请高手指导,如何判断satwe计算结果的正确性

请高手指导,如何判断satwe计算结果的正确性

请高手指导,如何判断satwe计算结果的正确性,最近做的一个工程中,计算结果不知道如何判断,特别是文本输出结果.谢谢!

TOP

我分数不高,所以就....

TOP

不显红就是正确的。

TOP

根据你的工程地质,环境及本身性质检查你的文本输出,看是否都和你建模时一致,特别注意要保证图形文件不能有超筋(红色),如果一切都正确,加上你用的是正版软件,那么你可以放心的使用计算结果了!

TOP

看周期比,位移比,振型参与数多少,剪重比,等。。。。
其它的楼下补充

TOP

看05年PKPM新天地第3期,和06PKPM新天地第2期就知道文本输出的参数怎么看了.

TOP

能不能说的详细点呀,我做的是异型柱结构,不红也不一定行的,要参考异型柱结构规范的.我想知道那些结果是干什么的,规范中哪一条控制?

TOP

SATWE还没按异形柱规程要求做!

轴压比控制偏松,

箍筋配得偏少太多,

梁柱节点受剪承载力没算,(异形柱规程强制性条文,如果计算很可能不满足要求!)

柱剪力算得偏小,

短柱判断有问题,造成柱受剪承载力取值偏高,

柱箍筋构造要求不合格,一筋柱箍非加密区间距很难达到200mm,而PKPM按200mm配了,

等等,还是用CRSC计算让人放心。

TOP

  crsc我也用了,结果产不忍睹,用pkpm轻松算过的东西,错误太多,配筋值太大,很大好几倍都有可能。我就只能在pkpm里控制轴压比,箍筋自己调整了。不知道能不能通过。。。郁闷ing...

TOP

这个问题网上的讨论很多,还有可以参考李国胜的《多高层砼结构设计中疑难问题的处理及算例》

TOP

关键部分手算一下

TOP

我这收集了一篇钢筋混凝土异性框架的计算机辅助设计资料,发给你,希望对你有所帮助.
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

真是个好人

TOP

多谢!受益颇深!

TOP

我算的东东也是一层和二层轴压比差很大,一层全线飘红.闹心