〓外脚手架施工问题,急,请大家帮忙想想查查!〓

〓外脚手架施工问题,急,请大家帮忙想想查查!〓

工程所在地:北京市区内
类型:双排落地外脚手架
立杆纵距:1.5m
大横杆步距:1.5m
排距:0.9m
架高:60米(局部30米),甲方考虑加层,因此外架可能考虑搭设至80m。
脚手架里排立杆距离结构边沿考虑为300mm。

问题:

    我们考虑架子只作为结构脚手架使用,但是甲方欲将来外立面幕墙施工也使用该脚手架,想避免使用吊篮。一般大家觉得300mm的间距够外幕墙施工使用,但是实际操作上只有达到500mm才不会影响幕墙施工。
    现在的情况是我们不想满足甲方的要求,且脚手架已按照里排立杆距离结构边沿300mm施工,已搭至20m标高。但是我现在查阅了:
北京市地方性标准 DBJ 01-83-2003 (建设工程施工现场安全防护、场容卫生、环境保护及保卫消防标准)
国标             JGJ130-2001(2002年版)(建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范)
                 北京市建设工程施工现场安全防护标准    京建施[200301]

均未找到对里排立杆距离结构边沿300mm做法的有力规范、地方规定条款依据(一般北京市结构外脚手架距离结构300mm是通常做法,但是我从来没有深究查实过,不知道这300mm是怎么来的)。

希望施工方面比较有经验的朋友们帮帮忙!不胜感激

TOP

按杆件内力和扣件(我以前是按每个500KG承力计算)得核一下,其次就是地基处的承载不要出问题。小心无大错啊。
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

引用:
以下是引用rq28在2007-10-09 12:25:07.0发表的内容:
按杆件内力和扣件(我以前是按每个500KG承力计算)得核一下,其次就是地基处的承载不要出问题。小心无大错啊。
呵呵 你并没有帮我想到办法或找到依据   不过还是谢谢你   送你一分  

TOP

我在天津施工较多,内立杆一般距外墙350。我认为,内立杆距外墙越近越好,主要是安全问题。但是太近,就要影响施工,300也好,350也罢,就是考虑操作面。500的话,挺危险。

TOP

引用:
以下是引用guoliang618在2007-10-12 07:53:34.0发表的内容:
我在天津施工较多,内立杆一般距外墙350。我认为,内立杆距外墙越近越好,主要是安全问题。但是太近,就要影响施工,300也好,350也罢,就是考虑操作面。500的话,挺危险。
那么您考虑350的依据呢?幕墙龙骨的宽度吗?希望详细说说   我问过很多人  大家都比较含糊  没人去细琢磨过这个问题   呵呵  我这人比较麻烦  没深究到底心里不舒服  

TOP

在建筑施工手册、脚手架相关规范都有这个规定的,以前我见过,我想300这个值应是考虑了安全问题吧!

TOP

350也只是考虑了工作面,另外参考平时别人做的。因为我们后期装修的话用吊篮,所以距离与幕墙没有关系。

TOP

其实350就完全够了! 我现在在重庆施工!完全满足施工各部一切要求!

TOP

这个间距应该只考虑到安全问题,具体多少我一下也忘了,刚查了一下没查出来,但是绝对是考虑到施工作业人员得人身安全问题,再宽就必须设防护,架体安全其实与间距没多少关系,只要满足联墙件的要求就行了,具体可以参看下施工方案,间距相关数据不会计入计算参数!

TOP

有计算书证明自己安全即可,无需非要满足建设方的500mm要求;实际施工中一般也是200--300左右,既保障与主体结构的连接安全,又防止靠墙缝隙引起人员作业的不安全。

TOP

你是幸运的,有那么多人帮你讨论!

TOP

在下面这个表里应该有你所需的东西,在很多规范里都可以查到此资料.
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

每层设悬挑及支撑,一层能托两层荷重,但是做每层均做,安全!

TOP

是没有说过里排立杆距离墙面是多少,但在《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》中P15页中有小横杆伸出立杆水平长度构造最长500mm,计算长度取300mm的说法。小横杆探出过多要考虑小横杆在荷载作用下的挠度和弯矩问题。楼主可以算算看看。
  另外从安全角度有脚手架距离建筑物距离多远的规定吧,超过要进行防护的。

TOP

要安全第一。脚手架要确保与主体建筑稳定连接。内立杆一般距离墙体300mm左右,横杆一般挑出立杆不大于500mm。这个不需要探根究底的,经验也是实践得来。可以自己手算一下,距离太远、挑出过长安全难以保证。一点愚见请大家指正。

TOP

“实际操作上只有达到500mm才不会影响幕墙施工。”
楼主的意思是现在施工经验是内立杆距墙300MM,而甲方要求幕墙施工至少为500,现在要为这个300找条规范说服甲方对吧,现在的难处就是找不到相关规范,只是经验上是那么做的。

TOP