总 站 电气论坛 给排水论坛 环保论坛 暖通论坛 制冷论坛 建筑论坛 结构论坛 园林论坛 水利论坛 我们的服务 意见区
发新话题
复制该帖子链接 打印

一丁构造心得(一)

某柱纵向钢筋连接
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

关于剪力墙,学生有些问题望一丁老师帮忙解决
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

没搞懂?

TOP

空贴,留给回复142楼帖用。
需等142楼帖数据补充完整后回复。

TOP

关于架立筋的讨论
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

看了一丁大师的作品,感慨万千!
一丁是位学识渊博的人,充满智慧的人!

TOP

大家知道不知道,什么是"同一截面"?均衡连接?4:4为什么不是50%,而是33.33%?......
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

除了箍筋\剪力墙水平筋外,连梁位置的剪力墙竖向钢筋还要吗?
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

我们在现场做的时候都是用梁高减去板厚和450相比较的

TOP

148楼,剪力墙竖筋与连梁箍筋在同一层面,可以设置或连续通过的.

TOP

引用:
以下是引用tangcaijun在2007-01-10 16:19:15.0发表的内容:
148楼,剪力墙竖筋与连梁箍筋在同一层面,可以设置或连续通过的.
可以设置或连续通过的,不明白,是不是一定要是竖向钢筋?
如果连梁箍筋B12@100,箍筋直径同剪力墙竖向筋是否可以不设置竖向钢筋?
如果连梁箍筋A8@100,且连梁上下都是门洞,在连梁位置是否要设置剪力墙竖向筋?

TOP

一: 对于“T”字相交的二框架梁(不是“十”字相交的梁),在相交处有框架柱,且此柱位于轴网中部。(既四周有柱)。当在顶层框架时,“T”字的竖笔画梁与其交点的柱的柱顶构造该按“顶层框架边、角柱柱顶构造”还是按“顶层框架中柱柱顶构造”处理?

TOP

这是代l601319提问的,附图如下,希望一丁老师解答
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

可以设置或连续通过的,是一定要竖向钢筋。

如果连梁箍筋B12@100,如果不设置竖向钢筋,剪力墙竖向钢筋如何收头?
怪怪的思维!

TOP

看不清153楼的图,把问题和图发我邮箱,我得闲给看看

TOP

2007年1月17日晚上8~9点,我将借坐筑龙语音聊天室,就梁柱纵向受力钢筋连接区域进行一些讨论,我先做30分种主题 发言,然后留出时间,与各位一起讨论,欢迎各位师友踊跃参加,积极发言,地址 和 讲义提纲http://chat.zhulong.com:1995/voicechat2.htm?r=2009

需要事先下载一个软件,

有耳麦有视频更好!


欢迎施工和监理的现场工作的师友踊跃参与!

TOP

请问梁上柱该怎样做?
柱的截面尺寸600*600*6000
梁的截面尺寸350*700

TOP

引用:
以下是引用abcfanjie在2007-01-11 20:25:44.0发表的内容:
请问梁上柱该怎样做?
柱的截面尺寸600*600*6000
梁的截面尺寸350*700
请与具体设计人员洽商!

TOP

悬挑梁的梁上铁至梁端下弯至梁底的原因?
问题来自“达飞论坛”
jing1221:G101-1悬挑梁上铁至梁端下弯大于等于12D
图形语言可以看出悬挑梁上铁至梁端下弯且至梁底,只是没有文字说明,在实际施工有很多都选择12D的弯钩,明知有问题却说不出个理所当然来.请教陈教授!谢谢
汤仁海:如果都采用12D,图集何不如与L下筋一样写个12D呢,何又来个大于等于呢?
        如果图集只针对施工单位,那么我认为图集只要标出到梁底就行了。但是图集设计院也在用,我认为大于等于12D的应是针对设计而言,告诉他们,你设计的梁端有效高度不能低于受力主筋的12D吧。哈哈

jing1221:我是想知道其中的道理也即原因(为什么要至梁底?其作用是?)!

CDF:我看了“构造手册”,悬挑梁的上部纵筋也是“向下弯至梁底”(图形语言),文字上也没有做出任何解释。——这是构造配筋,建筑结构中的“构造”配筋一般是不用讲道理的,有时也讲不出什么道理。——如果硬是要追问什么“道理”的话,我想,其中的原因是为了保证梁端部的钢筋骨架的完整性吧(也可以说是梁纵筋的一个“封边”构造,换句通俗的话来说,就是不要让悬挑梁端的钢筋骨架“张大嘴巴”)。所以,上部纵筋在悬挑梁端部要下弯至梁底,这是必须做到的;而03G101-1图集规定弯钩垂直段≥12d,可能是为了保证悬挑梁上部纵筋(的水平段)在梁端部有足够的锚固长度,这是为了水平段钢筋的牢固性(不至于在梁的端部飘起来)。

yiding(=caijun=唐结师):为了有效防御悬臂梁因斜弯而开裂

附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

板洞口加筋的力学意义

问题来自达飞论坛

Liqingfeng:陈教授您好。问您一个问题,斜屋面上有一块板,板中有一窗洞口,洞口每边2螺纹14加筋,原位标注为长跨(投影长度为短跨)加筋放在下层。请问:板底筋和加筋是不是应在同一层面?
CDF:因为没有看见你的图形,不知道“窗洞口”的大小,想必是边长大于300的矩形洞口。
  建议参考04G101-4图集第36页的“板开洞与洞边加强钢筋构造”。按图中所示,如果该板为双层配筋,则洞口上下层每边各有两根加强钢筋;如果该板为单层配筋,则洞口每边加强钢筋为下面两根、上面一根。
  
Liqingfeng:陈教授您好.原问题没说清楚,该为:斜屋面上有一块板,板中有一窗洞口,原位标注下层每边2螺纹14加筋,长跨(投影长度为短跨)加筋放在下层。请问:板底筋下层和加筋下层是不是应在同一层面?[加筋下层是南北长跨(投影长度为短跨)方向,板底筋下层是不是也是南北长跨(投影长度为短跨)方向?
  
一丁:CDF先生忙,我来回答,板洞口加筋的力学本意,是支承垂直于该边的被截断钢筋,使得这些个钢筋在洞口有支托,实际上板的洞口加筋就是“洞口次暗梁”。如果我们领会了这个力学本意,板筋和加筋谁在上,谁在下的问题,便可迎刃而解。



筑龙网caijun=中华钢结构:一丁/ yiding一丁= ABBS:一丁/tcj52 = 网易结构tangcaijun
=Chinabuilding and othears:yiding52  
实名:唐才均  原《工业与民用建筑抗震抗震鉴定标准》(TJ  11-77)主要编制人员
My QQ=597240656  实名加Q,非实名请勿打扰
筑龙博克http://bbs3.zhulong.com/11534;新浪博克http://blog.sina.com.cn/u/1229354880
木秀于林,风必摧之;碓出于岸,流必湍之;行高于人,众必非之。
崇尚人人都献出一些爱,企盼世界变成更美好的人间。


TOP

发新话题
客户服务: 021-33191010