总 站 电气论坛 给排水论坛 环保论坛 暖通论坛 制冷论坛 建筑论坛 结构论坛 园林论坛 水利论坛 我们的服务 意见区
发新话题
复制该帖子链接 打印

一丁构造心得(一)

有坛友在CHINABUILDING发帖,问:在99G304上有一处讲到,负弯矩零点,请问这句话的意思。

结合上面的两幅弯矩图,说明如下:

两幅弯矩图中的A、E、C  3个点都是弯矩零点;

其中的AE段,梁下部纤维受拉,俗称正弯矩;EC段梁上部纤维受拉,俗称负弯矩;

E点上下纤维均不受拉,是弯矩零点,俗称“反弯点” ,意思是梁在该点的两侧,弯矩变号。

TOP

悬臂梁内力图
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

简支梁内力图1
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

简支梁内力图2
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

在此,顺便提一下,全国一级建造师职业资格考试用书《房屋建筑工程管理与实务》Page5图1A411024-3的简支梁在均布荷载下的弯矩图画成二折线,是不对的。

贾先生的辅导读本照抄该图,也是错误的。

TOP

梁两侧hw不同时的构造做法,本帖纯属一丁自身体认。
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

梁两侧hw不同时的构造做法之二,本帖也纯属一丁自身体认。
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

yiding前辈辛苦了!
我想请问:
一、对于筏板,我想请问,
对于有梁筏板,有明显的“跨域”,对于板筋的连接我们可以遵守“上部筋在边跨1/3范围连接,下部筋在跨中1/3范围”。
但是无梁整板筏板,也没有“柱下板带和跨中板带”,此时钢筋的连接如何操作?

三、无梁整板筏板的板筋,我们确定它的“长短向”是根据整个的板块来分吧?
如果是有“柱下板带和跨中板带”的筏板基础,确定“长短向”是不是要按照板带来把筏板划分几块,根据各块来分“长短向”?
对于板柱结构呢?

我的想法是不需要,因为,整板基础它是整体受力;对于有梁板(楼板、基础板),由于四周梁为支撑,各块受力不一致,所以有梁板要划分“块”,然后在该块中分“长短向”。

请一丁教授您严厉指正。谢谢您!

TOP

我对的阁下这个帖子,看了N遍,老虎吃天,没处下爪,况且我又不是老虎,更无从获得抓手,真的不知如何回你是好。

TOP

可能是我语无伦次,帖子显得思绪紊乱。请一丁前辈原谅。
我主要想问,无梁筏板基础的板筋连接位置。

TOP

1、无梁整板筏板,如果在其上存在柱子和墙体等竖向构件,那么也就存在“柱下板带”和“无柱/跨中板带”,同时存在“墙下板带”和“无墙/跨中板带”,钢筋的连接遵循设计要求操作,当设计未提出具有可操作性的具体要求时,可按连续板的一般要求进行钢筋的连接;

2、......

3、如果是有“柱下板带和无柱/跨中板带”、“墙下板带”和“无墙/跨中板带”,的筏板基础,确定“长短向”可按照板带来把筏板划分N块,并且根据各块来分“长短向”。

TOP

如果板很厚(有的筏板动辄2000~3000mm),刚度较大,接头位置放宽也是可行的。一丁老师意见如何?

TOP

3、如果是有“柱下板带和无柱/跨中板带”、“墙下板带”和“无墙/跨中板带”,的筏板基础,确定“长短向”可按照板带来把筏板划分N块,并且根据各块来分“长短向”。


因为此时,是根据划分的“板带”区域来对各块进行受力分析。谢谢一丁前辈!!

TOP

引用:
以下是引用yatea5000在2006-10-26 12:31:37.0发表的内容:
如果板很厚(有的筏板动辄2000~3000mm),刚度较大,接头位置放宽也是可行的。一丁老师意见如何?
我说过,可以那儿天黑那儿住店,赶那儿算那儿,接头适度错开,具体位置意义不大,有的3000板上下各有6层钢筋,中间还有2~3道=4~6层钢筋......

TOP

再议框架边角柱钢筋弯折的利弊。
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

像上帖那样,画画是可以的,做做是不可能的。

TOP

规范对纵向钢筋搭接区域要求箍筋加密,而对焊接和机械连接没有提出箍筋加密要求,有坛友可知道,这是为什么嘛?知道的,请踊跃跟贴阐述,以供众坛友了解。

TOP

佩服呀.佩服.理解的这么深刻.顶.

TOP

好,支持

TOP

剪力墙上下竖筋间距不同的应对
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

发新话题