总 站 电气论坛 给排水论坛 环保论坛 暖通论坛 制冷论坛 建筑论坛 结构论坛 园林论坛 水利论坛 我们的服务 意见区
发新话题
复制该帖子链接 打印

悬挑梁悬挑部分的箍筋怎么放

交错开放

TOP

一般做法是放在受压区的

TOP

没有硬性规定,但问题提的好.受教了!

TOP

箍筋开口在受压区肯定好些,但放在受拉区也不是不可以,只是没受压区好,当然应采用封闭箍,且锚固良好.

TOP

实习的时候看见上下都行啊

只不过是箍口错开,

左右放置,

TOP

我认为按照一般梁的箍筋设置方法就可以了...

TOP

应该上下错开放,一上一下.但悬挑梁上部受拉,下部受压

TOP

建筑施工手册上说开口应在受压区,就是在下部,并交错放置

TOP

好象没有什么规定吧,箍筋是承受剪力的,怎么放不都一样吗

TOP

受拉区的箍筋是严禁开口的!!所以应该在下面

TOP

我这边的施工队在没有规范可言的时候都会说“这是常规做法”。所以我现在工地的常规做法都是开口向下,并且监理验收时也是这么个意见。

TOP

是啊,我也记得是在上

TOP

上面错误的评定,悬挑构件的箍筋开口必须向下,结构规范03(04)G-101中最后几页中有详细的大样,兄弟们可以看一看,不要搞错了

TOP

二级建造师今年考的也是这题,正确答案应该是在上面,图集上也有的,我错了,选了下面

TOP

悬挑梁悬挑部分的箍筋应该是在下的  这可以从它的受力上来分析  而且在规范中的悬挑梁方面的内容上也有相关的规定的(03G101,好像).在地下基础底版的时候也是一样的  因为一般都是做为倒置梁板的.

TOP

应该开口在下面把

TOP

悬挑梁

从力学分析来看,其上部受拉

箍筋的开口开上,

不过注意:开口位置要错开

实习的时候我留意拉

希望对楼主有用~

TOP

虽无明确规定,但从受力及构造角度考虑,还是放在下面好.

TOP

发新话题