财!

TOP

我想问一下单块楼板可以砌10cm长223高250的墙不知道可以吗

TOP

是否有人知道一瓦块楼板能压多少斤才是不超载的
有朋友告诉我吗

TOP