以下是引用liysemail在2005-11-03 23:27:16.0发表的内容: 塔式住宅剪刀楼梯加压送风,如剪刀楼梯合用一个前室,剪刀楼梯加压送风是否要分成两个系统,而不能合用一个风井,高规对这个问题并没有规定不能合用一个风井,而技术措施却规定不能合用一个风井,那究竟能否合用一个风井呢?
军士长
少校
以下是引用nky6666在2005-11-11 08:12:34.0发表的内容: 以下是引用liysemail在2005-11-03 23:27:16.0发表的内容: 塔式住宅剪刀楼梯加压送风,如剪刀楼梯合用一个前室,剪刀楼梯加压送风是否要分成两个系统,而不能合用一个风井,高规对这个问题并没有规定不能合用一个风井,而技术措施却规定不能合用一个风井,那究竟能否合用一个风井呢? 可以合用一个管井,但风机一定要设2台,每台的风量为一个楼梯间的风量。技术措施不是规范,仅有参考作用。还有,你可以问问当地的消防局,有没有特殊要求一定分开设置,有就应该按当地的消防局的要求设计