我认为要输入的,可是我们这总工告诉我说不用,那样可以更加安全.按构造加,只有当墙体承载力不够又不改变墙厚时,才计算构造柱与墙体协同作用(砌规).我们这总工说不要输。因为构造柱只能做为构造使用。
不过我觉得应该输入,柱子对砌体的抗震影响很大.输入以后选择砌体结构,然后算基础的时候就把构造柱设成无基础柱就可以了.
引用50楼的话:当然要输,讲不输的请说出依据来。在pkpm说明书上有一段“pmcad以门、窗间墙段为单元验算墙体轴心受压承载力。对无构造柱墙段按无筋砌体的有关规定验算受压承载力,对有构造柱墙段软件按砌体和构造柱组合墙的有关规定验算受压承载力。对于长度小于250mm的小墙垛,软件不做受压承载力验算”可见不论对于墙体受压,还是对于抗振,构造柱都是要输的。另外构造柱的截面面积、混凝土强度、钢筋面积、钢筋强度等对于墙体承载力都有影响
然后我还有一个问题想问一下: 圈梁不输吗>?为什么圈梁不需要输入?>